Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Mina värden.. Vad säger ni?  (läst 4978 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tallebarr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Mina värden.. Vad säger ni?
« skrivet: 21 december 2013, 20:50:40 »
Mina värden, kan man få ett utlåtande från den kunniga panelen?
5.10 förångartemp -1.1
5.11 suggastemp 5.8
5.12 vätskeledningstemp 34.7
5.13 hetgastemp 70.6
5.14 returtemp 34.9
5.15 diff fram-retur 7.8 (60%)
Utetemperatur 6.5
Vb-fram 40.5
Vb-retur 33.9
Tack på förhand!
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 22:28:39 »
Ser OK ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tallebarr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2013, 15:32:15 »
Anledningen till min undran är att direkt efter genomförd avfrostning sjunker förångartempen till ca -1. Ska det vara så?
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2013, 15:45:23 »
Det låter lite knepigt.
Hur ser utedelen ut?
Mycket is?
Eller avfrostar den ofta trots att den inte blir isig?

Det skulle kunna vara just förÃ¥ngargivaren som inte visar riktigt rätt temp.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tallebarr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #4 skrivet: 22 december 2013, 15:52:26 »
Nej, ingen is. När jag tänker efter tror jag den frostade av i somras också, någon gång då och då iaf.
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #5 skrivet: 22 december 2013, 16:07:38 »
Min gissning då är att förångargivaren visar typ 5-6 °C för lite.
Detta orsakar då onödiga avfrostningar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tallebarr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #6 skrivet: 22 december 2013, 17:12:53 »
Nu var jag ute och tittade lite närmare när pumpen gick, det var is i botten på förångaren
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #7 skrivet: 22 december 2013, 18:12:21 »
Anledningen till min undran är att direkt efter genomförd avfrostning sjunker förångartempen till ca -1. Ska det vara så?

Har kompressorn börjat gå för värme då den visar -1 eller är det under pausen mellan avfrostning och värme?

1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad tallebarr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #8 skrivet: 22 december 2013, 18:28:56 »
När jag tittade förut så avfrostade den mitt i en värmecykel, så fort den drog igång när avfrostningen var klar sjönk värdet direkt till -1
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #9 skrivet: 22 december 2013, 18:35:21 »
Man kan troligen manuellt ändra avfrostningscyklerna ( 20-60 min ).  Det har troligen inget med din frÃ¥geställning att göra, men du kan ju kontrollera vilken tid din vp är inställd pÃ¥.

Min vp var inställd på 20 min intervaller, men jag ändrade till 60 min. Det funkar bra.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad tallebarr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 19:43:27 »
Starttemp avfrost 1
Stopptemp avfrost 10
Max avfrosttid 7min
Min gångtid 45 min
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 20:07:03 »
Det är fullt normalt att förångartempen blir 6grader under under utetemp när vp har startat för värmning.
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad tallebarr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #12 skrivet: 23 december 2013, 18:45:43 »
Även precis efter den avfrostat?
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #13 skrivet: 25 december 2013, 08:43:20 »
Det låter lite lågt om den nyss har frostat av. Men det kanske är normalt på en Nibe beroende på hur man mäter? På min VP är skillnaden ca 2 grader när den är nyavfrostad och när skillnaden blir 6-8 grader triggas en avfrostning (beroende på utetemperatur).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #14 skrivet: 25 december 2013, 11:02:40 »
Det låter lite lågt om den nyss har frostat av. Men det kanske är normalt på en Nibe beroende på hur man mäter? På min VP är skillnaden ca 2 grader när den är nyavfrostad och när skillnaden blir 6-8 grader triggas en avfrostning (beroende på utetemperatur).

Det där lÃ¥ter mer normalt.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!