Hej!

Bytte filter på våran Nya Nibe s735 och upplevde efter det att framledsgivaren är oftast 3 grader högre än beräknad framledsgivare. Är det normalt? Upplevde inte det innan bytet. Kan det ha med att det har blivit kallare ute? Tacksam för svar.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9666
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Framledsgivare högre än beräknad
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 21:31:23 »
Hej! Den har väl en skuld på gradminuter och måste köra ikapp värmen. S735 har växelventil, ingen shunt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad kebj76

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledsgivare högre än beräknad
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 21:36:07 »
Hej tack för svar.

Jajemen stämmer bra -900 gm för närvarande. Ok dÃ¥ är allt i sin ordning kanske:) . Har mycket o lära märker jag😊

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Framledsgivare högre än beräknad
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2024, 04:33:27 »
framledningen måste ju vara högre än den beräknade, annars kan den aldrig arbeta igen sin värmeskuld (gradminutrarna)

Inloggad kebj76

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledsgivare högre än beräknad
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2024, 09:29:25 »
Ja det stämmer. Helt nytt för mig det här med gradminuter. Bytte från 360p till s735. Märker nu oxå när det är kallare ute -15 att den får tuffare att jobba hem gm. Eltillsatsen går varm.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Framledsgivare högre än beräknad
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2024, 10:38:59 »
Citera
Eltillsatsen går varm

Det hade den garanterat gjort även med din gamla 360
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!