Författare Ämne: Daikin EWAQ005  (läst 4784 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dajjkin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Daikin EWAQ005
« skrivet: 25 december 2010, 21:06:30 »
Jag har en EWAQ005ACV3P kopplad till en 500l acctank jag hade tidigare en nibe sjövärmepump och när den havererade körde jag på elpatron i ett par år
efter bytet till min luft/vatten värmepump har jag i princip samma förbrukning som med elpatronen.
Sjövärmepumpen förbrukade <50% av elpatronens förbrukning.
finns det något bra sätt att kontrollera om pumpen fungerar som den ska ?
(Jag har tillgång till mycket mätinstrument,temperaturloggrar mm)
Pumpens börvärde är 53 °C
Pumpen är installerad 2009 och renoverades våren 2010
Tacksam för tips

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 21:16:42 »
Ja om du kör med så högt börvärde så lär den nog inte vara mkt effektivare. Den är ju gjord för att gå på kurva och då är den väldigt effektiv.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad dajjkin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 23:25:57 »
Jag är inte så insatt i pumpens funktion men jag har sett att det går att lägga in en förskjutning med ett antal grader beroende på ute temperaturen
men om pumpen ger en lägre temperatur så blir ju tappvattnet kallare hur löser jag det ?
jag har en elpatron i övre delen av acktanken och jag tror att det sitter en skiktplÃ¥t  i tanken
större delen av huset har golvvärme men det sitter även 3 st radiatorer.
kopplas kurvan ur när man ställer in ett börvärde på pumpen ?

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 11:55:34 »
Ja kurvan kopplas ifrån när du ställer fast börvärde. Är Ack-tanken till VV då?
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad dajjkin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 13:34:30 »
ja det är två koppar slingor i tanken som värmer tappvattnet

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 14:26:47 »
Ja kör du den hela tiden på 53 så lär du inte få ngt vidare COP, har du provat hur låg temp du kan ha på VV? själv kör vi på 40 och det räcker utan problem för 2 att duscha, detta med 300 vv-beredare
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad dajjkin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #6 skrivet: 26 december 2010, 18:22:15 »
Jag kollade temperaturerna i pumpen
Börvärde 53°C
Framledning 49.2°C
Retur 49,2 °C
Ute temp -3°C
Värdena avlästa ca 10 minuter efter avfrostning.
Det verkar som pumpen inte orkar ge mer än 49°C
jag vet inte om det är normalt eller om den ger mindre än den ska.

Jag provade att sänka börvärdet till 47°C så får man se om det blir någon skillnad på förbrukningen.

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010, 20:15:02 »
Vad har du cirkpump på? Den avger ju ingen värme i tanken.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad dajjkin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #8 skrivet: 26 december 2010, 20:36:33 »
I värmepumpen sitter en cirkump som tar vatten från botten på tanken och pumpar det via värmepumpen och tillbaka till mitten på acktanken.
Sedan har jag en cirkpump från acktanken till radiatorerna och en cirkpump som matar golvvärmen

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010, 22:42:51 »
Jag menade iofs om pumpen pÃ¥ Daikin gick pÃ¥ 1, 2 lr 3 men det kan ju kvitta nu :) Tycker att ditt system verkar konstigt uppbyggt  Sc:,h Att köra med fast kondensering är att kasta pengarna i sjön. Du borde lÃ¥ta Daikin värma golvvärme o radiatorer, golvvärmen ska väl inte ha mer än ca 35 grader i vilket fall. Sedan borde du nog skaffa en separat VV lr Daikin original sÃ¥ hade det nog skött sig pÃ¥ helt annat sätt.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad LarsKT

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Daikin EWAQ005
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2011, 06:47:41 »
Håller med Blaser här. Fast kondensering (att köra mot acktank) är att kasta pengarna i sjön när man värmer huset med värmepump. Och du har alldeles för hög returtemp, tror att det enda rätta i ditt fall är att ta bort tanken och sätta in Daikins 300 beredare så att du kör ut värmevattnet direkt till radiatorerna och golvvärmen.
/ Lars

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!