Titel: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 23 mars 2014, 10:16:06
Jo, vi köpte äntligen hus, i huset sitter en formidabel (enl. säljaren/mäklaren) CTC Eco EL ca: 7-8år gammal.

Huset i sig är ett gammalt (1½plans med källare) 50tals bygge, men totalrenoverat/utbyggt osv.

På entre planet skulle det vara golvvärme överallt (visat sig vara i 5/6 rum, dolt fel!?) och källare+övervåning radiatorer (allt detta kopplat till CTC´n)

Det verkar vara kopplat till bara EN cirkulationspump (ej hittat någon mer) som driver runt till alltihopa, mao. radiatorerna i källaren+ovanvåning är i princip meningslösa och värmer knappt något alls då de inte får mer än 27+c vattenvärme... golvvärmen på entreplanet verkar dock fungera tillfredställande!

Vad säger ni om ovan kopplingstänk? hur tänkte dem? har jag missuppfattat det hela?


* Hetgaslarmen:

Sista veckan har jag börjat få hetgaslarm ett par ggr. per dag! resettat larmen.

Något som gör mig förvirrad i felsökningen är att larmet kommer på Svenska, men resten i systemet verkar vara på Spanska..

Så hur ska jag gå vidare. (här lusläst hetgas trådarna, men ny på detta och behöver step by step)

Tackar. Mikolino
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 23 mars 2014, 12:23:14
Vi har golvvärme på två ställen, badrum uppe och hall nere, och vanliga radiatorer i övrigt, och det fungerar utan problem med bara en CP. Framledningen från EcoEl regleras av radiatorernas behov och golvvärmen har en egen temperaturregelering som gör att golvvärmens vatten normalt är 10-15 grader kallare än radiatorernas.

Om du får larm om för varm hetgas så har du med andra ord en värmepump kopplad till EcoEl. En 7-8 år gammal EcoAir? Enklast är väl att be en kylkille som kan EcoAir komma och titta på VPn?
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Carl N skrivet 23 mars 2014, 17:30:29
I installatörsmenyn ska man kunna ställa in språk , dock finns inte spanska, kanske är det franska?
S=Svenska.

Oftast så klarar man sig med relativt låg temp på radiatorerna på övervåningen om det kommer spillvärme underifrån?
I en källare brukar man väl inte vilja ha så varmt?

Men du kan alltid höja kurvan och styra med termostaterna på golvvärmen om du fryser, tänk på att ha max framledningstemp på ca 40 °C för att undvika att skada golven.

Hetgaslarm kan bero på lågt flöde på värmebäraren mellan EcoEl och EcoAir.
Det kan finnas ett smutsfilter där som behöver rensas?
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 25 mars 2014, 21:00:09
I installatörsmenyn ska man kunna ställa in språk , dock finns inte spanska, kanske är det franska?
S=Svenska.

Oftast så klarar man sig med relativt låg temp på radiatorerna på övervåningen om det kommer spillvärme underifrån?
I en källare brukar man väl inte vilja ha så varmt?

Men du kan alltid höja kurvan och styra med termostaterna på golvvärmen om du fryser, tänk på att ha max framledningstemp på ca 40 °C för att undvika att skada golven.

Hetgaslarm kan bero på lågt flöde på värmebäraren mellan EcoEl och EcoAir.
Det kan finnas ett smutsfilter där som behöver rensas?

Har jobbat och inte haft tid med detta! iaf. har kommit ett gäng hetgaslarm, och idag ett annat larm,står något om brine ut/inne...... var sitter filtret? har provat bryta strömmen, men felkoden består och kan inte kvittas bort och inget verkar fungera,lyckades stega runt i menyerna och åsidosatte airen, och kör bara på el nu (enda sättet jag fick bort larmet)

Får väl ringa nån tekniker imorgon,men bra o ha lite på benen innan så dom inte blåser en....

Tankar?
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2014, 21:35:04
Jag tror du måste återställa högtryckspressostaten på utedelen, lossa panelen så sitter den ovanpå elboxen.
Den ska däremot inte larma för brine, i så fall är den felinställd i installationsmenyn, den ska vara inställd på EcoAir.

(Om du nu inte har postat på fel tavla, har du en utedel med en fläkt eller är EcoElen kopplad till en värmepump inne som i sin tur är ihopkopplad med några rör som går ut genom väggen och ner i backen?)
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 25 mars 2014, 21:48:56
Jag tror du måste återställa högtryckspressostaten på utedelen, lossa panelen så sitter den ovanpå elboxen.
Den ska däremot inte larma för brine, i så fall är den felinställd i installationsmenyn, den ska vara inställd på EcoAir.

(Om du nu inte har postat på fel tavla, har du en utedel med en fläkt eller är EcoElen kopplad till en värmepump inne som i sin tur är ihopkopplad med några rör som går ut genom väggen och ner i backen?)

Ahh, glömde att det är med utedel (fläkt). får kolla utedelen imorgon! ser imenyerna att det finns 3 alternativ, eco el, eco kmp(eller liknande) och eco air.

bröt strömmen satte på eco el 30 min, sen bytte jag till eco air, men vill minnas att den stått på eco kmp!? sen vi flyttade in!
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2014, 21:56:23
Eco Kmp används om man har en EcoPart, det är då en enkel bergvärmepump som kopplas till EcoEl.
Låter mycket skumt att man gjort denna inställning...  Sc:,h
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 25 mars 2014, 22:02:36
Eco Kmp används om man har en EcoPart, det är då en enkel bergvärmepump som kopplas till EcoEl.
Låter mycket skumt att man gjort denna inställning...  Sc:,h

Japp, helt säker på att den stått på km, nåja! systemet stod en halvtimma på eco air,sen kom hetgaslarmet igen! enda tempen jag kan hitta och utläsa är just nu 37c ...hittar inget om hetgastemp!
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 25 mars 2014, 22:28:09
Hittade nu, hetgas 76c 20min efter senaste larmkvitteringen! men systemet står kvar på 37c (efter larmkvitteringen stod det fördröjd shuntstart 180min)

det brukar stå runt 52c där det nu står bara 37 (och verkar stannat vid det)
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 26 mars 2014, 08:30:58
om du ska kunna få nån hjälp här inne så måste du först läsa den här tråden:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0)

... som förklarar hur systemet med EcoEl-EcoAir är tänkt att fungera. Sen är det nog bra om du läser manualerna till både EcoEl och EcoAir (finns på CTC:s web). Slutligen måste du skriva ner ALLA inställningar och driftvärden som du kan läsa av på styrpanelen på EcoEl och posta här inne. Annars har vi inte en chans att komma med några vettiga synpunkter utan då blir det bara en massa löst gissande.
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 26 mars 2014, 10:32:45
Jepp, har läst igenom!förstår nog inte allt dock:(

Här kommer allt jag kan utläsa:

Logg:

Total drift: 74254h
Kompr: 32006h

Kompr senaste 24h 11h45min
Starter senaste 24h 12st

Elvärme drift: 35916kwh

Larm senast: Hetgas givare


Diagnos:

Kompr 0   fläkt 0   (ingen ibockad)
elp 0,0 +0kw
H.gas _ _ c  c ute 3c   (30min efter senaste hetgaslarmet så visas ingen siffra, ej heller siffra under larmet)


framl 25c
börvärde 18c

elpanna 52c
börvärde 50c

elp nedre 46c
börvärde 45c

värmepump 46c
börvärde 40c

Shuntmotor stängd/öppnad (inget ibockat)

Kompr avstängd (ej ibockad) (ute temp 3c)

Nattsänkning:nej

Strömuttag: 2A
Huvud säkr. 16A

Shuntläge 50%

prog. 579961401
dat. 05-07-11


Ecoheat
Ecoair (ibockad)
Ecoel
Ecokm

Inst. Normal (ibockad), M.kod

Rumsgivare JA


Kompr: tillåten

Max effekt elpanna 3,0KW

Temp elpanna 50c

elp nedre tillåten

temp nedre elp: 45c

Shunt fördr. 180min

Huvud säkr. 16A


Framl temp: (vid -15 ute) 50c

Värme från
vid ute temp 18c


Max tillåtna  framl temp 50c
Min tillåtna framl temp: från

Kompr spärr vid ute temp -10c

Nattsänkning: nej




Vad jag förstår är det inga konstigheter i dessa värden..!?  men jag är inte speciellt kunnig heller haha!
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2014, 11:15:10
Jag gissar nog på att hetgasgivaren är defekt.
Kan du få tag på en ny givare (du kan söka installatör/återförsäljare på CTC:s hemsida) så är det inte så svår grej att byta själv.
Självklart kan du låte installatören göra detta om du inte vill ge dig på det själv.
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 26 mars 2014, 12:15:25
Du bränner elpatron helt i onödan. Gå in i inställningsmenyn och ändra temp i övre tanken till 40-42 eller nåt sånt, och in nedre till 45 så länge det är varmt ute och EcoAir inte funkar. Då får du duschvatten så det räcker och framledningen är ju inget problem.

Larmet gäller givaren och inte hetgasen som sådan, så CarlN har rätt i att det nog bara är att byta givare.
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 27 mars 2014, 11:04:33
Jag gissar nog på att hetgasgivaren är defekt.
Kan du få tag på en ny givare (du kan söka installatör/återförsäljare på CTC:s hemsida) så är det inte så svår grej att byta själv.
Självklart kan du låte installatören göra detta om du inte vill ge dig på det själv.

Ok, dags att byta givare då!  hur utläser jag vilken modell på anläggningen jag har!?  hittar inget typ CTC Eco Air/el 1500-400 eller liknande.
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 mars 2014, 11:25:37
Lägg upp några bilder så kanske nån känner igen modellen.
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 27 mars 2014, 12:04:43
Modellen står på insidan av både EcoEl och EcoAir om jag kommer ihåg rätt. Öppna frontpanelen och titta efter.
Men total drifttid är ju drygt 75 tusen timmar, vilket skulle innebära över 8,5 år.
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 10 april 2014, 10:15:32
Varit bortrest så inte kunnat gå vidare med detta. iaf. tog kort på div. nummer  (på innedelen) men har svårt att utläsa vilken modell jag har!

Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Gr1pen skrivet 12 april 2014, 13:24:57
Sista veckan har jag börjat få hetgaslarm ett par ggr. per dag! resettat larmen.

Något som gör mig förvirrad i felsökningen är att larmet kommer på Svenska, men resten i systemet verkar vara på Spanska..

Så hur ska jag gå vidare. (här lusläst hetgas trådarna, men ny på detta och behöver step by step)

Tackar. Mikolino

Jag har en CTC EcoEl + EcoAir 107 som har fungerat felfritt sedan jag övertog den med huset för 5 år sedan. För ett par veckor sedan fick jag också hetgaslarm som återkom varje dag efter reset. Ökade hastigheten på laddpumpen, vilket hjälpte föga. Köpte en ny hetgasgivare a 499 kr till EcoAir. Väldigt enkelt att byta själv. Nu fungerar allt som det ska igen.

 
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 13 april 2014, 11:53:15
Har du samma modell? tänkte ringa ctc (eller åf.) imorgon och beställa, bra o veta exakt vilken givare man ska ha (eller det kanske är samma givare till alla modeller?)


Edit: Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Gr1pen skrivet 13 april 2014, 12:52:45
Jag har som sagt en EcoAir 107 (version 2). Jag antar att det är samma version som du har med tanke på åldern. Det är med all säkerhet samma givare i övriga versioner. Se denna http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i13296.html (http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i13296.html)
men det skadar såklart inte att ringa och kolla om du är osäker.

Edit: Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Sanntos skrivet 13 april 2014, 12:55:24
Jo, vi köpte äntligen hus, i huset sitter en formidabel (enl. säljaren/mäklaren) CTC Eco EL ca: 7-8år gammal.

Huset i sig är ett gammalt (1½plans med källare) 50tals bygge, men totalrenoverat/utbyggt osv.

På entre planet skulle det vara golvvärme överallt (visat sig vara i 5/6 rum, dolt fel!?) och källare+övervåning radiatorer (allt detta kopplat till CTC´n)
Det verkar vara kopplat till bara EN cirkulationspump (ej hittat någon mer) som driver runt till alltihopa, mao. radiatorerna i källaren+ovanvåning är i princip meningslösa och värmer knappt något alls då de inte får mer än 27+c vattenvärme... golvvärmen på entreplanet verkar dock fungera tillfredställande!

Du säger inte om ni fryser, nu när elementen på ovanvåningen är kalla. Jag gissar troligen inte, och då har du en anläggning som klarar sig med bara en cirkulationspump, vilket är vad alla eftersträvar, Roland skrev nyligen ett bra förklarande inlägg om det. Sök Rolands inlägg, det handlade om radiatorer.
Vad gäller dolt fel så får man nog sätta sig in i en husägare/säljares situation, han har inte försökt lura dig utan tycker nog själv att bottenvåningen haft golvvärme, sedan om det är några kvm som saknar så är det inte så noga, han kanske inte ens haft koll själv, alla är inte så intresserade som vi  ;), och det är inte heller dolt fel om det går att upptäcka utan större problem. Dessutom är huset av en viss ålder och golvvärmen lagd mycket senare, så man kan förvänta sig en avvikelse på ett och annat.
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 13 april 2014, 15:04:53
Jo, öv är riktigt kallt alltid, så där fryser barnen alltid!

När det gäller golvvärmen så var det ett försäljningsargument som vi tyckte va viktigt! och det är ju inte bara ett par m2 lite här o där som fattas utan ett helt rum på ca: 10m2

Edit: Tagit bort direkt citering /lmf
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Sanntos skrivet 13 april 2014, 15:08:48
Är du säker på att det inte ligger slang i det rummet?
Titel: SV: Köpt hus med "grisen i säcken" CTC Eco El fulkopplad? + hetgaslarm!
Skrivet av: Mikolino skrivet 13 april 2014, 15:11:32
Ja till 99% haft en här o vi gick igenom alla titthål i väggarna(alla ventiler där var öppna) , luftade systemet, resultat: ingen luft alls (o drog på rejäl värme sen) vi hittade inget som gav ens den minsta värmen i det rummet!

Edit: Tagit bort direkt citering /lmf