« skrivet: 22 januari 2024, 11:12:36 »Om jag antar att ditt hus kräver ca 5 kW när det är kallt ute så kan man räkna så här:
Du kan ju max köra upp temperaturen i tanken 5 C högre än vad som krävs i framledningstemp med radiatorer och 15 C högre med golvvärme.
200 liter vatten med 5 C övertemp motsvarar 1,17 kWh
200 liter vatten med 15 C övertemp är 3,5 kWh
Så har du radiatorer räcker det i ca en kvart, med golvvärme 40 minuter.