Hej,
Loggade min pump idag.
Funderar på en sak.
Det verkar som man tappar en del effekt när den går länge, men vet inte hur mycket, enligt tabell sjunker utgående delta med 8% och ingående med 17%, vad betyder det i förbrukning av kWh?
Senaste 2 månaderna har den gått i genomsnitt ca 57% per dygn.
Till och från slag är dT 5C även om det ser ut som 6C i tabellen.
Vore det t.ex. en fördel att försöka få den att gå 30-40 min istället för 70 min då det är runt 0C?
10min 20min 30min 40min 50min 60min 70min
GT1 Från 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6
GT1 23,9 25,2 26,9 28 29 29,8 30,6
GT2 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
GT5 bör 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
GT5 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
GT6 58,8 61,7 64,4 66,5 67,9 69 70,2
GT8 34,8 36,2 37,9 38,9 39,9 40,7 41,4
GT9 25,6 27,4 29,1 30,2 31,3 32,2 32,9
dT 9,2 8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,5
pp 100% 96% 96% 95% 93% 92% 92%
GT10 3,7 3,2 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8
GT11 0,2 -0,2 -0,6 -0,8 -1 -1 -1,1
dT 3,5 3,4 3,3 3,1 3,1 2,9 2,9
pp 100% 97% 94% 89% 89% 83% 83%
Tack för ett bra forum