Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 28 januari 2014, 21:05:30 »Skiljer det mycket i framledingstemp mellan radiatorerna? Hur mäter du? IR-termometer? (mät i såna fall på tejpade eller målade rör/element, mät nära, i princip ändå emot).
Det spelar som sagt ingen roll var du stryper varje radiator, men enklast är det bakom termostatpiggen, om din radiatorventil går att strypa där.
Radiatorerna kan ha lite olika delta, men det du inte vill är att några radiatorer har väldigt lågt delta (typiskt sett närmast VP där trycket är högst) medan andra har stor diff (långt från VP). Då blir rummen långt bort för kalla, och du blir tvungen att ha högre kurva vilket inte är bra.
Det spelar som sagt ingen roll var du stryper varje radiator, men enklast är det bakom termostatpiggen, om din radiatorventil går att strypa där.
Radiatorerna kan ha lite olika delta, men det du inte vill är att några radiatorer har väldigt lågt delta (typiskt sett närmast VP där trycket är högst) medan andra har stor diff (långt från VP). Då blir rummen långt bort för kalla, och du blir tvungen att ha högre kurva vilket inte är bra.