Författare Ämne: NIBE 1115 - LP-larm!?  (läst 12315 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2018, 21:42:30 »
lätt att kolla om den är trasig så den hänger sig, då startar den direkt du slår brytaren på on.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2018, 10:01:25 »
Fast min mjukstart vart lite "glappig", ibland fortsatte kompressorn bara att gå, ibland gick den på 2 faser och detta hördes tydligt på det bluddrande ljudet.
Men bröt man strömmen helt så kunde den stanna och fortsätta stå när man slog igång grejerna igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Deefred

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2019, 13:58:38 »
Ursäkta trådlyftet, men min Fighter 1215-5 -2005 verkar bete sig likadant med LP larm samt kompressor som inte stannar.
Köldbärar pumpen stod också still, men gick då jag tvångstartade den i meny 14.

Nu har jag beställt en ny mjukstart men vet inte när den kommer då de verkar vara slut.

Plockade ut mjukstarten och upptäckte att den var tillverkad slutet 2014, så föregående ägare måste ha bytt den.
Tyckte det var värt att chans byta denna, då den verkar ha begränsat liv.

Min fråga:
Tycker inte att kompressorn gör en "smygstart", men jag kanske lurar mig.
Ska man höra hur kompressorn varvar upp kontrollerat?
Kan det vara något förutom mjukstarten som ger detta beteende?

Hälsningar från nybörjarn.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2019, 14:07:46 »
"Mjukstarten" är en väldigt enkel grej.
Det alltid är spänning på fas 1 till kompressorn, men den är deltakopplad så det går ingen ström genom spolarna.
När mjukstarten slår till så är det nån sekunds fördröjning mellan spänningssättningen av faserna vilket gör att starten blir lite mjukare än om den startar med en brytare.
Du kan ersätta mjukstarten med en 3-fas kontaktor (om du är lite händig med el), eller låta en elektriker fixa detta.

Men det låter knepigt att den nya mjukstarten pajat, vad jag hörde så är ersättningsmodellen bättre byggd än originalet.
Antingen fick du ett mÃ¥ndagsexemplar eller är det nÃ¥tt annat som är knas.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Deefred

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2019, 14:41:45 »
Tackar, men om funktionen är så enkel har den då inget att göra med KB pumpen?
Nu startar inte KB pumpen om jag inte sätter den till 1 i meny 14.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2019, 19:31:16 »
mjukstarten varvar inte upp, utan den startar faserna med någon millisekunds fördröjning, därav mjukstart, annars med kontaktor, så får alla faser fullt ö samtidigt, och man hör oftast kontaktorn slå just i det ögonblicket. Kb pumpen ska väl gå intermittent med kompressorn, men jag tro inte den har något med mjukstarten att göra, den har väl ett eget relä

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2019, 04:11:27 »
mjukstarten varvar inte upp, utan den startar faserna med någon millisekunds fördröjning,
Är du säker pÃ¥ detta?  Jag trodde det var en ordentlig upprampning och sedan sluter reläerna när uppramningen är klar för att rampelektroniken inte skall ligga och arbeta hela tiden?
« Senast ändrad: 20 februari 2019, 04:15:45 av Rdx »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2019, 06:01:44 »
Har aldrig hört en mjukstart varva upp, den har spänning på en fas L1 hela tiden, och när mjukstarten får startsignal på (a1, a2) så skickar den först på spänning på L2 så att kompressorn börjar röra sig , och sedan kommer L3 någon millisekund senare. därav mjukstart, faserna är ju förskjutna 120 grader sinsemellan, och när du skickar på spänning genom L1 o L2 så börjar motorn gå åt rätt håll, och när L3 kommer så går allting ändå lättare. I en med endast kontaktor, så får alla poler full gas direkt, det funkar, men belastar nätet mer.
Vet inte riktigt hur jag ska beskriva bättre.
Varvar den upp har du inverter.

Utloggad Deefred

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2019, 06:59:21 »
Om kompressorn går trots att lysdioden på displayen inte lyser, är det då mer troligt att det är styrkortet som felar?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2019, 07:29:43 »
KB-pumpen ska gå samtidigt med kompressorn.
Och felsökningen är som du är inne på att kolla kompressorlampan.
Lyser lampan utan att KB-pumpen går så är det fel på KB-pumpen.
Är kompressorlampan slock men kompressorn går ändå så är det troligen fel på mjukstarten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2019, 12:23:44 »
Har aldrig hört en mjukstart varva upp, den har spänning på en fas L1 hela tiden, och när mjukstarten får startsignal på (a1, a2) så skickar den först på spänning på L2 så att kompressorn börjar röra sig , och sedan kommer L3 någon millisekund senare. därav mjukstart
Min mjukstart har då inställbara rampkurvor. Om det vore som du säger så hade det ju räckt med 2 relän och tidsstyrning av dessa. Vad gör tyristorerna om den inte rampar?

http://www.support-carlogavazzi.se/downloads/-Datablad/RSE-B%20Sv.pdf
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2019, 15:28:02 »
Min mjukstart har då inställbara rampkurvor. Om det vore som du säger så hade det ju räckt med 2 relän och tidsstyrning av dessa. Vad gör tyristorerna om den inte rampar?

http://www.support-carlogavazzi.se/downloads/-Datablad/RSE-B%20Sv.pdf

Du har en lite mer avancerad modell, originalet har inga inställningsmöjligheter.
Denna har som du skriver 2 relä och lite tidsstyrning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2019, 16:02:37 »
Du har en lite mer avancerad modell, originalet har inga inställningsmöjligheter.
Denna har som du skriver 2 relä och lite tidsstyrning.
Nej, även den du visar bild på har tyristor eller triacs som rampar upp och sedan två bypass-relän som kopplar förbi ramp-kretsarna när rampen är klar, för att halvledarna inte skall behöva arbeta i onödan.

Det är bypass-reläerna man hör NÄR UPPRAMPNINGEN ÄR KLAR och det är därför det hörs som reläklick kort efter uppstart.

Det kan hända att varianten Nibe har har fast konfigurering för ramputseendet, men om du ser på min bild så finns det trimpotar för att konfigurera ramptider.

http://www.eltron.pl/uploads/manufacturer_catalogs/4/10168/10169/10171/RSB.pdf
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2019, 19:47:25 »
handlar fortfarande om väldigt kort tid

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2019, 20:04:21 »
handlar fortfarande om väldigt kort tid
Och?  Man fÃ¥r anta att det är under en sÃ¥pass lÃ¥ng tid som Nibe anser optimalt, annars hade de väl valt andra motstÃ¥nd för att konfigurera den till längre ramp-tider dÃ¥ den kan varva upp under 6.5 sekunder om man vill.

Och jag kan definitivt höra skillnad på om min kompressor startar med mjukstart eller kontaktor.

Men hur som helst, mjukstarten till 1215 varvar upp kompressorn genom att höja spänningen succesivt och inte nÃ¥got mixtrande med relästart av 1, 2, 3 faser...  Annars är det nÃ¥got fel pÃ¥ den.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!