« skrivet: 14 november 2007, 21:58:10 »
Hej!
Jag har en kb-diff på 4,20(kbin 6 kbut 1,8) är det mycket för 2* 300 meter slang?
I manualen stÃ¥r det bara  2- 5 grader. Jag har kb-pumpen pÃ¥ 3 redan.  Jag har nibes pÃ¥fyllnadssats och där verkar det sitta ett filter kan det sitta nÃ¥gra fler filter pÃ¥ KB?

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: hög kb-diff
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 22:09:23 »
kanon !
blir inte mycket bättre !har du liknande värden om ett par månader är det till och med lysande.
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: hög kb-diff
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 22:33:23 »
Du har förmodligen ett igensatt filter på KB.

Med 2 X 300 meter kollektor borde du ha mellan 2 och 3 grader deltaT på KB.
(Om du inte har tjockväggiga kollektorslangar PN10)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: hög kb-diff
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 00:48:58 »
Nyligen rengjort filter till 2*290m

dt vid hastighet 1=4º
dt vid hastighet 2=2,8

Detta efter ca 30-40min värmedrift.

Har min på 1:an
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: hög kb-diff
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 06:49:49 »
Kanon med alla svaren!
Jag får rensa filtret när jag åker ner till gotland nästa gång. Jag har inte PN10 utan den andra PNXX(vad den nu hette).
Om nu diffen har legat på denna diff en längre tid då borde det tyda på att det mesta skräpet redan sitter i filtret så jag kan vänta ett par veckor innan jag rensar utan att vara rädd för totalstopp?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: hög kb-diff
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 07:10:21 »
tror ni verkligen på igensatt filter med så höga temperaturer ut !
du kan ju ha en injusteringsventil som är väl stypt !
har pumpen alltid gått på 3-an ,eller har du höjt med tiden ??
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: hög kb-diff
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 07:56:17 »
Nej jag har haft den på trean hela tiden, det har varit högt hela tiden(ca 1,5 år) fast inte riktigt så högt som nu.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: hög kb-diff
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 17:40:53 »
och för 1,5 år sen var anläggningen ny ? ,eller köpte du fastigheten då ??
delta-T kan ju vara högre så tidigt på säsongen !
men det skadar ju inte att göra rent filtret ,med regelbundna intervaller !
återkomm gärna efter rengjöring och rapportera resultatet !
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: hög kb-diff
« Svar #8 skrivet: 15 november 2007, 17:53:16 »
Anläggningen installerades sommaren  -06.  Filtret pÃ¥ VB har jag rengjort en gÃ¥ng men det kan nog behövas igen dÃ¥ vi har tappat ur och fyllt upp systemet en gÃ¥ng efter det. KB-filtret har mig veterligen aldrig rengjorts sÃ¥ det kan ju vara pÃ¥ tiden.
Hur ofta kan det vara någon mening med att göra det?
Skall ned till huset i  början av december, Ã¥terkomer med rapport efter det!
Förresten, någon som vet vad det är för typ av filter som sitter på nibes påfyllnadssats? Jag såg ju det när vi installerade det sedan dessa har det suttit i en frigolit låda! Behöver jag något special verktyg eller är det en filterball så som jag har på vb?

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: hög kb-diff
« Svar #9 skrivet: 09 december 2007, 21:32:27 »
Nu har jag varit nere och rensat filtret. Tyvärr så var det inte så mycket skit i det. så jag har fortfarande 4,3 graders diff när jagf kör på trean.

Har jag veck på slangen/arna? Spriten har haft samma nivå hela tiden sedan uppstart (aug 06)

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad jompaa

  • Lär av andra sÃ¥ slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: hög kb-diff
« Svar #10 skrivet: 09 december 2007, 21:48:54 »
Tydligt är att flödet i slangarna är strypt, var du med själv när det grävdes och lades igen?
Om det är som jag tror så kan en sten vara orsaken då den trycker på slangen och flödet då stryps. Tjälen hjälper då till att trycka ihop slangen var vinter tills det blir i det närmaste stopp.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: hög kb-diff
« Svar #11 skrivet: 09 december 2007, 21:59:35 »
jag förstÃ¥r inte vad som igentligen är problemet  !!
en KB-in på 6 ºC skulle göra de flesta lyckliga ! det tyder på en ovanligt effektivt jordvärmeslinga !
vore du lyckligare med lägre KB-diff ? ? ;)
enligt mej vore det mer oroväckande om du hade VB-in på 1 ºC , och VB-ut på-2 ºC !! = KB-diff 3 ºC, men mycket sämre effektivitet !!
din pump lär vara ovanligt energieffektiv, med de KB-temperaturerna du har !!

mvh. ACE
« Senast ändrad: 09 december 2007, 22:01:39 av ace »
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: hög kb-diff
« Svar #12 skrivet: 09 december 2007, 22:04:48 »
Citera
Tydligt är att flödet i slangarna är strypt, var du med själv när det grävdes och lades igen?
Om det är som jag tror så kan en sten vara orsaken då den trycker på slangen och flödet då stryps. Tjälen hjälper då till att trycka ihop slangen var vinter tills det blir i det närmaste stopp
Så det kommer bli värre?

vid högre temp ligger diffen så här högt men om jag jämför med förra vinterns värden så sjönk den vid lägre temp.
I mars hade jag 4 graders diff  med 6 grader in. men bara 2,9 diff vid minus 10.
Finns det något annat sätt att veta om man har veck eller klämd slang? t ex vilket ungefärligt värde på kbin man bör ha om man har 2*300m slang vid en viss temp?


Nej ace, jag bara inte vet om det är ett problem eller ej! Tycker endast att det är konstigt att diffen är så stor när jag kör på snabbaste läget på pumpen. Om det beror på att maskinen är så effektiv då blir jag bara lycklig! Just nu har jag en kbin på 5-4 grader vid 6 grader ute.

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: hög kb-diff
« Svar #13 skrivet: 09 december 2007, 23:04:30 »
Hej

Har du provat att köra kb-pumpen i hand.   Meny 9.2.12      Utan kompressor .
Visar då tempgivarna ( kb-in / kb-ut ) lika ?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: hög kb-diff
« Svar #14 skrivet: 10 december 2007, 06:32:43 »
jo, det skilde en tiondel, 5,4 och 5,3.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!