Hej.

Vad gör inställningen "d-03" i altherman?

Utloggad svartöra

  • Efterkonstruktör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: D-03
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 21:18:21 »
Här är en sida: http://thermalproductsinc.com/products/ventilation-heat-pumps/daikin-ac/
med en manual: http://thermalproductsinc.com/wp-content/uploads/2011/09/DACA-EEDEN11-720-Daikin-Altherma-Engineering-Data1.pdf
som säger att D-03 är "Local shift value weather dependent" vilket vi förstås inte blir så mycket klokare av, men eftersom D-xx har med olika eltaxor att göra gissar jag att den på något sätt gör beteendet vid olika eltaxor lite temperaturberoende.

Jag har inte den parametern in min altherma från 2009.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)

Utloggad Zzzikko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: D-03
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 23:59:05 »
Har läst manualen och försökt förstå... Jag tror det är en funktion för att "knäcka" kurvan, har också försökt testa den, men har lite för varmt ute för att få direkt feedback, så provade att kasta ut frågan här:)

Utloggad svartöra

  • Efterkonstruktör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: D-03
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 18:51:59 »
Du har rätt!  Googla pÃ¥ altherma "d-03" sÃ¥ fÃ¥r du upp en manual hos daikin.mcquay.hu där det beskrivs med diagram och allt. (Kopierar jag länken frÃ¥n google blir den löjligt lÃ¥ng.)
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!