Precis, den håller koll på om det är OK att belasta en fas den tänkt belasta. Vill minnas från min installation o planering att steg 1 nyttjar L2, steg 2 tar L2+L3 och steg 3 alla tre faser. Svor över att den inte började på L1 så man skulle komma ihåg det. Men jag tycks minnas det trots allt. Jag har iaf varit extra snäll mot min L2 i elcentralen och vill minnas att det var pga steg 1 på pumpen. Tror liksom du att den inte kan nyttja L2+L1 i steg 2 utan väntar med att belasta L3 tills det är möjligt o kör enbart L2 så länge L3 är överbelastad.
I Installatörshandboken står det: "Om strömkännarna är inkopplade övervakar värmepumpen fasströmmarna och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas".
Denna max VBdiff vart ställer jag den? Är det damma som deltaT på värmebäraren ni menar?
@ Northtorp. Nej han har 71 starter/dygn om jag läste rätt.Allra först hur har du det med termostaterna? Om de stryper flödet mycket så så blir returen inte kall nog och därmed VBf diffen för hög. Prova först med att öppna alla termostater. Blir det för varmt inne så sänk värmekurvan istället för att ställa ner termostatvärdet. Om det fortfarande blir så många stopp som du haft så gå på att ändra max diff framlednings temp.Nej det är inte delta på värmebäraren. Hittade din maskins instruktion här, http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdfI meny 5.1.3 ställer man om den. I manualen beskrivs det på sid/blad 62 .Ditt default värde är 10 °C så börja med att kolla hur mycket VBf är i förhållande till VBf-mål när VP stoppar. Är skillnaden >10 °C så höj max diff framledn.temp.