Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Hunter skrivet 04 april 2010, 22:14:15
-
Jag har en Atria 6KW och har problem med att tempen på varmvattnet varierar när man tappar. Kollade i tvättstugan som ligger närmast pumpen och där varierade tempen mellan 30 och 40. Det blev heller aldrig varmare än 40 trots att det visade 50 på displayen på pumpen. När man står i duschen blir det helt plötsligt iskallt för att efter en stund bli varmt igen. Finns det någon typ av blandningsventil i pumpen, som kan spöka? Jag har alltså kolla blandaren i duschen så det inte är fel på den. Det är samma visa i köket. Kan vattentrycket påverka? Problemet kom i höstas. Pumpen är snart två år och i början var det inte några problem. Den som kommer med en lösning på problemt blir stor hjälte i familjen!
-
VP:n har nog ingen inbyggd blandningsventil men det kan säkert sitta nån efter VP:n, kolla hur det ser ut där?
-
Trycket kan påverka ja. Man vill ha max 12 l i minuten annars kan skiktningen påverkas.. Lyd C-C:s råd ring ÅF
-
kan va en termostatblandare som läcker igenom å spär ut varmvattnet
-
Har haft detta fenomen på några TWS pumpar och främst då Atria. Det har hjälpt att sänka farten på VV lite antingen med en reduceringsventil elle att bara stänga inkommande VV kranen lite. Sedan så kan det vara ngn givare som säger att det är varmare än det är och VP tror att det finns VV och tillverkar inte så mkt.
-
Tack för alla tipsen! Köpte pumpen via en firma som egentligen inte handlar med Thermia och installerade själv, så jag har ingen att ringa till. Det är ju lite känsligt och ringa till någon annan tycker jag. Har kollat alla blandare i huset, så det är ingen annan som läcker igenom. Det finns inte någon blandningsventil efter pumpen.
Jag skall prova och strypa lite på vattnet till beredaren så får jag se om det tipset fungerar. Har själv funderat på eventuellt givarfel, men tycker inte att det skulle göra så att temperaturen varierar. Däremot kan det ju göra att tempen på vv inte blir tillräckligt hög. Återkommer med besked!
-
Varför skulle det vara känsligt?? Det enda som händer är att du få betala. Vart bor du? Du kn handla av en ÅF och montera själv. Sedan besiktigar dem och du får garanti.
-
Jag bor utanför Göteborg, så det är inget problem med ÅF. Jag har en runt hörnet. Blir nog tvungen att ringa om jag inte får ordning på det hela.
-
Det skulle inta vara ngt problem hos mig ialla fall :)
-
Än en gång tack för alla tipsen! Det visade sig vara termostatblandaren i garaget som läckte igenom. Jag hade glömt bort den när jag kollade alla andra blandare i huset. Skönt att det inte var något fel på pumpen. Det bästa av allt, hustrun har slutat och gnälla!!!!