  • Värmepump eller värmepumpar?
Vi hade strömavbrott i går och efter det vägrar systemet skicka ut värme i golvslingorna. Det är bara varmvatten som prioriteras. Beräknad framledning ligger på runt 40 grader och framledningstemperaturen på 20,5.

Driftprioritering är 30/30 minuter för värme och varmvatten, men den vill inte förstå att det finns ett behov av värme. Jag provade att dra ned varmvatten till 0 minuter, men den prioriterade ändå varmvatten eftersom den menar att det inte finns något behov av värme. När varmvattnet är färdigvärmt ändras statusen under prio till Från.

Jag har provat att bryta strömmen och starta om alltihop ett par gånger, men det gör ingen skillnad. Det är tur vi har två kaminer inne i alla fall. :-)

Jag har googlat och pillat i flera timmar nu och kommer inte fram till någonting. Hjälp mottages tacksamt!


Utloggad C.Ã…berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2021, 21:01:45 »
Jag provade att ändra gradminuterna manuellt och nu står det Värme och start av kompressor om tre minuter, så det kanske löste sig. :-)

Det förklarar ju inte problemet från början, för gradminuterna måste ha sjunkit rejält från att strömmen kom tillbaka i går, så den skulle definitivt ha kört igång värme, men om det funkar som det ska efter det här får jag väl vara nöjd, även om jag inte förstår vad som varit problemet.

-450 gradminuter var lägsta värdet som blev, fast jag provade att dra den i botten på -3 000 gradminuter.
« Senast ändrad: 25 januari 2021, 21:25:11 av C.Ã…berg »

Utloggad C.Ã…berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 09:43:28 »
Jaha, strömavbrott igen i morse och nu startar inte pumpen automatiskt. -100 gradminuter står det och framledningstemperaturen är 12 grader lägre än den beräknade. Jag är på jobbet, så jag kan inte ställa ned gradminuterna manuellt heller, som jag gjorde sist. Det kan inte vara meningen att det ska fungera såhär?

Jag har blockerat eltillsatsen för den startar ändå titt som tätt. Jag ställde ned den till att starta först vid -22 grader, men i går gick den på 6 kW på kvällen och värmepumpen gick inte alls. Först när jag manuellt stängde av eltillsats startade värmepumpen. Den körde en legionellavärmning av varmvattnet, fast jag har tidpunkten för det ställt på 0:00. Runt 20-22 någongång gick elpatronen in och värmde vattnet.

Jag har inställt på smart price adaption dessutom eftersom jag har Tibber och timdebitering.

Det är lite väl mycket krångel med den här tycker jag. Det är frustrerande när man inte vet vad det beror på.

Utloggad C.Ã…berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2021, 12:11:00 »
När jag kollar i myUplink så står det fortfarande -100 gradminuter. Mycket underligt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2021, 13:01:57 »

Jag har inställt på smart price adaption dessutom eftersom jag har Tibber och timdebitering.


Börja med att stänga av detta, skulle tro att om smart price adaption spökar så kan den börja bete sig knasigt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad C.Ã…berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2021, 15:07:38 »
Jag kom hem och det gick inte att ställa med gradminuterna lägre än -100, så jag ringde supporten. En mjuk omstart läste det hela. Man håller in av-/på-knappen i några sekunder så kommer en meny upp. Där tryckte jag på omstart och vips var problemet löst. :-)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2021, 15:09:48 »
Fast om det blir ett nytt strömavbrott, vad händer då?
Kan nog gissa att smart price adaption hamnar i nått felläge kanske?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad C.Ã…berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2021, 09:11:54 »
Jaha. -17 här och +17 inne. Det har inte varit något mer strömavbrott, men ändå behövs det ingen värme enligt Nibe. Framledningstemperaturen är 24 grader lägre än den borde. Jag gjorde en ny mjuk omstart och nu ska utedelen starta om 180 minuter. Jag kan inte sänka gradminuterna manuellt heller. De står på -100 igen.

Jag provade att stänga av prisanpassningen, men det gjorde ingen skillnad.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2021, 11:59:43 »
Hänger på denna tråd med motsvarande problem men tvärt om...

SMO-10
ELP avstängd.
VP kämpar för att hålla värmen, men det fungerar. Däremot prioriterar den helt bort varmvatten och jag får inte igång det.
Har valt tillfällig lyx vilket indikeras på skärmen, men ändå ingen höjning.

Tyvärr finns inte längre någon inställning där jag kan välja EL VVB, VP Värme (har 2 ELP en i värmetanken och en i VVB)
Ser inte att växelventilen kan styras manuellt eller om det finns någon indikation på hur SMOn tror att den står inställd.

Nu börjar det bli lite krisartat här hemma. Mycket tacksam för hjälp.

Mvh

David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2021, 14:04:16 »
Hänger på denna tråd med motsvarande problem men tvärt om...

SMO-10
ELP avstängd.
VP kämpar för att hålla värmen, men det fungerar. Däremot prioriterar den helt bort varmvatten och jag får inte igång det.
Har valt tillfällig lyx vilket indikeras på skärmen, men ändå ingen höjning.

Tyvärr finns inte längre någon inställning där jag kan välja EL VVB, VP Värme (har 2 ELP en i värmetanken och en i VVB)
Ser inte att växelventilen kan styras manuellt eller om det finns någon indikation på hur SMOn tror att den står inställd.

Nu börjar det bli lite krisartat här hemma. Mycket tacksam för hjälp.

Mvh

David
Har det fungerat bra tidigare? I så fall, misstänk växelventilen. Du kan hänga av donet och manövrera manuellt tills det är varmt. Det borde finnas någon indikation på startskärmen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2021, 15:11:39 »
Ja, allt har fungerat fram till natten till igår.
Ställde in periodisk höjning av VV. Det går inte att ställa lägre temp än 50 grader. ELP var inte aktiverad, så Värmepumpen stoppade med larm om hög kondensortemp.
Därefter har det inte fungerat. Har försökt tvinga igång VVBerednkng med olika knep. Displayen anger att det är aktiverat, men tji...
Har nu testat att tvångssteriliserad VXV. Det tycks den reagera på. Nu gäller det bara att få Det att fungera som det skall...
« Senast ändrad: 30 januari 2021, 15:20:21 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad C.Ã…berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2021, 16:29:18 »
Ingen värme på hela dagen, så jag provar med en fabriksåterställning och en omstart. Nu har jag inte ändrat några inställningar, så jag får se om det funkar med grundinställningen först, så får jag ändra efter hand. Jag har hämtat mer ved iaf, så det får bli mys med ett glas vin framför brasan. Det gäller att se allt positivt. :-)

Utloggad C.Ã…berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart varmvatten, ingen värme. F2120 + VVM S320
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2021, 21:55:53 »
Nu fungerar allt som det ska, men elpatronen har gått på max hela kvällen. Det tar väl sin tid att värma upp alla golv, så det får vara så, så får jag pilla med inställningar i morgon.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!