Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Rätt borrdjup  (läst 4475 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
Rätt borrdjup
« skrivet: 17 mars 2006, 15:42:29 »
Är inne i utvärderingsfasen av offerter för att installera bergvärme. Bor i 1½-plans villa i Småland och förbrukar 20000kWh (inkl HH) el och 1 kbm olja. Har bl a offert på en IVT HT+ C9 där de räknat på 170 m hål (160 m aktivt). Räcker detta?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 20:39:10 »
va har du skrivit rätt?
20 000kWh inklusive hushåls el. det blir ju bara ca 15kWh för värme & varmvatten. då borde du ju klara dig med en 6:kW pump & 100m borra

eller ska du värma mer yta & varmvare temp?
fattar ingen ting
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Rätt borrdjup
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 21:04:37 »
Är inne i utvärderingsfasen av offerter för att installera bergvärme. Bor i 1½-plans villa i Småland och förbrukar 20000kWh (inkl HH) el och 1 kbm olja. Har bl a offert på en IVT HT+ C9 där de räknat på 170 m hål (160 m aktivt). Räcker detta?

va har du skrivit rätt?
20 000kWh inklusive hushåls el. det blir ju bara ca 15kWh för värme & varmvatten. då borde du ju klara dig med en 6:kW pump & 100m borra

eller ska du värma mer yta & varmvare temp?
fattar ingen ting

Du missade det svarta guldet....

Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Rätt borrdjup
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 21:11:30 »
30,000 kWh inkl hushållsel. Med 80% verkningsgrad på olja och 95% på elpanna borde nettobehovet bli följande (om man drar bort 5,000 HH-el):
15kWhx95% + 10kWhx80% = 22,250kWh

Då är den rekommenderade VP:n ganska kraftig skulle jag säga.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Rätt borrdjup
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 21:26:15 »
Det stÃ¥r och en kubikmeter olja  = ca 8000kwh, borde bli totalt 23kkwh. och kanske en 7-8 kw vp. annars utan att veta vad som gäller i smÃ¥land beträffande borrdjup sÃ¥ lÃ¥ter 160 -170 meter inte fel. (observera att jag gillar att ta till vad det gäller borrdjupet.)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 21:29:34 »
jag missa det dör att det var el + olja  :-[


jag antar också att du eventuellt kommer att köra lite högre temp, tillexempel i kälaren.
då blir det där bra!
men kolla för guds skull om ditt radiatorsystem kan ta hand om 9kW utan att pasera 55 grader
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
SV: Rätt borrdjup
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2006, 07:02:57 »
Då är den rekommenderade VP:n ganska kraftig skulle jag säga.

Vet att jag kunde klarat mig med med en något mindre pump men vill ha marginal för en s k pensionärskuvös (inglasat uterum).

... men kolla för guds skull om ditt radiatorsystem kan ta hand om 9kW utan att pasera 55 grader

Varför fÃ¥r inte temperaturen överstiga 55  ºC?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2006, 08:48:44 »
för då får värmepumpen så dålig verkningsgrad. om man har stor pump & klant radiatorsystem komer tempraturen lätt & fort upp i rätt hög temp, vilket inte är bra om di vill att värmepumpen ska vara effektiv.

& för dom som har värmepumpar som inte klarar mer än 55 grader så komer ju pumpen att lösa på överhettning & gå enbart på elpatron. men din klarar väll 65 ?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
SV: Rätt borrdjup
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2006, 12:14:55 »
Har idag en framledningstemperatur kring 60 grader då utetemperaturen är -20.

Ska jag tolka inläggen så, att det inte är för dåligt med 160 m aktivt djup till pumpen på 9kW utan att jag kommer att få ett system som fungerar tillsammans?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rätt borrdjup
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2006, 12:50:00 »
Vi fick våra IVT E 9 installerad i februari. Offerterna var på 180 meter men vi la till 6000:- och fick ett 200 meters hål. Känns bra att ha lite marginal när det ändå handlar om så lite extra pengar. Jag skulle nog åtminstone borrat 180 meter om jag vore dig speciellt om du skall utöka den uppvärmda ytan med ett uterum med golvvärme eller?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Rätt borrdjup
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2006, 22:37:50 »
Lägg alltid på 20m på det offererade djupet. Dock hävdar jag fortfarande att det är en häftig VP för drygt 22,000 kWh i nettoenergi. Jag vet att du ska bygga ut en del men du har definitivt en rejäl marginal. Hur lång återbetalningstid på investeringen räknar du med?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2006, 22:41:42 »
Har idag en framledningstemperatur kring 60 grader då utetemperaturen är -20.

Ska jag tolka inläggen så, att det inte är för dåligt med 160 m aktivt djup till pumpen på 9kW utan att jag kommer att få ett system som fungerar tillsammans?

du ska tolka det som så att du ska fundera på om du överhuvudtaget ska ha en värmepump i ditt hus !!!

i dag har du säkert termostater på radiatorerna & detta gör att du schuntar ut varmvare vatten än vad som behövs, så har du tur så behöver du inte 60 grader vid -20

-20 är det vad det kan bli som kallast där du bor, eller är -20 vardagsmat & det kan bli -30 o lite till om man har otur?


hur kallt har du idag? du kan ju laka lite med elpatronen (hur många kW är den på)
öppna alla radiatorer fullt & kolla vilken framlednings temp som behövs för att hålla den inne temp du kommer att villa ha i framtiden. mät garna vid 2 olika ute tempraturer, så kan vi kolla lite å vaar du hammnar Thumbsup

det är ju ingen ide at köpa nått som ändå inte kommer att ge nån besparing!

skulle du hamna fel så kan amn bygga om radiatorsystemet "lite" men det är ju bra att veta det i förväg, då detta fördyrar investeringen.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2006, 22:44:35 »
Lägg alltid på 20m på det offererade djupet. Dock hävdar jag fortfarande att det är en häftig VP för drygt 22,000 kWh i nettoenergi. Jag vet att du ska bygga ut en del men du har definitivt en rejäl marginal. Hur lång återbetalningstid på investeringen räknar du med?

Har han högtemp system så är inte pumpen så stor som det låter, den tappar ju kraftigt i dom övre regionerna. 9kW ger den väll vid 35 ºC
men som sagt så är det inte lönsamt med bergvärme i högtempsystem
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Rätt borrdjup
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2006, 23:45:57 »
OK, då fattar jag.
Har alldeles för dålig erfarenhet av högtemp-system, alltid lär man sig nåt nytt här.

Farväl VP-forum, nu drar jag till fjällen en vecka   *vinkar*   *vinkar*   *vinkar*
Under tiden testar jag en hemmasnickrad semester-funktion för Nibe 1230 !!
Via dygn-sänkning, sänker jag 5 ºC och hoppas att kåken återigen är varm till nästa helg   Thumbsup
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rätt borrdjup
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2006, 23:53:42 »
Lägg alltid på 20m på det offererade djupet. Dock hävdar jag fortfarande att det är en häftig VP för drygt 22,000 kWh i nettoenergi. Jag vet att du ska bygga ut en del men du har definitivt en rejäl marginal. Hur lång återbetalningstid på investeringen räknar du med?

Har han högtemp system så är inte pumpen så stor som det låter, den tappar ju kraftigt i dom övre regionerna. 9kW ger den väll vid 35 ºC
men som sagt så är det inte lönsamt med bergvärme i högtempsystem

IVT HT+ C/E 9 ger enligt specen 8,4 kW vid 50 ºC.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Rätt borrdjup
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2006, 08:21:07 »
Det är nog ingen fara på taket klart du ska ha värmepump! Kompletera med fler radiatorer eller fläktkonvektor. alt byt ut några strategiska raddar till större. Thumbsup
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2006, 10:11:37 »
Det är nog ingen fara på taket klart du ska ha värmepump! Kompletera med fler radiatorer eller fläktkonvektor. alt byt ut några strategiska raddar till större. Thumbsup

Ja men först ska han ta reda på om han har lågtemp eller hög temp, så han kan rökna in vad det kostar at moda om radiatorsystemet så det blir lämpligt för värmepumps drift.
Och föresten varför är det så klart att han ska ha värmepump? om det är oekonomiskt så ser jag ingen anledning till att köpa en.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Rätt borrdjup
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2006, 11:37:48 »
Oekonomiskt  tror inte risken är sÃ¥ stor kostar inte sÃ¥ mycket extra att kompletera upp radd kretsen. Med lite egen insats sÃ¥ bllir det ändÃ¥ billigare och elen blir ju inte billigare direkt!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
SV: Rätt borrdjup
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2006, 14:00:36 »
Har haft erfaren installatör som har tittat och räknat på det hela. Han förvånades över den låga energiförbrukningen i förhållande till husets storlek.

Resultat:
7 kW och 140 m borrdjup med kommentaren "jag tar alltid till lite extra på borran, för när du byter pump nästa gång så är de kanske ännu effektivare och då kan det vara bra att ha lite marginal på hålet"

När jag frågade om pumpen skulle klara en mindre tillbyggnad t ex glasat uterum så föreslog han 9kW och ett djupare hål. Så offerten innehåller IVT HT+9 och 170 m borrhål, alltså överdimensionerat för huset som det ser ut idag och med 7000 kr högre kostnad totalt (enligt installatören). Eftersom jag i detta forum ofta läser att man ska "pruta med 10-20 m extra" så undrar jag om borrdjupet är OK. Det är ju ingen mening med att få ett ÄNNU djupare hål om det redan finns marginal.
« Senast ändrad: 19 mars 2006, 14:15:21 av Mr_Smith »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2006, 16:20:37 »
Har haft erfaren installatör som har tittat och räknat på det hela. Han förvånades över den låga energiförbrukningen i förhållande till husets storlek.

Resultat:
7 kW och 140 m borrdjup med kommentaren "jag tar alltid till lite extra på borran, för när du byter pump nästa gång så är de kanske ännu effektivare och då kan det vara bra att ha lite marginal på hålet"

När jag frågade om pumpen skulle klara en mindre tillbyggnad t ex glasat uterum så föreslog han 9kW och ett djupare hål. Så offerten innehåller IVT HT+9 och 170 m borrhål, alltså överdimensionerat för huset som det ser ut idag och med 7000 kr högre kostnad totalt (enligt installatören). Eftersom jag i detta forum ofta läser att man ska "pruta med 10-20 m extra" så undrar jag om borrdjupet är OK. Det är ju ingen mening med att få ett ÄNNU djupare hål om det redan finns marginal.

så länge vi pratar atkivt borrdjup så tycker jag det ser bra ut
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!