Hej!

Håller på med inkopplingen av bergvärmepumpen. Jag skall även värma poolen med denna. Jag tänkte göra ett stick på tillopp och retur från värmepumpen direkt till värmeväxlaren till poolen. Finns "poolkit" med shunt och pump etc men det känns som helt onödiga pengar. Jag stänger en ventil till golvvärmen och öppnar en till poolen, ställer om till fast framledningstemperatur till 28 eller vad som krävs för att hålla 28 i poolen.

Jag gissar att det går inte styra värmepumpen med returtempen. I sådant fall hade det varit enkelt. Bara ställa returen på 28 grader börvärde och sedan vore det klart. Men tror jag måste ha en extra givare till returen(ja, returen) från poolen. Som jag via brytare kopplar om så den agerar framledningstemperatur till värmepumpen när jag går över till pooldrift. Detta för att framledningsgivaren kommer sitta på framledningen efter acktanken och kommer då inte alls ha någon funktion vid pooldrift. Sätter jag den på framledningen till poolen tror jag att pumpen kommer få en massa start och stop och svårt att hålla rätt temperatur. Framledningstemperaturen har ju egentligen ingenting med temperaturen i poolen. Dessutom kommer jag ha ett stort kylsystem som kan höja brinen till så mycket som +25 grader. Således kommer brinen vara från några plus till 25 plus beroende på kylbehovet. Det tror jag skulle ge olika framledningstemperaturdifferans vilket borde göra det svårt att sätta en fast framledningstemperatur för att hålla en viss temperatur i poolen. Tex om retur från poolen 28 och framledningen 33 när vp går, brine är +2. Då är ju 33 ett korrekt börvärde för att hålla 28 i poolen. Men om brinen är +25 borde det bli en högre temperaturdifferens, räcker med att det skulle bli 2 grader höre, vilket skulle ge 2 grader kallare i poolen, vilket är ganska mycket.

Tänker jag rätt eller finns det enklare/bättre sätt?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Styrning av pooldrift vid lite speciella förhållanden
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2015, 06:33:01 »
Jag vet att det finns de som kör sådär, och justerar tempen i poolen genom att parallellförskjuta kurvan om/när det blir för varmt eller kallt i poolen.
De behöver inte justera så ofta, men man hamnar ju sällan/aldrig helt rätt heller.
Pooltemperaturen är dessutom väldigt "kinkig", har man en grad kallare än man är van/tillfreds med så fryser man, och är det en eller ett par grader varmare än man vill (speciellt om det är varmt ute) så kan det upplevas för varmt.

Jag har löst det genom att köpa en billig termostat med PT100-givare som mäter temperaturen "från poolen" och växlar vid i mitt fall 31 grader, värmer till 32 grader, stänger av.
Termostaten styr ett relä som simulerar -40°C ute och +26°C på framledningen vilket triggar en omedelbar start av kompressorn.
Relät kopplar ur de två vanliga givarna och kopplar istället in två fasta motstånd mot reglerkortets ingångar.

Det är 15 år sedan jag kopplade in det där, fråga inte exakt hur det är gjort, det minns jag inte.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Styrning av pooldrift vid lite speciella förhållanden
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2015, 14:00:49 »
Låter onekligen som en krånglig lösning.

Flytta framledningsgivaren från acktanken till returen från poolen skulle jag kunna göra enkelt "manuellt" rent fysiskt. Då skulle jag inte behöva köpa en enda pryl. Tycker det borde gå att hålla vald temperatur bra. Tycker inte returen borde öka nämnvärt i temperatur även när vvp startar. Då vvx är av motströmstyp på 74 kw och kopplad med en 20 slang från vp och 50 slang med 600w pump från poolen. Således är energimängden betydligt större från poolen genom vvx än de 6kw vp kan bidra med. Så då borde gradminuterna inte börja räknas nämnvärt innan temperaturen i poolen faktiskt ökat. Vilket jag tycker borde leda till en jämn temperatur.

Sedan är det möjligt att 6kw inte alltid räcker att hålla 28 grader. Då finns ju möjligheten att lagra några kw i acktanken för att skjuta till när det behövs. Detta skulle dock betyda onödig värmespill inne. Får väl helt enkelt testa och se. Ingen som skrek rakt ut så borde inte vara en dålig lösning i vart fall :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Styrning av pooldrift vid lite speciella förhållanden
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2015, 19:24:33 »
Om det fungerar så är det onekligen enkelt, frågan är vid vilken tempdiff din värmepump börjar räkna gradminuter, måste du ligga en hel grad från börvärde så kommer temperaturen i poolen att variera 2 grader mellan start och stopp.
Då är det nog bättre om du kan ställa min och max framledningstemp:
Citera
Meny 2.3 Mintemperatur framledning
Här visas inställd minnivå för framledningstemperaturen
till värmesystemet. Värdet är inställbart mellan 2
och 80 °C.
Beräknad framledningstemperatur understiger inte
inställt värde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller
förskjutning värmekurva

Citera
Meny 2.4 Maxtemperatur framledning
Här visas inställd maxnivå för framledningstemperaturen
till värmesystemet. Värdet är inställbart mellan 10
och 80 °C.
Beräknad framledningstemperatur överstiger inte
inställt värde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller
förskjutning värmekurva.

Sättet jag gjort på må vara krångligt, men det har fungerat utan manuella insatser i 15 år.

Sättet du tänkt göra på innebär även att värmepumpen kommer att starta/stoppa runt de värden den har även om/när du stänger av cirkulationspumpen till poolen.
Då många poolägare bara kör cirkulationen delar av dygnet behövs en automatik som "kopplar bort" poolstyrningen när cirkpumpen stängs av.
« Senast ändrad: 22 oktober 2015, 19:26:17 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 603
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!