Danne14

  • Gäst
Danne14
Värmeeffekt, flöden
« skrivet: 15 april 2023, 12:00:47 »
Hej!

Har idag en IVT greenline c4. 4kw nominell värmeeffekt, vid 45grader utgående värmebärare 0 grader köldbärare. 75m borrhål.

Hur omvandlar man Viessmans nominella effekt siffror som bara visar 35grader utgående till 45grader.

Min pumps datablad visare nom flöde värmebärare 470l/h men Viessman skriver minimiflöde 600l/h här. Innebär det bara att det kommer cirkulera snabbare och jag får sämre cop? Eller kan det vara ett större problem? Kalla sidan visar min nom. 800l/h. Viessmann 222-g minimum 800l/h.

Deras minsta inverter har lägre nominell effekt men högre minimiflöde än den minsta 222-g.

Vad är viktigare för mig att ha koll på?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: Värmeeffekt, flöden
« Svar #1 skrivet: 15 april 2023, 12:07:46 »
Har du 40 mm slang till borrhålet så är köldbärarpumpen den begränsade faktorn, den som sitter i den nuvarande IVT C4 och blir därmed ersatt av den som följer med i Viessmanns produkt. Så det behöver du inte tänka på om inte dina borrhålsslangar avviker från det normala.

Räkna med att din nuvarnade värmepump ger 4,5-5 kW vid 35 grader framledningstemperatur.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Danne14

  • Gäst
Danne14
SV: Värmeeffekt, flöden
« Svar #2 skrivet: 15 april 2023, 16:07:42 »
Aha tack. Då låter det som att 222-g 6kw med 5.7kw effekt vid 35grader framledning är lite förmycket med mina förutsättningar.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: Värmeeffekt, flöden
« Svar #3 skrivet: 15 april 2023, 16:24:32 »
Det bör fungera utan problem. Blir det problem ändå så finns det arbetstank/volymförstorare att eftermontera.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!