Hej

Har vid ett flertal tillfällen - den senaste tiden fått larm Lågtryck löst på min Thermia Diplomat TWS 10.
Jag har lyckats lösa det vid alla gånger men nu kommer det hela tiden.
Den knapphändiga manualen säger att det kan vara för lite/mycket vätska i köldbärarsystemet / luft i köldbärarsystemet / eller ett igensatt smutsfilter i köldbärarsystemet.
Jag anser mig ha ställt in rätt mängd vätska där alla visulla värden stämmer med instruktionsboken.
Kvarstår gör då det där med luft eller igensatt filter.
Hur tömmer man systemet på luft? Kan man fixa det själv?

...och framför allt: Var sitter de där filtret? Kan man fixa det själv?

Förmodar att den inte märkbara skillnaden i vattentemp innebär att tillägget går igång när värmepumpen slutat fungera..?! Noterade onormalt hög förbrukning för årstiden vilket stärker att tillägget gått igång när Lågtrycket finns i anläggningen.

Jag noterar vidare att jag med hjälp av kranar och ventiler kan fixa så att det funkar en dag eller två. Dock vet jag inte om mina manövrar gör att jag fått bättre tryck i anläggningen eller om jag lyckas "forcera filtret" tillfälligt...!?

Tacksam för svar!


/Klas
« Senast ändrad: 25 april 2015, 11:16:25 av klaped »

Utloggad klaped

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #1 skrivet: 24 april 2015, 15:40:45 »
Kompletterande bild:

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #2 skrivet: 24 april 2015, 16:21:16 »
Ta en bild på köldbärar ledningarna också, så kanske vi ser smutsfiltret
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #3 skrivet: 24 april 2015, 17:54:53 »
Hej klaped.
En fråga. Kan det vara en optimum du har?
I så fall vilket årtal är den ifrån?
Med vänlig hälsning,
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad klaped

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #4 skrivet: 25 april 2015, 11:02:12 »
Ta en bild på köldbärar ledningarna också, så kanske vi ser smutsfiltret

Inte jättebra koll på vad som är vad här men kan detta hjälpa?!

Utloggad klaped

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #5 skrivet: 25 april 2015, 11:06:38 »
Hej klaped.
En fråga. Kan det vara en optimum du har?
I så fall vilket årtal är den ifrån?
Med vänlig hälsning,
Cocacola

Nja, mycket tyder på att det är en Diplomat från 2006...!

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #6 skrivet: 25 april 2015, 17:27:12 »
Ta bilden på dom isolerade ledningarna som går utanför själva pumpen och till borrhålet/markslingan.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad klaped

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #7 skrivet: 26 april 2015, 09:54:38 »
Ta bilden på dom isolerade ledningarna som går utanför själva pumpen och till borrhålet/markslingan.

Utloggad klaped

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #8 skrivet: 26 april 2015, 15:41:48 »


När Lågtryck infaller så är
Integral -2
Brine Ut 4
Brine In 6

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #9 skrivet: 26 april 2015, 21:25:49 »
Bilden är fortfarande från insidan VP det filter som ev kan behöva rensas sitter på ledningen utanför skalet och troligen rätt nära pumpen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad klaped

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #10 skrivet: 26 april 2015, 21:53:38 »
Bilden är fortfarande från insidan VP det filter som ev kan behöva rensas sitter på ledningen utanför skalet och troligen rätt nära pumpen.

Är det detta?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #11 skrivet: 27 april 2015, 11:25:08 »
Japp.

Stäng av VP:n, stäng de två röda kranarna och skruva ur den stora sexkantsmojängen som sitter mellan kranarna. Där inne finns en filterinsats.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #12 skrivet: 27 april 2015, 16:16:57 »
Hej!

I bilden på expansionskärl brine så ser jag ingen nivå. Kan det vara köldbärarbrist?
Nu kan jag bli lurad av bilden, blir inte riktigt klok på vad som är upp och ner.
Om kärlet är tomt så fyll med vatten tills nivå är 1/4.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #13 skrivet: 28 april 2015, 06:36:35 »
Är det detta?
Hej! Tycker det ser misstänkt tomt ut i kärlet.Ta med en 4-liters dunk spolarvätska som är rengjord sedan bara åka till ÅF som säljer värmepumpar och be dom fylla på.Vi tar 18kr/L ;)
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad klaped

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2015, 09:46:58 »
Hej igen

Problemet var att det fanns luft i systemet och för lite "spolarvätska".
Detta åtgärdades genom att jag lyfte bananen och ringde installatören som mot 2100 SEK kom i ca 30 minuter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!