Hej
Har en Nibe 1210 5kW, installerad sommaren -02. Värmer ca 150m2 till 21,0 grader, och 50m2 till 15grader. Har idag dom här siffrorna.
Starter: 60188 st
Timmar: 28905 timmar
Tillsats: 140 timmar
Tidigare ägare hade tokkört och hade 55000 starter mellan juli -02 och Dec -07.
Funkar bra fortfarande, men man börjar tro att den ska ge upp snart.
Har förresten fått ett pris på byte av kompressormodul, 20000 inkl arbete.
Det var de högsta värden jag sett hittils på både starter och drifttimmar, och då har du inte ens mjukstart i din maskin såsom de nya numera har.
En mjukstart bör antagligen spara kompressorn en del.
///AndersA