0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En så pass gammal anläggning är det nog ingen idé att lägga ner några stora pengar på... Problemet verkar vara att det kommer in tappvatten i värmesystemet på något vis - Antingen via en läckande påfyllningsventil, eller via ett internt läckage i varmvattenberedaren. Det första verkar vara uteslutet iom att ventilen är bytt.Risken med ett sånt läckage är att det hela tiden fylls på syrerikt vatten i värmesystemet vilket på sikt kan göra att det rostar sönder.
Lägg upp en bild på ventilen. Är den kopplad på kallvatten och före avstängninsventilen till beredaren kan du stänga ventilen till beredaren och öppna varmvattenkranar så varmvattnet blir trycklöst. Slutar trycket på värmen att stiga så är det beredaren som är trasig.
Precis där kallvattnet går in i värmepumpen har du en avstägning för varmvattnet. Den svarta ratten som sitter i snedvinkel mot röret. Stäng den och öppna en varmvattenkran. Slutar trycket stiga då är det hål i beredaren.