Vi hade blixten på besök...
« skrivet: 10 september 2019, 18:06:10 »
Igår på dagen var det lite åska med störtregn här och blixten tog ner lite för nära huset för frun fick nästan hjärtslag när det small
Fullträff i en stolpe kanske?
Skador:
Säkringen brann till vinden där fiberboxen och övervakningskamerans box är, deras transformatorer dog väl av skräck?

Det som stör mig är att i mätarcentralen ute på väggen finns ett OBO 3-fas överspännings-skydd
Säkringen till vinden är där också
I de två jordade uttagen till boxarna varsin Eaton åskskyddsfördelare

Så det blir att ändra lite i el-systemet-> finskydd ÜSM-A
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vi hade blixten på besök...
« Svar #1 skrivet: 10 september 2019, 20:59:24 »
Så enkelt sagt är det som att kasta pengarna i sjön om blixten slår ned relativt nära huset. Har själv funderat på åskskydd men stör mig att försäkringsbolaget inte har någon premiesänkning eller självriskminskning fastän man har dem och ”kanske” klarar sig undan lite lindrigare.

Hur är det med de där billiga skydden som ”lovar” fantasisummor i ersättning om åskan slår ned? Någon som prövat?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vi hade blixten på besök...
« Svar #2 skrivet: 20 september 2019, 11:57:34 »
För någon natt sedan var det också besök här. Nu är upsen (apc 500 cs) död. Före lyste batterilampan att den gick på batteriet, men det enda som fungerar nu är förbikopplingsuttaget. I de uttag som kör från batteriet levererar inte tillräckligt med Volt. Skärmen funkar typ 1sekund o gången.

Bara att kasta eller vad kan vara sönder?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7654
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Vi hade blixten på besök...
« Svar #3 skrivet: 20 september 2019, 12:03:31 »
Och angående åskskydd så finns det inga skydd som klarar en "nära träff". Blixten behöver inte ens träffa utan bara passera nära för att elektronik ska brinna upp pga den inducerade spänningen i/på tex kretskort ICkretsar
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!