Vatten läcker från övetryckventil
« skrivet: 29 augusti 2013, 08:28:16 »
Hej, har fått en märklig fenomen på CTC pumpen.
Den läcker mer än vanligt ifrån övertryckventilen vid inkommande vatten. Mer än vanligt betyder 1/3 hink över natten istället för 1 hink / vecka.
Jag bifogar lite bilder för att se om någon blir klok på detta. Skulle även vilja om någon kunde svara på om det är något kan gå sönder i den där ventilen, typ en fjäder, membran, packnings ovs?! Hade även uppskattat om någon har en "Blueprint" på ventilen där man kan se hur den är uppbyggd.
Tacksam för lite idéer!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013, 08:32:59 »
Det kan hända att det hamnar lite skräp i ventilsätet så att den inte stänger riktigt. Prova att öppna den några gånger och se om den spolas ren.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2013, 08:42:58 »
Ja, det är en idé i alla fall, men kunde inte vrida runt med handkraft, kanske får man gå loss med tången eller något.... men jag ville veta mera om ventilen innan jag tar till "våld" :)
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2013, 10:56:59 »
Det där låter inte bra, är det mycket kalk i vattnet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2013, 11:30:45 »
Ja, det är en del.... har dock en så kallad Antikalk "magnet" som man sätter på röret, vet e tusan vad den gör, men säkert inget.... :P har dock inte provat att köra utan. Var redan installerad när vi köpte huset för snart 2 år sedan
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2013, 12:21:43 »
Vad kan den där ventilen heta? Försöker googla mig till den, men hittar ingen träff på den... :P
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2013, 12:27:45 »
Säkerhetsventil.




Plastratten skall gå att vrida för hand, annars är det nåt fel...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2013, 12:33:39 »
Det är inte den ventilen jag tänker på, utan den med många rattar på. Det är 4 st rattar på den, säkerhetsventil 9 bar, påfyllning, avstängsning av kallt vatten, och avstängning varmt vatten. Tja, kanske 3 rattar, för avstängning varmt vatten är sammankopplad med den andra. Så, det är bild 3 jag menar!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2013, 13:12:19 »
Det är en ventilkombination, man borde kunna byta ut själva sätet till säkerhetsventil-delen i den så slipper du byta alltihopa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2013, 13:54:01 »
Precis. Onödigt att byta ut hela paketet om det bara är säkerhetsventilen som läcker.

Vill du byta allt så ser det ut att vara en LK 548


och en säkerhetsventil i det pluggade hålet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2013, 14:16:53 »
Jepp, där har vi det.. :)
Bugar och tackar för detta... nu ska jag bara leta upp någon som kan sälja en säkerhetsventil, alternativt byta sätet i den.... ELLER, plocka ner den, rengöra, och sätta tillbaka... :-/
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #11 skrivet: 12 september 2013, 21:30:47 »
Min var likadan, men jag pluggade min. no more läckage.  ::)
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #12 skrivet: 12 september 2013, 21:35:58 »
konstigt me 4 kopplingar. Min sitter ensam.
« Senast ändrad: 12 september 2013, 21:37:47 av marikard »
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #13 skrivet: 12 september 2013, 22:05:11 »
SÃ¥, nu är den rättvänd (bilden)  :P
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vatten läcker från övetryckventil
« Svar #14 skrivet: 13 september 2013, 06:07:45 »
En pluggad säkerhetsventil riskerar göra så att hela beredaren exploderar om det t.ex. skulle bli fel på termostaten så att vattnet i beredaren kokar.
Om du inte har en backventil som läcker, eller en tätning i någon av varmvattenkranarna som läcker kan det leda till läckage/sprickor på någon varmvattenledning eller koppling i den delen av systemet, med vattenskada som följd.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!