Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 november 2020, 11:37:43 »Vad är märkeffekten på kompressorn i en altherma 3 Geo 10kW? Dvs eleffekt in i maskinen.
I databladet står det för värme min/nominellt/max 0.85/5.5/9.6 kW
COP 4.89
Eleffekt till kompressorn bör då bli:
Min 0.85/4,89=0.173 kW
Nominellt 5.5/4.89=1.12 kW
Maximalt 9.6/4.89=1.96 kW
Nja, så enkelt är det inte.
En kompressors verkningsgrad varierar med varvtalet. Normalt så tappar maskinerna verkningsgrad neråt och uppåt från nominellt värde. Dock skall man vara på det hela uppmärksam att nominell effekt inte automatiskt innebär maximal verkningsgrad. Då tillverkaren måste ange ljudtrycket vid samma nominella effekt så väljs nominell effekt ut med omsorg där balansen mellan angivett ljud och verkningsgrad är mest gynnsam ur marknadssynpunkt. Jag kan dock bekräfta att i detta fall så har maskinen ett högre COP vid en annan effekt än nominell.
COP varierar också med framledningspemperaturen och brinetemp.
Vid full last så drar maskinen 2,2 kW 0/35C och har ett COP på 4.34.
Borrar du djupare och når 5 C på brine så har du COP 4.98 vid full last.
D
Så funkar allt som det ska och är injusterat så vill man ju att kompressorn ska stå för 99% av värme o vatten produktionen. Maximalt drar alltså kompressorn strax under 2 kW som en vattenkokare
Med P=U*I får man att I=1960/230=8,52A vilket stämmer då jag har för mig ”Daikin” skrev maskinen drar Max 9A på en fas.