Författare Ämne: Nibe 750 Felkod 229  (läst 6816 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dunderbalk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #15 skrivet: 12 november 2019, 06:48:27 »
Vart nu hos grannarna som har identiska hus som oss. Där är det likadant installerat.
Någon som kan styrka teknikerns ord om att denna slang skulle vara fel från installatör?
Är ju vanligt att klanka ner på någon annan i hantverkare brancshen

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #16 skrivet: 04 december 2019, 07:57:15 »
Hej, sitter också med liknande problem med vårt Älvsbyhus Regin byggt 2015. Ska be service teknikern kolla våra slangar, så håller jag dig uppdaterad ifall vi skulle ha samma fel på dom.

/Magnus

Utloggad Dunderbalk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #17 skrivet: 05 december 2019, 10:34:05 »
Likadant hus som oss då :)
pratade häromveckan med en opartiskt rörfirma.
enligt dom är det fel slang. Denna slangen släpper in syre och skall endast vara till tappvatten.


Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #18 skrivet: 05 december 2019, 23:26:24 »
Misstänkte nästan att det var likadant hus med tanke pÃ¥ storleken och byggÃ¥r. 😉

Hade ni värme på nåt element, eller var alla kalla? Här är 4 hyffsat ljumna, medans de övriga 7 kalla. Det gör heller ingen skillnad om jag tvångskör med bara elpatronen.

Dock har vi inga metallslangar med likadan etikett som den pÃ¥ bilden, men det kan ju vara fel sorts slang ändÃ¥...  Sc:,h

/Magnus

Utloggad Dunderbalk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #19 skrivet: 07 december 2019, 17:59:17 »
Hej!
I början var det ju alltid dåligt flöde i barnens rum. Dvs. det som är längst ut på husets vinkel.
Så denna slangen har ju varit småtät länge..

Kollade på grannens precis. och där ser man den gröna klisterlappen rätt under cirkpumpen. Som står tydligt tappvatten.
Sen är den nya slangen markerad med blåa sträck. ( vad det nu betyder ).
Slangen är superlätt att byta ( inspektera ). stäng ventilerna bara och checka läget.

Btw fick faktura nu frÃ¥n Nibe gubbarna. Landade pÃ¥ 15k.  blev en dyr slang. HÃ¥ller nu tummarna att försäkringen täcker kalaset.

Med vänlig hälsning,

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #20 skrivet: 08 december 2019, 21:46:48 »
Liten update från Småland då...

Visst sitter det fel slang även på vår nibe. Hittade den gröna lappen när jag skulle mäta längden på den till min VVSare som kommer imorgon. Fick nämligen larm 229 i fredags, så riktade genast mina misstankar mot samma slang som ni hade problem med.

Spelar innebandy med en kille som är säljare på Dahl, och han sa att dessa slangar släpper in syre. Inte så konstigt att man har fått lufta ofta med andra ord.

Känns som att det är läge att ta detta till högre instans. Vi lär ju inte vara dom enda som är drabbade, med tanke på dina grannar. Skicka gärna ditt nummer i PM, så kan vi ju ta vidare diskussion där istället.

Mvh Magnus

Utloggad Spanarn81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #21 skrivet: 08 december 2019, 21:48:02 »
Här är bild på slangen förövrigt.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #22 skrivet: 11 december 2019, 13:37:31 »
Mycket trÃ¥kigt om Ä-hus ej vill ta ansvar  Sc:,h knUp
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #23 skrivet: 11 december 2019, 20:25:03 »
har de satt fel slangar, så borde det gå att kräva att de betalar felsökning, och slangbyte

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 702
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!