Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 december 2007, 12:01:59 »

Larmet kommer direkt efter legionellahöjningen, det finns en skvätt 65 ºC vatten kvar i systemet som orsakar detta då växelventilen växlar tillbaka till radiatordrift. Men har du slingberedare så behövs inte legionellahöjningen, stäng av den.

Vad kan man göra för att förhindra detta? förutom att stänga av legionella? Får alla larm eller..

Jag får inget larm, jag tror att larmet kommer om tempgivaren i tanken (som styr elpatron vid periodiskt varmvatten) visar några grader för lågt. En sänkning av temperaturen på periodiskt varmvatten brukar hjälpa annars.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 06 december 2007, 00:23:34 »

Larmet kommer direkt efter legionellahöjningen, det finns en skvätt 65 ºC vatten kvar i systemet som orsakar detta då växelventilen växlar tillbaka till radiatordrift. Men har du slingberedare så behövs inte legionellahöjningen, stäng av den.

Vad kan man göra för att förhindra detta? förutom att stänga av legionella? Får alla larm eller..
Skrivet av: zapata
« skrivet: 30 november 2007, 09:11:26 »

Ja, jag hade en liten fundering om det kunde vara restvatten från höjningen som orsakade larmet, konstigt att det inte hänt tidigare. Sc:,h
Ska stänga av legionella höjningen, tänkte bara använda den i början för att bränna ut lite syre i beredaren.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 november 2007, 08:39:12 »

Larmet kommer direkt efter legionellahöjningen, det finns en skvätt 65 ºC vatten kvar i systemet som orsakar detta då växelventilen växlar tillbaka till radiatordrift. Men har du slingberedare så behövs inte legionellahöjningen, stäng av den.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 30 november 2007, 07:12:35 »

Fick hp/ms larm i går kväll efter legionella  höjningen som är satt till 30 dagars intervall, det var första gången det händer och några förändringar är ej gjorda på anläggningen.
Cirk,pump fungerade utan problem, ej luft i varken radiatorsystemet eller varmvatten beredaren (strömsnäspannan kw 300 med slingberedning) samt rena smutsfilter.

Kan kompressorn själv försökt göra en legionella höjning till 65 grader ?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 632
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!