HJÄLP Hög hetgastemp!
« skrivet: 16 januari 2011, 21:03:23 »
Hej,

hur avhjälpa detta problem: Hög hetgastemp?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP Hög hetgastemp!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 21:19:58 »
Kolla att cirkpumpen mellan EcoAir och EcoEl funkar.
Har du flöde på pumpen så kan det vara fel på hetgasgivaren.
Det kan också vara fel på expansionsventilen eller lite köldmedia (läcka på kylsystemet).
Du behöver i så fall ta hem en kyltekniker för att kolla över grejerna
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HILLERMAN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: HJÄLP Hög hetgastemp!
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 22:00:10 »
Hej,

kanske ska tillägga att problemet började när jag installerade L/L för att få högre COP.

Nu har vi endast värme från L/V i köket.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HJÄLP Hög hetgastemp!
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 09:56:15 »
Din beskrivning är knapphändig...

men det skulle möjligen, kanhända vara så att du stängt av så många element/radiatorkretsar att Ecoair inte kan bli av med all värmen den producerar. Den stänger av sig när tempen på returvattnet närmar sig 48 ºC, men om tempökningen går fort så kanske den hinner ge varningslarmen "Hög hetgastemp"

Om du kör en LL tillsammans med Ecoair skall du ha alla radiatortermostater öppna och reglera tempen på radiatorerna med hjälp av innegivaren.
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 09:58:42 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!