Skrivet av: erp
« skrivet: 01 november 2011, 20:06:11 »Med rätt huskurva bestämmer man vilken framledningstemp man ska ha i förhållande till utetempen för att få önskad temp inne.
Exempelvis kurva 50 ger en framledning på 50º vid -15º ute, 43º vid -5º, 40º vid 0º och runt 25º vid 15º. Om denna kurva ger för varmt inne, sänker man kurvan och om det blir för kallt höjer man kurvan. Man kan även förskjuta kurvan rakt uppåt eller nedåt genom att ändra justeringen.
Max och min framledning bestämmer högsta och lägsta temperatur som får shuntas ut från pannan. Max bör sättas till en temperatur som ligger cirka 10º högre än den inställda kurvan, alltså 60º om man kör på kurva 50. Min framledning bör sättas till "från". Vill man sedan ha värme under sommaren fixar man detta genom att sätta ett minsta värde på min framledning exempelvis 20º, och har man ett värmesystenm som inte tål höga temperaturer så begränsar man framledningstemperaturen genom att ange ett maxvärde på max framledning, exempelvis 35º vid golvvärme.
Husvärme från stänger shunten och cirkulationspumpen som bara motionskörs då och då vid den inställda temperaturen, men om min framledning har ett värde, kommer shunten och cirk.pumpen att shunta ut denna temp även vid husvärme från.
erp
Exempelvis kurva 50 ger en framledning på 50º vid -15º ute, 43º vid -5º, 40º vid 0º och runt 25º vid 15º. Om denna kurva ger för varmt inne, sänker man kurvan och om det blir för kallt höjer man kurvan. Man kan även förskjuta kurvan rakt uppåt eller nedåt genom att ändra justeringen.
Max och min framledning bestämmer högsta och lägsta temperatur som får shuntas ut från pannan. Max bör sättas till en temperatur som ligger cirka 10º högre än den inställda kurvan, alltså 60º om man kör på kurva 50. Min framledning bör sättas till "från". Vill man sedan ha värme under sommaren fixar man detta genom att sätta ett minsta värde på min framledning exempelvis 20º, och har man ett värmesystenm som inte tål höga temperaturer så begränsar man framledningstemperaturen genom att ange ett maxvärde på max framledning, exempelvis 35º vid golvvärme.
Husvärme från stänger shunten och cirkulationspumpen som bara motionskörs då och då vid den inställda temperaturen, men om min framledning har ett värde, kommer shunten och cirk.pumpen att shunta ut denna temp även vid husvärme från.
erp