0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Raljera? Du har ägt en VP i 6 månader och rackar ner på en hel yrkeskår genom att säga att det är bara att hänga på den och fram med IR termometern och svart eltejp Nja inte riktigt.
Vem gjorde beräkningen 27000 kw? Är det faktiska siffror eller en uppskattning? Jag hamnar inte på 27000 om jag räknar på det.
HejVi är på gång att köpa bergvärme till våran villa på 100+100kvm sutteräng från 1950 och funderar lite på dimensionering och borrdjup.Huset är 6 mil söder om Stockholm och vi förbrukar ungefär 27 000kwh/år inklusive vv, framledningstemp max ca 55*C.Vi har fått en offert på nibe, det var ursprungligen 8kw och 140m borr.Senaste offert är på 160m borr och nibe 1245 8kw för strax under 150 000 innan ROT-avdrag.Är det värt att öka till 10kw pump för 2 700kr?Borde jag isåfall (eller kanske ändå?) förlänga hålet med 20m till 180m för 5 000kr? eller ännu mer? (250kr/m)Att uppdatera till 10kw kan också innebära att vi måste installera volymtank, men det borde klara sig..
27 000kwh är vårat beräknade värmebehov alltså utan hushållsel.Vi använder pelletspanna idag, med lite kompletterande elvärme när pannan stannat, eller pelletsen tagit slut osv. samt för sommar-varmvatten. Vi har FTX ventilation på båda våningarna.Vattenvolymen i radiatorerna är ca 94 liter på övervåningen + rör. På sutteräng/källarvåningen är det idag bara tre mindre element + golvväme på 5kvm badrum. Här behöver vi köpa in fler element, mest kostnadseffektivt skulle det nog vara med några vanliga element vid fönstren samt fläktkonvektorelement men det ökar kanske inte volymen tillräckligt?i övrigt inga planerade utökningar vad gäller värmebehovetVentiler för fast instrypning vet jag inte, hur ser man det?Om vi måste investera i en tank för att öka volymen så känns 10kw ganska tveksamt, då ökar ju prislappen med en 10 000 förmodligen...
Om du ska ha 21 grader i allt och gör av med 5000kwh i VV så 46570Och en 8 kw med 140m hål klarar sig då till 3 plus innan spets kommer kb in blir 3-Jag skulle stoppa in en 16 kw med 2 st 200m hål. Nu blev det lite tråkig läsning förstår jag.Men ditt hus är från -50 och vill ha 80w per kvm. Då blir det så här. Denna lösning köper spets från ungefär 14-nästan samma dimensionering som Labold har alltså.
VVB är en VVB. Om TS vill ha mkt VP effekt så bör en flödesutjämning byggas, och då vill man inte ha en VVB från blocket. Det handlar inte om volymen, den kan vara 7l bara vi blir av med effekten alltså kyler maskinen. Tricket är hur man kopplar ihop grejerna, och det löses efter hur kunden vill att det ska fungera och vilka krav denne har. Visst kan man hänga på en liten maskin, men risken är då att man blir besviken på hur det fungerar.
Och nej han behöver inte komplettera med extra raddar om han inte vill. Visst är det bra med raddar men det är inget måste.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 23 maj 2011, 12:05:27Och nej han behöver inte komplettera med extra raddar om han inte vill. Visst är det bra med raddar men det är inget måste.Återigen är det väl svårt att säga att han inte behöver komplettera ELLER att han behöver det, eftersom vi inte vet vad han har för grejer. Jag har bara sagt att han enligt punkt 4 bör kolla upp radkapaciteten och EVENTUELLT komplettera. För inte ens du kan väl UVL:a (nytt verb!) in en 10kW-vp i ett radsystem som har 5 kw värmeavgivningskapacitet med bra resultat?
Efter att ha läst lite synpunkter här så tycker jag det låter som att jag ändå behöver utöka volymen och att jag då lika gärna kan köra på en 10kw + 180m borra + volymförstärkare?Det fördyrar ju installationen med ca 18 000kr, men det kanske är värt det?Hur stor volymtank bör man satsa på? Jag har utrymme, men vill inte betala extra för en jättetank om det inte behövs, dessutom vill jag inte förlora spillvärme sommartid.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 23 maj 2011, 10:26:40Vem gjorde beräkningen 27000 kw? Är det faktiska siffror eller en uppskattning? Jag hamnar inte på 27000 om jag räknar på det.Det är jag som gjort den, vad hamnar du på för förbrukning?Det är 100kvm per plan, nedre plan används som källare men är sutteräng med riktiga fönster på 2/3 av väggarna. Idag uppvärmt till ca 17* mest med hjälp av spillvärme från pannan förmodar jag, då det inte är så många element där som sagt. Pannan är en gammal kombi-panna med pelletsbrännare i, osäker på effektiviteten, däri kan det skilja en del.Faktisk förbrukning: max 7 pallar pellets (28 000kwh * effektivitet på 75% = 21 000kwh) + elförbrukning på 13 000kwh - 5 000kwh hushåll(schablon) = 26 000 + lite extra för mer värme i BV, kanske lagt på lite i underkant för bottenvåningen...