« skrivet: 26 december 2013, 11:42:32 »Booza, det behövs lite mer info för att utreda vad som har gått snett. Att en LVVP på 10 kW inte skulle klara huset effektmässigt vid 4°C låter lite underligt så förmodligen är det (såsom andra skriver) framledningen. Är för hög. Samtidigt: en framledning på 55°C vid denna temperatur låter som väldigt hög. Vid DUT, vad nu denna är, skulle framledningen vara sjukt hög.
Euronoms VP är samma som Mecaterm och beroende på modell ger dessa 60-63°C in i pannan när det inte är kallt ute. Sedan shuntas detta varpå den verkliga framledningen blir lite lägre. För att nå maximal temp måste båda cirkpumparna justeras in.
Kan ni skriva ner vilka inställningar pannan har? Har systemet innegivare?
/Marcus