Ämnessammanfattning

Skrivet av: Hasse57
« skrivet: 05 augusti 2011, 11:26:15 »

Jag byter till ett tryckkärl och det får jag hjälp med att få i gång.

Jag eldar inte i pannan än och det beror på att det inte är klart.

Jag kan aldrig få ett avstånd på 15 meter mellan panna och kärl, då måste jag bygga 2 våningar till i huset då blir det billigare att köpa enn tryckkärl i stället.

Jag är såååååååå tacksam för alla svar och varningar på att man kan dö osv.

Jag menar verkligen det  :)

Ha de gott!!!

Mvh Kim

Hoj!
Varför ska du ta bort det öppna kärlet? Det är den säkraste lösningen som finns! Jag har varit med om en liknande grej med en manometer, då hade det kommit in gängtejp i den efter ett slarvigt montage hos en kärltillverkare. Av din beskrivning av installtionens utförande borde du ta hjälp av någon som är kunnig inom området!
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 19 juli 2011, 22:16:57 »

Jag har tex mitt öppna exp-kärl liggande ovanpå acktanken (1-plansvilla) och alltså ca 0,2 bars tryck i värmeslingorna i golvet där trycket är störst
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 juli 2011, 21:31:36 »

Jag kan aldrig få ett avstånd på 15 meter mellan panna och kärl, då måste jag bygga 2 våningar till i huset då blir det billigare att köpa enn tryckkärl i stället.

Jag tror att du missförstod lite... Man måste inte ha 1,5 bar eller 15 meter.
Har man ett öppet exp-kärl så sätter man det en bit över den högsta punkten på resten av systemet. Trycket längst ner blir då höjden i meter gånger 0,1 bar - Varken mer eller mindre.
Har man ett tryckkärl så fyller man systemet så att trycket blir höjden gånger 0,1 bar + ca 0,5 bar som marginal så att det inte blir undertryck nånstans i systemet.

Eldar man med fastbränsle och har stor ackumulatorvolym så har man ett stort expansionsbehov i systemet och då är oftast ett öppet kärl att föredra. I ett rent VP-system med relativt liten vattenvolym och små temperaturskillnader räcker det med ett litet tryckkärl.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 19 juli 2011, 18:46:21 »

Vem har pratat om att man måste ha 15 upp till kärlet??
Det räcker att det sitter en bit över den högst placerade radiatorn....

Vilka säkerhetsfunktioner installeras samtidigt som det slutna exp.kärlet?
Termostatstyrd vattenkylning av pannan brukar vara en av dessa funktioner.

Du verkar ju själv inte ha någon koll alls och då är det på sin plats med rejäla
varningar för den som tänker mickla själv med vedeldning. Skållning i 110-gradig
ånga är inte roligt även om man skulle råka överleva.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 19 juli 2011, 18:19:31 »

Det jobbiga med U22 är att den inte har nån inbyggd kylslinga. Hoppas du tänker på detta och monterar rätt typ av syrventil och bra övertrycksventiler, så du inte spränger nåt i luften...
Skrivet av: Kimmmmmen
« skrivet: 19 juli 2011, 18:01:22 »

Jag byter till ett tryckkärl och det får jag hjälp med att få i gång.

Jag eldar inte i pannan än och det beror på att det inte är klart.

Jag kan aldrig få ett avstånd på 15 meter mellan panna och kärl, då måste jag bygga 2 våningar till i huset då blir det billigare att köpa enn tryckkärl i stället.

Jag är såååååååå tacksam för alla svar och varningar på att man kan dö osv.

Jag menar verkligen det  :)

Ha de gott!!!

Mvh Kim
Skrivet av: sobris
« skrivet: 19 juli 2011, 10:34:44 »

Öppet kärl är det enkla och naturliga lösningen vid eldning med fastbränsle,
men det skall förstås vara korrekt anslutet.

Om du skall ha slutet kärl så behövs ett antal oberoende säkerhetsfunktioner
för att förhindra sprängning av systemet. Se upp med detta - livsfara!

Hoppas du inte ens tänker tanken att ha vatten i ett system UTAN exp.kärl?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 juli 2011, 07:12:06 »

Sobris,jag har kopplat bort det öppna kärlet.

Ska sälja det och köpa ett 100 liters tryck-kärl i stället.

Så, just nu har du inget expansionskärl alls?
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 19 juli 2011, 07:03:10 »

Hmmm....-det är ju inte öppet exp-kärl som är fel,utan kopplingen av det.Kopplar du exp-kärlet från toppen av pannan utan ventiler kommer även ditt öppna system att funka.(om det inte finns andra fel dessutum) Jag tycker att du kastar bort ca 3000 kr i onödan.
Skrivet av: Kimmmmmen
« skrivet: 19 juli 2011, 06:44:47 »

Sobris,jag har kopplat bort det öppna kärlet.

Ska sälja det och köpa ett 100 liters tryck-kärl i stället.

Skrivet av: sobris
« skrivet: 18 juli 2011, 10:37:45 »

Expansionsledningen skall gå från toppen av PANNAN eftersom det är där det
börjar koka. Den ledningen går typiskt till BOTTEN av exp.kärlet. Från toppen
av exp.kärlet går ett ångrör rakt ut på taket. Högt upp på sidan av kärlet sitter
typiskt skvallerröret som i gamla tider mynnade rakt ut genom en vägg, men som
numera oftast går hela vägen ner till pannrummet igen och mynnar i ett rum med
golvbrunn. Expansionsledningen skall vara grov, så rak som möjligt och så lodrät
som möjligt (åtminstone luta uppåt hela vägen). Skvallerröret kan vara betydligt
klenare dimension.

Toppen av tanken KAN också vara kopplad till expansionsröret men det är inte
nödvändigt. Här kan istället radiatorkretsen sitta kopplad om man vill. I alla
högpunkter skall man förstås ha avluftning så att inte gasbubblor kan bli stående....

Om kärlet inte är kopplat som jag beskriver ovan så tror jag du får göra en ordentlig
skiss och lägga upp här så att vi får diskutera den...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 juli 2011, 06:40:31 »

Min fråga lyder,,,,,själva trycket i systemet ska ju som jag har läst till mig på 1,5 bar och mätaren sitter så finurligt på själva pannan.

Eftersom det är ett öppet system så kan du inte få något övertryck. Trycket vid tryckmätaren blir höjdskillnaden*0,1bar. Fyller du på mer vatten så rinner det ut...
Så, om du inte har 15 meter mellan mätaren och exp-kärlet så kan du aldrig få 1,5bar.
Skrivet av: Kimmmmmen
« skrivet: 18 juli 2011, 06:27:38 »

Tack för alla svar!!!!

Dragningen från tank till panna är korrekt gjord, däremot är dragningen från tank till exp-kärl ett litet ? tecken .......

Från toppen av tanken är 28 rördragningen lodrätt med en liten lutning åt rätt håll 2,5 meter innan det går sick sack upp mot toppen av exp-kärlet.

Jag frågade om man kunde göra en sådan dragning till en rörmockare och han sade att "bara lutningen är uppåt så spelar det ingen roll"

jag föreslog en luftningsventil högst upp på tanken och det tyckte rörisen vara en bra ide med tanke på denna rördragning.

Husets konstruktion tvingar mig att dra röret på detta viset.

Det andra röret som går från botten av tanken till botten exp-kärlet har mera lutning.

Jag ska lufta allt i dag och fylla på så skvallerröret pissar rikligt vid varje påfyllning.

Mvh Kim

Skrivet av: sobris
« skrivet: 17 juli 2011, 22:53:54 »

Med en korrekt installation skall det inte kunna bli luft stående i pannan eftersom
expansionsröret skall gå från toppen av pannan direkt till expansionskärlet och
med lutning uppåt hela vägen. Det får inte heller finnas någon ventil på vägen
även om den står öppen. Den får helt enkelt inte finnas alls.

Så om installationen är korrekt och det finns vatten i exp.kärlet, så är väl enda förklaringen
en trasig manometer och man börjar INTE elda om trycket står på 0.

Att tappa ur vatten ur radiatorerna är kontraproduktivt, precis som någon annan redan sagt.
Skall du göra något skall du fortsätta fylla på vatten tills det rinner ordentligt ur skvallerröret.
Dessutom är det luftning av alla radiatorer som gäller tills det inte kommer luft någon stans.
Varje gång man luftat får man se till att fylla vatten igen o.s.v. tills det bara kommer vatten
i alla luftningsventiler + att det kommer vatten ur skvallerröret.

Om bara botten av kärlet sitter en bit över toppen på den högst belägna radiatorn så kommer
det att fungera. Den lilla skvätt som står i röret gör varken till eller ifrån för expansionen.

Du skulle dock kunna släppa upp avtappningsventilen som sitter i botten av pannan och
se om det kommer vatten eller luft. Här finns två scenarion: 1. det kommer luft och då är
installationen felaktigt gjord (om du har vatten i exp.kärlet). 2. det kommer vatten med
hyfsat tryck och då är manometern trasig. I båda fallen krävs åtgärder innan eldning kan ske.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 17 juli 2011, 22:10:26 »

Njae, vätskor har den egenheten att tryck fortplantar sig genom dom oavsett hur dom går. Även om det skulle vara en luftficka nånstans skulle du få tryck (även om du i viloläge inte nödvändigtvis inte skulle få lika högt tryck eftersom luft är lättare än vatten).
Skrivet av: Kimmmmmen
« skrivet: 17 juli 2011, 21:45:41 »

Kan själva rördragningssettet till exp-kärlet påverka trycket?

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 juli 2011, 21:29:06 »

Mitt expantions kärl sitter 40 cm över översta radiatorn och det fungerar utmärkt
  mitt sitter ca 50 cm över rad funkar bra.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 17 juli 2011, 21:23:39 »

Mitt expantions kärl sitter 40 cm över översta radiatorn och det fungerar utmärkt
Skrivet av: Kimmmmmen
« skrivet: 17 juli 2011, 21:06:53 »

Svar till Benson.

Jag vet att jag har fullt med vatten i exp-kärlet.

Någon ventil är inte stängd.

Jag ska ringa till Lindqvist heating i morgon efter jag har tömt dom övre radiatorerna med vatten.

Mvh Kim
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 17 juli 2011, 20:55:46 »

Nä ev luft kommer snarare att höja trycket.Men jag envisas:VET du att du har vatten i exp-kärlet NU????I så fall:fel på manometern eller stängd ventil nånstans.-elda INTE (som någon redan sagt)
Skrivet av: Kimmmmmen
« skrivet: 17 juli 2011, 20:45:41 »

Tack för era kloka svar! Jag misstänkte att det  ska vara tryck i systemet. Jag misstänker att det öppna expandsiondskärlet inte har rätta höjden från toppen av högsta radiatordelen.
Kärlet är monterad högst upp men bara 50 cm högre än radiatorn som är högst upp.

Enligt rekomendasionen ska avståndet vara minst 2 meter.

Jag ska i morgon tömma  vattnet från radiatorerna som är på övervåningen och sedan se omdet blir tryck i systemet.

Då blir avståndet 2 meter från radiatorerna på nedre våningen och det öppna expandsionskärlet.

Låter det som en bra ide?

Jag testar det i morgon.

Mvh Kim

Svar till Benson,,,,Exp-kärlet sitter 50 cm ovanför radiatorn somär högst upp. Det är ett öppet kärl.
                           Jag har aldrig eldat i pannan, allt är nytt
                            Kan eventuellt luft i systemet göra så att det inte blir tryck i systemet?
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 17 juli 2011, 20:39:52 »

Hej, var sitter exp-kärlet?(På vinden? eller ovanpå acken?)
Hur vet du att systemet är fullt?-och elda mycket försiktigt (=lite ved)
1:a gången du eldar för ditt nypåfyllda vatten innehåller mycket luft som kommer att frigöras och det är inte säkert att luften hamnar direkt i expkärlet som det borde ,utan du kommer säkert få luft i både pannan och ledningarna och cp-därför:elda försiktigt!
Skrivet av: sobris
« skrivet: 17 juli 2011, 19:05:12 »

Det inte bara "bör" vara tryck hela tiden, det SKALL vara tryck hela tiden,
eftersom expansionsledningen inte får stängas av över huvud taget så är
det något som är allvarligt på tok. I övrigt håller jag med cheetah1 helt  Thumbsup

Elda INTE i pannan för allt i världen innan du vet vad som är fel....
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 17 juli 2011, 19:00:12 »

Tryck i systemet bör du ha hela tiden, annars är nog någon/några ventiler stängda, alternativ den mätaren inte inkopplad, alternativt finns inget vatten i systemet. Trycket borde visa ungefär höjdskillnaden mellan manometern och expansionskärlet i meter delat med 10, och siffran du får är då i bar. Dvs har du 8 meter höjdskillnad borde trycket bli ca 0,8 bar. Med öppen expansion ändras inte trycket heller nämnvärt när du eldar, hade du däremot haft slutet expansionskärl hade du märkt en ganska hög ökning av trycket (lite beroende på hur stort kärl du har), kanske uppåt 0,5 bar eller lite till ändå, men det har du ju inte.

Ska bli kul att höra vad du tycker om pannan. Hoppas du har bra drag.  *vinkar*
Skrivet av: Kimmmmmen
« skrivet: 17 juli 2011, 18:24:30 »

HÄJ på er!
Jag har installerat en Viadrus U22 vedpanna med en 750 liters acc tank med inbygd vv beredare åck ett öppet expandsiondskärl högst upp.

Min fråga lyder,,,,,själva trycket i systemet ska ju som jag har läst till mig på 1,5 bar och mätaren sitter så finurligt på själva pannan. Nu är systemet fyllt och jag är ny på detta men lär mig hela tiden,,själva trycket visar på (0) just nu, jag mistänker att det beror på att jag inte eldar med pannan än, blir det tryck i systemet när eldningen påbörjas?

Ha de gott!

Mvh Kim

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!