Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ett Ã¥rs drift Nibe 1115-10, Stockholm  (läst 1763 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bagus

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ett års drift Nibe 1115-10, Stockholm
« skrivet: 06 september 2006, 15:35:56 »
Hej Vänner!
Nu har vi haft vår VP i ett år. För Richard m fl kan det kanske vara av intresse då ni ger råd i dimensionering och beräkningar av besparingar. Också feed-back till er alla som hjälp mig tidigare. Ni är givetvis välkomna med frågor som jag besvarar om jag kan.

Varsågoda, hoppas att det kan vara någon till nytta:

Basfakta: Hus i två plan á 100 m2 plus hel källare plus oisolerad vind. Byggår 1928, isolering övervåning till vind är ca 20 cm kutterspån.

Tidigare Elpanna 15,25 kW maxeffekt.

Nu Nibe 1115-10 plus VBA 300/200

Förbrukning:

Sept 2004 - aug 2005 var 44.100 kWh, inkl hushållsel
Sept 2005 - Aug 2006 var 18.100 kWh, inkl hushållsel
LÃ¥glast ca 7.800 kWh (kl 21-06)
Höglast ca 10.300 kWh (kl 06 -21)
Besparing dygnstariff mot enhettaxa har varit ca 10%. Vi skall styra mer mot "natt taxa", men vi har ännu inte fått det gjort. T ex att producera varmvatten bara nattetid, kanske också elpatron endast nattetid.

Hushållsel har jag beräknat till ca 4.200 kWh per år (hushåll 2 vuxna). Som underlag har jag tagit juni och juli siffrorna i förbrukningen (VP endast varmvatten).

Innetemp ca 20C. (Nästa år kanske 21C...)

Värme o vv besparing slutar på ca 65% eller ca 26.000 kWh (= lika mycket i kronor)

Ca 4.000 timmar gångtid
Ca 200 timmar Elpatron (legionella höjning var 14 dag)
Ca 4300 starter

Jag har skruvat lite på inställningar med hjälp av er på forumet för att få ner antalet starter och längre gångtider, vilket jag lyckats med. Räknar med färre starter nästa 12 månaders period.

Det finns mer statistik att bearbeta när jag får tid, men jag kan säga att 10kW behövdes då det var som kallast! Eltillskottet gick in de dagar utetemp var under -6/7C och vid -12/15C gick VP dygnet runt.

Intemp har legat mellan +8 ner till +1, retur som kallast -2.

Elförbrukningen över året har varit följande (inkl hushållsel):

sept  4%
okt  6%
nov  10%
dec  14%
jan  16%
febr  14%
mars  17%
april  7%
maj  5%
juni  3%
juli  2%
aug  2%

Mina bästa hälsningar
Bagus
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)

Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.

Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ett års drift Nibe 1115-10, Stockholm
« Svar #1 skrivet: 06 september 2006, 15:51:06 »
Kläm in ditt inlägg under Recensioner längst upp til vänster.  --/
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bagus

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ett års drift Nibe 1115-10, Stockholm
« Svar #2 skrivet: 06 september 2006, 16:06:24 »
Hej Carl N,
jag har klistrat in ovanstående där också. Har varit ute från forumet ett tag och inte hängt med i förbättringarna.

Bästa
Bagus
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)

Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.

Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Ett års drift Nibe 1115-10, Stockholm
« Svar #3 skrivet: 06 september 2006, 16:49:11 »
Tidigare Elpanna 15,25 kW maxeffekt.

Nu Nibe 1115-10 plus VBA 300/200

Förbrukning:

Sept 2004 - aug 2005 var 44.100 kWh, inkl hushållsel
Sept 2005 - Aug 2006 var 18.100 kWh, inkl hushållsel


Värme o vv besparing slutar på ca 65% eller ca 26.000 kWh (= lika mycket i kronor)


Skitsnygg besparing, bara att gratulera till en bra investering!

Me hoppas komma till en liknande sänkning av förbrukningen, dvs 60-65% av uppvärmning och
vv-kostnaden.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!