Hej. Jag tycker att min VP har börjat tappa effekt (1210-7 installerad 00 ). har gått ca 36000t och 1500TS.
Är det någon som har erfarenhet av detta ?
Behöver man serva VP någon gång ? har själv rengjort filtren med jämna mellanrum.
Tycker att pumpen kräver extermt mycket TS trots att det ej är kallt ute, har för mig att den klarade av mycket lägre temp.utan TS.
Nåt liknande verkar ha hänt med min pump, en 1215-10 installerad 2006-07. Har ett borrdjup (aktivt) på ca 245m, kurva 11 (bromma) och ca 220kvm uppvärmd yta. Temp KBin +1 KBut -2 (KBin har aldrig gått under +1 hur länge pumpen än jobbar) och ca 6-7graders diff på värmebäraren och kan inte hitta några direkta fel nånstans egentligen.
Jag har tidigare i princip aldrig noterat att TS behövt gå in, även om jag inte haft särskild koll på den biten. Men över hela perioden sedan installation har jag bara haft 210h TS (inklusive extra VV), och är nu uppe i 11378h drifttid. Som minst har jag haft 1,6 starter per dygn (kallaste perioden Februari 2007) men normalt ligger jag på 3,5 - 5,5 starter per dygn när temperaturen är -3 till -9 grader.
Nu däremot, sedan 5/1 2010 har jag 0 (noll) starter, dvs den går konstant, och TS har gått 12h på de två senaste dygnen då jag kollat just den biten. Visst har det varit kallt några dagar (tre dygn under -10) men mellan 11/1 och idag 13/1 har det legat mellan -6 och -9 grader.
Vad jag kan se så ligger den och pendlar mellan ca -90 gradminuter (där kompressorn normalt ska starta) och en bit förbi -390 där första steget går in. Den orkar då upp i en framledningstemp som ligger bara 1-2 grader över börvärdet och så snart den kommit upp i -90 igen och den slår av TS så faller VBtemp ganska snart ned till några grader under börvärdet och allt börjar om igen.
Jag har för övrigt en separat elmätare på pumpen och kan där också se att effektåtgången ligger klart över det som jag tidigare har uppmätt. Nu hamnar jag runt 5,3kWh per timme (127kWh per dygn) mot högsta tidigare uppmätta värde på 3,9kWh per timme. Eller jämfört med kanske mer normala och förväntade med nuvarande temperatur på 2,5-3 kWh.
Jag har luftat elementen, rensat filter, kollat trycket i köldbärarkretsen (slutet system med tryckkärl) och slitit mitt hår men kan inte förstå vad som hänt.
Fick ett tips från en fd Nibeanställd att det kanske kunde vara dåligt med Köldmedium (Varför skulle det läcka ut helt plötsligt) men har inga larm eller något annat som indikerar nåt fel... Nån som har några idéer på vad som kan ha hänt? Kan kompressorn ha blivit "trött"??