Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LARM Brinepump - Inget varmvatten  (läst 3666 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad STB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
LARM Brinepump - Inget varmvatten
« skrivet: 25 december 2019, 23:10:08 »
Jag har en Diplomat Duo Optimum 8 som fungerat bra i över 2 år, men nu värmer den huset på tillsats och varmvattnet är bara 30C. I Displayen står det "LARM Brinepump". När jag brutit strömmen och återstartat så kommer även en text upp om att brinepumpen är åtgärdad (eller vilket ordval det nu var) men strax efter larmar den ändå. Expansionskärlet är inte genomskinligt, men den ligger på ca 0,5 bars övertryck.

Jag försökte köra den manuellt från servicemenyn, men om den går så låter den väldigt lite.

Min viktigaste fråga är om det är möjligt att få varmvatten tills att en reparatör kommit och fixat.
« Senast ändrad: 25 december 2019, 23:23:22 av STB »

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 december 2019, 05:50:21 »
Den borde växla mellan värme och vv. 40 minuter värme och 20 minuter vv. Finns ju en tredje läge på tillsatsen med, är den blockerad? Totalt då 9kW, huvudsäkring tillräcklig?

Vill du prioritera vv byt från auto till varmvattendrift så kör den enbart vv snabbt. Byt sen tillbaka till auto.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #2 skrivet: 26 december 2019, 07:23:10 »
I driftläge tillsats sÃ¥ borde den värma bÃ¥de hus och VV med elpatron.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad STB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #3 skrivet: 26 december 2019, 09:52:37 »
Tack för svaren även om det hittills inte gett en lösning.

Enligt manualen så verkar det bara finnas 2 effektlägen på tillsatsen. I vilket fall räcker effekten för att värma huset utan minsta problem.

Jag glömde nämna att jag även kört den i driftsläge Varmvatten och den vägrar ändå värma vattnet. Det hörs möjligtvis ett diskret klick (typ litet relä) när jag ställer om till varmvatten, men inget mer händer.

Den har 230V på alla 3 faserna mätt mot nollan och 400V mellan faserna. Matningen är alltså bra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #4 skrivet: 26 december 2019, 10:16:00 »
Har du sett vattensymbolen i rutan någon gång då eller är det bara huset?

Finns nog läge 3 på tillsats med 3kw + 6kw
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #5 skrivet: 26 december 2019, 10:17:22 »
Starta om den så integralen blir nollställd. Kanske den vill värma vatten direkt då
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad STB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #6 skrivet: 26 december 2019, 10:51:10 »
Har du sett vattensymbolen i rutan någon gång då eller är det bara huset?
Nej, hittills så har varmvattensymbolen bara varit helt tom.

Starta om den så integralen blir nollställd. Kanske den vill värma vatten direkt då.
Jag har startat om den två gånger. Första gången bara några sekunder på brytaren som elektrikern satt ovanpå. Andra gången bröt jag säkringen i elcentralen i flera minuter så att den säkert skulle nollställa sig helt. Båda gångerna nollställde sig integralen, men jag fick ingen start av brinepump eller kompressor och inget varmvatten.

Jag har öppnat fronten och de 3 säkringarna är i läge PÅ. Något mer har jag inte vågat göra inne i skåpet.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #7 skrivet: 26 december 2019, 11:43:17 »
Kan vv vara avstängt? I servicemenyn (tryck och tryck-håll vänsterpil) så kommer varmvatten meny. Där finns mera siffror, ta bild.

Konstigt att den inte ens vill försöka göra vv om det finns behov. Precis som att den inte har tillåtelse att göra vv pga brine pump larm.

Står i manualen att om man väljer VARMVATTEN som drift så tillåts bara kompressorn göra vv och enbart vid legionella tillåts tillsats.

Så rätt driftsätt för dig är då TILLSATS.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad STB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #8 skrivet: 26 december 2019, 12:31:13 »
Tack så mycket för din feedback Zyberdude. När du nämnde det där med driftläge Tillsats så kom jag på en teori. Tänk om det finns en bugg i programvaran gör att varmvatten inte kan produceras när den är i larmläge. Därför ställde jag över den i driftläge Tillsats och stängde av strömmen en stund. När jag sedan slår på strömmen så försöker den inte att starta brinepumpen och försätts därför inte i larmläge. Nu har den börjat värma varmvatten och allt ser normalt ut. Jag förväntar mig att hanka mig fram på direktverkande el tills att någon kan komma hit och reparera.

Hur är den normala garantitiden på Thermia värmepumpar? Min pump är strax över 2 år och det är ju ingen ålder på en värmepump.
Edit: Läste just att det är 3 år garanti och därefter 3 år till med någon sorts trygghetsförsäkring.
« Senast ändrad: 26 december 2019, 12:51:39 av STB »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #9 skrivet: 26 december 2019, 13:08:18 »
Stämmer, man måste kvittera larmet när man ställt den i driftläge tillsats.
Det är ingen bug utan värmepumpen gör inte varmvatten om ett larm är aktivt, detta är ett sätt att uppmärksamma på att nått är fel.
Och garantin ska gälla som sagt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #10 skrivet: 26 december 2019, 17:15:49 »
Kan det vara avstängd någonstans mellan hålet och cp? Totalstopp i filtret? Eller bara söndrig cp.
Nya grejer...

Att den inte gör vv vid larm är ju ganska smart annars. Men då elräkningen kommer kanske en ny lampa tänds...
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad STB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LARM Brinepump - Inget varmvatten
« Svar #11 skrivet: 13 november 2020, 17:13:11 »
Ledsen för den sena återkopplingen. Det är lite pinsamt, men alla fina svar gör ju att historien måste få ett vettigt slut.

Det stÃ¥r faktiskt  i manualen att produktionen av varmvatten skall upphöra dÃ¥ det blir ett fel pÃ¥ värmepumpen sÃ¥ att elpatronen mÃ¥ste ta över. Detta för att felet skall uppmärksammas tidigare än när elräkningen kommer. Det stÃ¥r ocksÃ¥ hur man kvitterar felet och därmed fÃ¥r tillbaka varmvattnet. Ett solklart fall av RTFM (Read The Fucking Manual).

Diplomats garanti efter 2 år är egentligen en försäkring. Det krävs att man har en hemförsäkring som tar största smällen och sedan betalar försäkringsbolaget självrisken. Dock är ersättningen för självrisken begränsad till 3000kr och min självrisk var på 5000kr.

Killen som bytte pumpen lät halva pumphuset sitta kvar så han slapp göra något rörmokeri alls.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!