Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider  (läst 14069 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #15 skrivet: 30 december 2018, 07:43:03 »
Vilken freqvens går kompressorn med nu när den startar och stoppar? Vad har du för framledning, retur temp?


Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #16 skrivet: 30 december 2018, 09:05:21 »
Vilken freqvens går kompressorn med nu när den startar och stoppar? Vad har du för framledning, retur temp?

Vet ej, hur ser jag det? Någon kod man ska slå in för att se Hz? Kan enbart se momentan effekt (kW) med hjälp av Ikea sparsnäs
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #17 skrivet: 30 december 2018, 09:35:11 »
Informationskod 016 är aktuell freqvens och 017 är mål freqvens.
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #18 skrivet: 30 december 2018, 10:25:32 »
Informationskod 016 är aktuell freqvens och 017 är mål freqvens.

Kollade för 5 min sedan, då sa kod 016: 35 Hz och kod 017 det samma. Framledning 35 retur 32. Pumphastighet 3. Utetemp 4

Just nu säger både kod 016 och 017: 32 Hz
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #19 skrivet: 30 december 2018, 10:30:19 »
Ser att du har pumphastighet 3
Vad gjorde att du sänkt den ?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #20 skrivet: 30 december 2018, 10:34:34 »
Ser att du har pumphastighet 3
Vad gjorde att du sänkt den ?

Med hastighet 4 eller 5 får jag typ 1-2 delta på tillopp / retur.

Jag har injusterat på så sätt att jag ströp flödet (ytterst lite) på de radiatorer som ligger närmst så att jag undviker kortslutning och därmed högre returtemp
« Senast ändrad: 30 december 2018, 10:39:30 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #21 skrivet: 30 december 2018, 10:47:10 »
Gör den en massa start och stopp nu med? Min erfarenhet är att med innegivare och med max temperatur på 50 grader på framledning och min temp på 25 och avläsning var 10 min av innegivare så går min maskin riktigt billigt och långa gång tider. Startade maskinen 7/6 2018 och den har gått 2300 timmar och startat 1100 gånger. Hade inte hyresgästerna varit så glada i och duscha så hade nog många start och stopp kunnat undvikas under sommar och höst  :)
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #22 skrivet: 30 december 2018, 11:07:01 »
Gör den en massa start och stopp nu med?

Ja tyvärr gör den det  ??? Jag laddar strax upp en film där ni ser vad jag menar.

Jag skickade PM till dig Glenn
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #23 skrivet: 30 december 2018, 11:11:40 »
Måste åka hemifrån någon timme nu men kollar när jag kommer hem igen. Här är en video som visar det jag sett/filmat under förmiddagen. Anledningen till att varmvattnet är 57c är att den körde legionellakörning inatt :)
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #24 skrivet: 30 december 2018, 14:17:32 »
Innan jag åkte hemifrån ändrade jag kontrollintervallen (rumsgivaren) från 40min till 10min.
När jag nu kom hem gick värmepumpen men stannade ca 5 min senare.
På min Sparsnäs ser det faktiskt ut som att den gått under tiden vi var borta..

Nu har den stått stilla i över 20 min.

Verkar som att kontrollintervallen och ändringen från 40 till 10 minuter har åstakommit detta..?

Jag förstod det som att:
Om man har 40min, så får man längre gångtid eftersom värmepumpen kollar rumstemperatur och känner ”här behövs värme”, och startar, och kollar sedan läget efter 40min igen.

10min känns som att det borde kunna bli fler start/stopp.

Men just nu verkar det som att det är rena motsatsen ??  Sc:,h Fattar inte
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #25 skrivet: 30 december 2018, 15:11:12 »
Prova med den inställningen tills imorgon och se om den får längre gång tider.

Fattar inte heller riktigt hur det funkar med parametrarna men tycker min går bäst med koll var 10 minut av inne temp. Sen är det ju inte som så att den stänger ner sig så fort bör värde är uppnåt utan då varvar den ner lite och små puttrar tills tempen sjunker ner lite för att sen varava upp om det behövs eller stänger av sig när tempen är ca 1 grad över bör värdet.
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #26 skrivet: 30 december 2018, 15:11:59 »
Hur blir det om du även ändrar till -1 istället för -9 ?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #27 skrivet: 30 december 2018, 15:15:23 »
Glenn: Japp, ska testa med 10 min istället  tummenupp

Thomas: Kan testa ändra imorgon ;) Vill inte ändra för mycket på samma gång eftersom jag då inte kan härleda vilken effekt en viss inställning gav tummenupp

Den har snart stått stilla i 90 minuter  a:gl

Edit: Efter ca 1h 20 min gick den igång igen. Ska bli intressant att se hur lång tid den går nu..
« Senast ändrad: 30 december 2018, 15:24:31 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #28 skrivet: 30 december 2018, 15:31:48 »
Jag har standard som inställning +5 och -5
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #29 skrivet: 30 december 2018, 15:35:24 »
Steget efter det är väl steg 5 på cirkpumpen  ::)

Nu har jag inte full koll men då den är självlärande med framledning så tror jag inte du ska jaga ett visst delta t .
Nu kanske det är så att steg 3 är det rätta för era förutsättningar

Din maskin får väl i och för sig tuppjuck att lära in sig om du ändrar inställningar ofta, tar några dygn innan den lärt sig  ::)

Glenn
Rätt säker på att det var någon på mitsubishi som sa åt mig att ändra till -1
Rätt eller fel vågar jag inte svara på
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren