Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 23 december 2022, 04:50:23 »

Kolla slangarna i pumpen och de ovanför pumpen, är de stenhårda när man nyper på dom, så är de igensatta, bara beställa nya
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 december 2022, 20:56:23 »

Tack allihop! Fungerade fint. Kanske ett mycket lågt ”bubblande” ljud fortfarande så jag antar att jag fortsätter tömma luft tills det försvinner.

En dum fråga som dök upp på jobbet när detta diskuterades, att värmekurva 35 vore för lågt till radiatorer i ett hus med tidigare oljepanna. Men det kan väl inte ha någon betydelse? Finns det någon orsak att höja värmekurvan om 35 ger tillräckligt hög temperatur inomhus? Lägre borde väl vara bättre för pumpen? Temperaturgivaren på displayen har jag lämnat oförändrat på 20 även om värmekurva 35 ger ca 19 grader inomhus. Vi eldar för högre komfortvärme i vardagsrummet.

Tvärtom, ha så låg kurva det bara går, bättre för både plånbok och värmepump.  tummenupp
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 22 december 2022, 14:22:55 »

Om värmen räcker till så är kurvan korrekt. Blir det för kallt inne då det blir kallare ute ska kurvan ökas.
Skrivet av: Onnline
« skrivet: 22 december 2022, 13:57:11 »

Tack allihop! Fungerade fint. Kanske ett mycket lågt ”bubblande” ljud fortfarande så jag antar att jag fortsätter tömma luft tills det försvinner.

En dum fråga som dök upp på jobbet när detta diskuterades, att värmekurva 35 vore för lågt till radiatorer i ett hus med tidigare oljepanna. Men det kan väl inte ha någon betydelse? Finns det någon orsak att höja värmekurvan om 35 ger tillräckligt hög temperatur inomhus? Lägre borde väl vara bättre för pumpen? Temperaturgivaren på displayen har jag lämnat oförändrat på 20 även om värmekurva 35 ger ca 19 grader inomhus. Vi eldar för högre komfortvärme i vardagsrummet.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 21 december 2022, 12:37:36 »

Filtret på varma sidan är längst bak på returen, finns en röd kran där bakom. den ska stängas så får du filtret på framsidan. Trångt och bra.

Jag undrar om inte de två svarta ventilerna sitter på ett avstick från ett värmebärarrör. Längre ner ser man två avstängningsventilen bredvid varandra. Jag tolkar rören som värmebärarrör. Påfyllningsventilerna brukar inte vara kulventiler utan ventiler som öppnar mer långsamt.   
Jag har samma modell av påfyllnad (de svarta), de kom med pumpen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2022, 12:22:07 »

Jag undrar om inte de två svarta ventilerna sitter på ett avstick från ett värmebärarrör. Längre ner ser man två avstängningsventilen bredvid varandra. Jag tolkar rören som värmebärarrör. Påfyllningsventilerna brukar inte vara kulventiler utan ventiler som öppnar mer långsamt.   
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 21 december 2022, 12:08:01 »

Det är inte den flätade slangen du ska skruva loss. Följ den till du kommer till en ventil, troligen med handtag på andra sidan. Man tänger då kranen och skruvar loss motstående sida så är filtret där.

Thermia ska ha dubbla kranar på påfyllningen till systemet så det är enligt boken. Jag brukar öppna den ena helt och den dra sakta. Bara fyll på tills det stiger. Fyller du på flera minuter kolla efter någon läcka i huset. Borde inte ta sp länge att fylla upp så mätaren rörs.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2022, 09:52:09 »

Svårt att se var filtret på den slangen sitter?
Hur som helst måste du ju fylla systemet genom att höja trycket, avlufta på vinden, höja trycket, avlufta, höja trycket, avlufta.
Tills du fyllt systemet.

När mitt tryck-expansionskärl gick sönder så märkte jag det på att det skvalade i ledningarna.
Fyller man och avluftar efter det så kommer trycket att variera väldigt mycket när systemet går mellan varmt och mindre varmt.
Normalt ska väl trycket bara variera någon tiodels bar, men det kommer att variera mycket mer än så om kärlet är trasig.

I botten på kärlet, under (normalt) det svarta locket sitter en luftventil, samma typ som på ett bildäck.
Om du trycker in den piggen och det kommer vatten så är kärlet trasig och måste bytas ut.

PS. om du har lågt tryck och avluftar uppe så kommer det att SUGAS in luft, och det låter likadant som att det pyser UT luft...
Skrivet av: Onnline
« skrivet: 21 december 2022, 09:26:37 »

Tack för all svar. Det är torrt vid säkerhetsventilerna och då jag vrider på dem töms det vatten. Jag testade luftningsventilerna på elementen och på nedre våningen kommer det vatten men på övre våningen är det bara luft som kommer ut. Min leakomatic har inte aviserat något lekage. Jag vaknade dock upp på natten morgonen med larmet att element i sovrummet gjorde ett högt "skvallpande" ljud.

@Rickard När jag tog upp den flätade slangen till vänster på bilden som du var snäll att addera och förklara hur jag gör så kom det väldigt mycket vatten. I instruktionsboken stod det att ta fram en trasa men för mig fylldes en hink med vatten innan jag kunde tvätta ur slangen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2022, 08:23:02 »

JO, om säkerhetsventilen läcker och sitter på trycksidan cirkpumpen så kan väl systemet i princip tömmas.
Och då börjar cirkpumpen till sist pumpa luft, vilket inte går, och då löser HP-pressostaten.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 december 2022, 08:18:32 »

Oj, då har det runnit ut mycket vatten, läcka?
Kolla också att det inte rinner ut via säkerhetsventilen som sitter där ovanpå kärlet?
Det finns en ventil utan spak på röret till expansionskärlet, den ser öppen ut men kolla ordentligt att den är öppen, man får egentligen inte ha en ventil där.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2022, 08:15:39 »

Om radiatorerna är "tomma" så indikerar det ju en läcka någonstans.
Vad menar du med "kallvattnet" som läckte ut en hink av?
Inkommande tapp-kallvatten?
Köldbäraren från kollektor?
Returen från radiatorerna?

Om det blir luft i systemet så samlas det allt ofta mer eller mindre bara i en radiator.
Har man mycket luft i flera radiatorer som är det något som inte stämmer riktigt.

Har du ett stort tryckkärl som expansionskärl, och gummiblåsan i det har gått sönder så kan det bli rätt mycket luft i systemet, men för att du ska få högtrycklarm så krävs det nästan att det är så mycket luft att cirkpumpen pumpar luft, och det brukar vara ovanligt, då den som regel sitter på lägsta punkten i systemet.
Större risk att cirkpumpen kärvar, eller att trevägsventilen fastnat i läge varmvatten, då tror värmepumpen att den gör värme, men värmer i praktiken tappvarmvattnet.
Nu brukar det i och för sig inte göra att HP-pressostaten löser, utan då brukar den stanna på driftspressostaten, och starta om igen efter ett tag.  dontknow
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2022, 08:09:07 »

Om du klickar på den lilla bildikonen på nedre raden längst till väsnter när du skriver inlägg så kan du klistra in länken så bilden visas direkt i forumet, så här till exempel.

Du kan även klicka på "Bilagor och andra tillval" som visas nedanför textrutan där du skriver ditt inlägg, och hämta bilden från din dator eller mobil, vad du nu använder för att skriva inlägg.

Det blir mycket enklare för oss som läser att hjälpa till då, inte alla har tid att sitta och öppna ett gäng bilder.
Skrivet av: Onnline
« skrivet: 21 december 2022, 07:16:35 »

Tack för hjälpen! Jag blev också osäker då det ser ut att vara två kranar så kände att jag behövde fråga först. Igår när jag vred på båda samtidigt hör jag att det kommer vatten men det blev ingen tryckskillnad på kärlet. Men kanske det är så pass tomt att jag måste hålla det öppet ett tag?

Det hela började att jag fick ett lågtryckslarm förra veckan. Då rensade jag alla filter och sen fungerade det bra en vecka. Då jag rensade kallvattenfiltret tömdes en hink med vatten så jag tänkte att det kanske var orsaken till att jag nu för högtryck i stället? Men kanske det är mer teknisk än så och det vore kanske smart att se om jag får tag på en tekniker innan jul.

Tack för tipset om kurvan. Jag har nu kurva 35 vilket ger 19.5 grad som har känts rimligt denna vinter. Det är en tämligen nyköpt äldre hus och jag bankade upp alla ventiler när vi köpte huset. Men jag ska gå igenom dem igen för att försäkra att ingen fortfarande är strypt. Dock
verkar det nu som det inte alls finnas vatten i radiatorerna på övervåningen.

Lite fler bilder:

https://www.bildtagg.se/bild/y6e9uq4kwhc90egl1t5g723
https://www.bildtagg.se/bild/nqtzyap793kg4ai454fpofkv
https://www.bildtagg.se/bild/y6e8xrl3or4ykycul51i5x71
https://www.bildtagg.se/bild/w7y6bozuhsvv5q6u5i256l
https://www.bildtagg.se/bild/addzeltprxv4kia205o3w6u
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 december 2022, 22:21:17 »

Tror du fyller på med de 2 som sitter nere till höger mellan expansionskärlet och väggen, intressant att det är dubbla kranar.  Sc:,h
Fyll på tills trycket är ca 1 bar, sen kan du börja lufta dina radiatorer, det är troligen luft i grejerna som orsakar högtryckslarmet.
En vanlig orsak till högtryckslarm är att annars man kör med för hög kurva och stryper med termostater, det finns en del skrivet om detta i forumet om du söker.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 december 2022, 21:54:11 »

Högtryckslarm betyder att det är för högt tryck i kondensorn när pumpen går. Det kan bero på för lågt värmebärarflöde orsakat av att cirkulationspumpen krånglar eller att filtret i värmebärarkretsen är igensatt. Det kan också bero på att växelventilen har fastnat i ett mellanläge eller beläggningar på de värmeöverförande ytorna i varmvattenberedare eller kondensor.

Det behöver fyllas på vatten men det har troligen inget med högtryckslarmet att göra. Påfyllningsventilen brukar sitta ovanpå pumpen. Följ ingående kallvattenledning. Någonstans på vägen till pumpen bör det finnas ett avstick med en ventil och ett rör som leder till radiatorvattenkretsen.
Skrivet av: Onnline
« skrivet: 20 december 2022, 20:58:11 »

Ursäkta. Nu med vettig bild förhoppningsvis:

https://www.bildtagg.se/file/jojf0hfas22bogjvtuwwkquu
Skrivet av: Onnline
« skrivet: 20 december 2022, 20:55:10 »

Jag fick högtrycklöst larm på min Thermia Diplomat Optimum G3. Är det de svarta kranarna till höger som jag behöver öppna på för att fylla på systemet och höja trycket?

Tack för hjälpen!

<a href='https://www.bildtagg.se/bild/jojf0hfas22bogjvtuwwkquu'>LÄNKTEXT[/url]
Skrivet av: Onnline
« skrivet: 20 december 2022, 20:47:29 »

Jag fick högtrycklöst larm på min Thermia Diplomat Optimum G3. Är det de svarta kranarna till höger som jag behöver öppna på för att fylla på systemet och höja trycket?

Tack för hjälpen!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!