Ämne: Fel på VP? (läst 2040 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Torsten Bengtsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Torsten Bengtsson
Fel på VP?
«
skrivet:
24 augusti 2010, 17:04:34 »
Citera
Hej
Jag har en IVT Greenline C7, golvvärmeslingor i platta på mark, som jag misstänker att det blivit nåt knas med. Nu när det blivit kallare på nätterna är det som att värmen inte kommer igång. Jag tittade på displayen idag och då läser jag av VBut och VBin till 44.8 resp 44,7 trots att pumpen står still och inte gått på ett tag. Jag vill minnas att VB ska visa golvvärmeslingans in och ut temperatur, förutom vid varmvattenberedning. Nu är det som att efter varmvattenberedning så hoppar inte temperaturavläsningen tillbaka till golvvärmeslingan utan ligger kvar och läser av in och uttemp för "VV-beredningsslingan". Eftersom pumpen styrs av returtempen så antar jag att det är detta som gör att den inte kör igång och värmer golvslingan.
Sitter det någon ventil som switchar cirkulationen mellan VV-beredning och golvslingan?
Detta är förståss min högst okvalificerade gissning. Det finns kanske någon expert som vet vad det beror på.
Mvh
Torsten
Loggat
IVT Greenline + C7. Borrhål 180m artesiskt vatten i hålet 7 l/min. Villa i Luleå, 1 1/2-plan tot 175 m2 boarea + 40 kvm garage. Golvvärme i både hus och garage.
Torsten Bengtsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Torsten Bengtsson
SV: Fel på VP?
«
Svar #1 skrivet:
24 augusti 2010, 17:22:18 »
Citera
Hej igen
Tittade i instruktionsboken och hittade där växelventilen. En lätt knackning på denna och så böt en spak på ventilen läge och pumpen återgick till sitt gamla jag. Tydligen ventilen som kärvat. Vad kan det bero på? Behöver man byta ut den?
/Torsten
Loggat
IVT Greenline + C7. Borrhål 180m artesiskt vatten i hålet 7 l/min. Villa i Luleå, 1 1/2-plan tot 175 m2 boarea + 40 kvm garage. Golvvärme i både hus och garage.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Fel på VP?
«
Svar #2 skrivet:
24 augusti 2010, 18:02:01 »
Citera
Dom kan kärva med tiden. Är det inte två ventiler?
Prova att droppa lite olja på axeln och handkör ventilen några gånger via styrsystemets installationsmeny.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Torsten Bengtsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Torsten Bengtsson
SV: Fel på VP?
«
Svar #3 skrivet:
27 augusti 2010, 00:20:01 »
Citera
Hej Igen
Nu har ventilen hakat upp sig igen. Provade att aktivera/inaktivera den via servicemenyn men utan framgång. Den klickar bara till lite i styrdosan till ventilen. Hur menar du med att smörja axeln? Då antar jag att jag måste plocka loss plastkåpan som sitter på styrdosan??
/Torsten
Loggat
IVT Greenline + C7. Borrhål 180m artesiskt vatten i hålet 7 l/min. Villa i Luleå, 1 1/2-plan tot 175 m2 boarea + 40 kvm garage. Golvvärme i både hus och garage.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Fel på VP?
«
Svar #4 skrivet:
27 augusti 2010, 06:46:37 »
Citera
Kommer du inte åt axeln mellan motorn (styrdosan) och ventilen? Droppa lite olja där, knacka på ventilen och handkör den mellan ändlägena.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fel på VP?
«
Svar #5 skrivet:
27 augusti 2010, 07:41:04 »
Citera
Det brukar finnas en liten spärr på "motorn" som du lyfter/trycker på, sedan kan du vrida loss ställmotorn (kvarts varv motsols) och smörja/motionera ventilen manuellt.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
COCS i Göteborg
Bergvärme-råtta
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg / Sverige
Antal inlägg: 63
Karma +0/-0
Kön:
Christian loves PINBALL :-)
COCS i Göteborg
SV: Fel på VP?
«
Svar #6 skrivet:
27 augusti 2010, 10:55:08 »
Citera
Det är som Rickard säger ovan.
Jag har en likadan och har haft samma problem. Tag loss växelventilens motorkåpa och tryck sedan manuellt på ventilen in/ut flera ggr.
Om den ventilen därefter går 'fint', men du ändå har problem, då har du sannolikt problem med motorn som sitter i kåpan.
Loggat
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 537
Karma +0/-0
HÃ¥kke
SV: Fel på VP?
«
Svar #7 skrivet:
27 augusti 2010, 11:22:49 »
Citera
Du kan ju satsa på byte till den nya växelventilen från LK , har inte sett någon som haft problem med den men den har väl bara levererats i drygt ett år.
Läs mer i följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28896.0
Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Fel på VP?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 548
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Henke_01
PatJac
Heat?
JockeHX
Jokkmokksjokke
Josth
Pumpens
H Merkel
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info