Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp! Jag fÃ¥r ingen värme pÃ¥ en radiator i ett 1-rörssystem.  (läst 2426 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
Jag har bytt ut en radiator till en större dubbel K22. Problemet är att jag inte fÃ¥r upp nÃ¥gon värme pÃ¥ den. Jag tycker att jag har försökt med allt. Kopplet blir varmt men ingen värme pÃ¥ radiatorn. Jag har luftat och luftat och luftat men inte en tillstymmelse till värme. Jag har ställt upp cirkulationspumpen pÃ¥ högsta fart fortfarande ingen värme. Jag plockade bort kopplet och drog igenom en dragfjäder genom rören för att rensa bort eventuellt skräp eller avlagringar i anslutningsrören men fortfarande ingen värme. Tilloppet är jag helt säker pÃ¥ att det inte är nÃ¥got stopp i eftersom det inte varit  nÃ¥got  problem med att fylla upp elementet. I bägge rören sÃ¥ kom jag fram till vad jag uppfattade som nippelanslutningen där det tog stopp. Jag vÃ¥gade inte trycka pÃ¥ mer för risken att dragfjädern skulle fastna i röret, för dÃ¥ hade jag varit riktigt illa ute. Jag har även provat med en korkoppling för att förvissa mig om att jag har kopplat rätt rör som tillopp. Mitt system är ett s.k. kontinental system, bestÃ¥ende av ett grovt kalldraget stÃ¥lrör som ligger längs med ytterväggarna. PÃ¥ detta rör är det stick upp till radiatorerna. Det innebär att man inte behöver by-past i kopplen eftersom det hela tiden cirkulerar vatten i huvudslingan. Kan det vara sÃ¥ illa att det fortfarande är nÃ¥gon luftficka kvar  i radiatorn som förhindrar cirkulationen,och hur fÃ¥r jag i sÃ¥ fall bort den. Finns det nÃ¥got knep när man fyller upp radiatorn sÃ¥ att det inte samlas en massa luft?
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Stäng av alla övriga radiatorer till att börja med .......
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
Stäng av alla övriga radiatorer till att börja med .......
Hej rocas! Vad menar du med ditt svar?
Menar du att jag ska stänga av pumpen när jag luftar?

Sent i går kväll så hade compressorn på VP:n stannat och och utlöst ett HP larm. Efter ett antal tvångsstarter som alla resulterade i nya HP-larm så kunde jag konstatera att cirkulationspumpen kärvade och tidvis stod stilla. Den hade tydligen inte klarat av mina laboreringar och omställningar på farten. Därför så motionerade jag cirkulationspumpen enligt instruktionsboken. När jag fick igång VP:n igen så gick även den felade dubbel radiatorn igång. Men tyvärr bara halva radiatorn. Den sidan som vetter mot väggen blir varm, medans den som vetter ut emot rummet fortfarande är helt kall. Så tydligen så finns det luft kvar i den delen. Men hur får man bort den? Det är frågan.
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 09:27:47 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Om man stänger av övriga radiatorer, så tvingar man troligen in vattnet i den nya, stora radiatorn.

Dina originalradiatorer( i ditt Mockfjärdshus?) är tunna och flödet i radiatorsystemet är gissningsvis beräknat utifrån dessa radiatorer.

Cirkpumpen ska gå hela tiden....


Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
Om man stänger av övriga radiatorer, så tvingar man troligen in vattnet i den nya, stora radiatorn.

Dina originalradiatorer( i ditt Mockfjärdshus?) är tunna och flödet i radiatorsystemet är gissningsvis beräknat utifrån dessa radiatorer.

Cirkpumpen ska gå hela tiden....





Nej jag har inga tunna original radiatorer kvar. Jag har succesivt bytt ut alla mina enkel radiatorer till stora dubbel radiatorer med convektorplåtar. Det här var den sista enkla som behövde bytas ut. Jag har inte haft något liknande problem vid något av de föregående bytena.
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 09:54:48 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Se till att fylla systemet så du har bra tryck innan du avluftar.
Stoppa cirkpumpen.
Avlufta "max" på den felande radiatorn, fortsätt ett tag även om det kommer vatten.
Du kan gärna ha någon stående vid expansionskärlet och kolla så det inte blir för lågt tryck i systemet.

Om det inte fungerar, starta cirkpumpen på maxfart, stäng eventuella termostater på alla andra radiatorer så du får maximalt difftryck/flöde över den radiator som bara fungerar delvis.
Har du någonstans i systemet en kulventil kan du även prova att snabbt stänga/öppna den några gånger för att få till en hastig flödesförändring i systemet, det brukar kunna dra med sig luft också.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!