Du har ingen usb log som visar hur vp går ?
Trenger ikke noe usb logg for å se at kompressoren ikke skulle tatt så hardt i klokken 09:00.MrBond er nok enda ett offer for Nibes ubrukelige GM regulator.
MrBond. Vid alla tre tillfällen som kompressorn har stannat så har den i tid nått sitt lägsta varvtal (se de röda ringarna)innan den stannat. Med andra ord har den hunnit att reglera ned i tid innan stopp.
Uffen, spøker du med oss nå?Hvorfor har frekvensen vert så høy i utgangspunktet? Stopp nummer to kommer som følge av en overivirg kompressor, hvis du forsvarer det stoppet så mister jeg troen på deg. Pumpen er helt ute å kjøre på stopp nummer to! Gi meg en god grunn til at frekvensen skal være 79Hz der! Det er fint at den klarer å nå 20Hz før den stopper, men den burde aldri hatt så høy frekvens in the first place!
Den kan troligtvis inte gå på min varv hur länge som helst utan måste varva upp för att säkerställa smörjning hur länge gick den på 79hz
Nå leter du desperat etter dårlige forklaringer på 79Hz, hvis du ser på varmtvannsproduksjonen tror jeg den er godt smurt allerede.
Kan godt prøve å sette GMstart til -100 og diff -400Men jeg kan ikke si at jeg har tro på at å sette en -100 istedenfor -300 på GMstart vil gi færre pauser, heller tvert om. I sommer prøvde jeg GMstart -80 (da er varmebehovet i snitt var ~500-750watt ) og da startet og stoppet den 20 ganger i døgnet. I sommer var -700 på GMstart lagom og gav 3-4 pauser i døgnet... Da gikk den alltid på minimumsfrekvens i hele perioden. -700 sommer? -300 vår/høst?-100 vinter?