Expansionskärlet på varma sidan visade lite lågt tryck så det fylldes på lite vatten så det blev ca 1 bar som tydligen är det som ska vara. Han hade en poäng när jag sa att det inte riktigt orkar med att värma vån3 med golvvärmen. Enligt honom så orkar 1 bar att trycka upp ca 10 meter och eftersom det är 3 vån över mark så kan det ju vara på gränsen. Har dock inte kollat hur många meter över värmepumpen detta ligger.
"Jag reagerar på att det är golvvärme och att GT8 är 50 grader. Golvvärme ska inte behöva så hög framledningstemperatur. Är det golvvärme i hela huset eller finns det också radiatorer? Har ni mycket mattor på golven?"
Det är lite väl stor skillnad mellan GT9 och GT1, de ska normalt vara lika men ofta är GT9 lite högre då den sitter bättre isolerad. Finns det en bypass på pumpen, ett smalt rör som går mellan värmebärarens inlopp och utlopp till vänster ovanför pumpen?
Vad han glömde är att det blir hävertverkan så vattnet i det nedåtgående röret drar så att säga upp vattnet som går upp. Han tycks ha missat det mest elementära vad gäller värmesystem. Om GT6 var 100 grader när han tittade till anläggningen borde han inte ha tyckt att allt såg bra ut.
Skillnaden mellan GT9 och GT1 verkar ha en naturlig förklaring.
Pumpen arbetar tills den når stopptemperaturen. Tar det får lång tid går tillsatselen in och stöttar men den går ur innan kompressorn når sin stopptemperatur. Kompressorn ska gå hela tiden när tillsatsvärme behövs.
Var ligger huset? Det påverkar om -10 till -15 utan tillsatsel är normal eller väl tilltagen effekt i förhållande till värmebehovet. Byggnadsår?
Vad är det för typ av golvvärme? Ligger slingorna ingjutna i betong?
Är det tvåplanshus brukar nedervåningen behöva 60-70 % av tillförd effekt i och med att värmen lätt sprider sig uppåt. Det är lite konstigt att det är svalt på plan 3 trots att det finns extra radiatorer där. Det kan vara så att det är för lågt flöde till övervåningen.
Med tanke på att det är golvvärme skulle jag rekommedera att öka hastigheten på cirkulationspumpen ett snäpp. 10 graders differens är väl mycket. Finns det en yttre cirkulationspump utöver den i själva värmepumpen? Värmekurvan kan behöva höjas då returtemperaturen kommer att öka samtidigt som framledningstemperaturen sjunker. För samma värmeavgivning från golvet (=samma medeltemperatur) krävs därför lite högre returtemperatur.