Ämnessammanfattning

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 22:08:35 »

Problemet med att ha samma storlek på grupp som huvudsäkringar är att det blir dåligt med selektiviteten, behövs det 20A gruppsäkringar för pannan hade jag nog gått upp till 25A huvudsäkringar. Sitter det dvärgbrytare som gruppsäkring och diazed som huvudsäkringar så kan det gå eftersom diazeden kan överbelastas betydligt högre än dvärgbrytaren.

Så har jag resonerat. 16A dvärgbrytare till pumpen och 16A porslin som huvudsäkring. Effektvakten inställd på 20A
En annan sak som är bra med dvärgbrytaren är att den bryter alla tre faser...

Hur funkar det om effektvakten är ställd på 20 amp och du har 16 amp den kommer väl att gå efter en timme eller så.

Livin' on the edge...  8)

Det har funkat bra under de senaste veckornas svinkyla. Det är kallast på nätterna, och då är det inga problem evtersom pannan är ensam storförbrukare. På dagarna är det väl när man drar på vattenkokare, spis, tvätt-/diskmaskin, etc som det går över gränsen, men då är det inte så lång stund...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 december 2010, 21:36:02 »

Problemet med att ha samma storlek på grupp som huvudsäkringar är att det blir dåligt med selektiviteten, behövs det 20A gruppsäkringar för pannan hade jag nog gått upp till 25A huvudsäkringar. Sitter det dvärgbrytare som gruppsäkring och diazed som huvudsäkringar så kan det gå eftersom diazeden kan överbelastas betydligt högre än dvärgbrytaren.

Så har jag resonerat. 16A dvärgbrytare till pumpen och 16A porslin som huvudsäkring. Effektvakten inställd på 20A
En annan sak som är bra med dvärgbrytaren är att den bryter alla tre faser...

Hur funkar det om effektvakten är ställd på 20 amp och du har 16 amp den kommer väl att gå efter en timme eller så.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 december 2010, 20:00:56 »

Eftersom du har effektvakt i den så tycker jag nog du kan behålla 20A i huvudsäkring, men som sagt är det bra att ha även 20A till VP:n.
Stora delar av dygnet så är husets övriga förbrukning rätt så marginell, då är det bra om VP:n kan tillgodogöra sig så mycket effekt som finns tillgängligt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 19:35:03 »

Börja med att byta till 20A till pannan. Och kolla att effektvakten är rätt inställd. 25A huvudsäkring kostar ju säker en tusenlapp extra per år.
Dvärgbrytare=automatsäkring med 'vipparm'.
Skrivet av: rzenry
« skrivet: 06 december 2010, 19:28:14 »

Tack för era svar....

Ja jag har 16 a på pannan och 20 a huvudsäkring.

Skal jag tolka era svar som så att minst ha 20 a på pannan och kanske tom öka till 25 a på huvudsäkringarna? Dvärgbrytare är vad för något? Ursäkta min okunskap :-\
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 13:52:30 »

Problemet med att ha samma storlek på grupp som huvudsäkringar är att det blir dåligt med selektiviteten, behövs det 20A gruppsäkringar för pannan hade jag nog gått upp till 25A huvudsäkringar. Sitter det dvärgbrytare som gruppsäkring och diazed som huvudsäkringar så kan det gå eftersom diazeden kan överbelastas betydligt högre än dvärgbrytaren.

Så har jag resonerat. 16A dvärgbrytare till pumpen och 16A porslin som huvudsäkring. Effektvakten inställd på 20A
En annan sak som är bra med dvärgbrytaren är att den bryter alla tre faser...
Skrivet av: 109an
« skrivet: 06 december 2010, 13:30:07 »

Problemet med att ha samma storlek på grupp som huvudsäkringar är att det blir dåligt med selektiviteten, behövs det 20A gruppsäkringar för pannan hade jag nog gått upp till 25A huvudsäkringar. Sitter det dvärgbrytare som gruppsäkring och diazed som huvudsäkringar så kan det gå eftersom diazeden kan överbelastas betydligt högre än dvärgbrytaren.
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 december 2010, 09:42:48 »

Jag tolkar det, som om han 20A huvudsäkring och betalar för det. Sedan har han 16A gruppsäkring mot EcoEl.
Det borde säkrats med 20A även mot pannan i så fall.

erp
Skrivet av: 109an
« skrivet: 06 december 2010, 08:50:09 »

Frågan är om det är 16A som huvudsäkringar eller om det är gruppsäkringar till Ecoelen?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 december 2010, 21:12:52 »

Du behöver helt klart 20A huvudsäkringar, byt upp till såna.
Speciellt om du betalar för dem.
Skrivet av: rzenry
« skrivet: 05 december 2010, 16:36:18 »

Har haft två fall då det varit riktigt kallt -10 -15 då ena fasen av de tre har fällt ut och orsakat att EcoAir stannat. Vaknat av att det är 16 grader i huset. Har fällt upp proppen och allt fungerade igen. På EcoEl displayen så visar den hela tiden "Högt eluttag reducerande El A"och ibland kompenserar den med kompressorstopp när det går över 20A. Elektrikern har satt i 16 amp proppar, (betalar för 20) är det för lite ? Skall dessa proppar bytas eller är det något annat fel på utedelen?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!