Termostatstyrning till 2025
« skrivet: 06 december 2009, 15:02:10 »
Hej Haj just installerat en 2025 10kW och dockat den mot en ackumulatortank, har använt samma laddkrets som tidigare var kopplad mot en vedpanna.
Jag undrar över tesmostaten VT som finns med på principschemat, behövs den om ingen panna är inkopplad ? eller kommer VP:n lösa ut på pressostat hör om jag inte monterar givaren ? jag har just nu byglar den ingången på plint 30 för att få igång maskinen. (efter erforderlig til med konpressorvärmaren igång förstås)

Det är lite kryptiskt formulerat i manualen för på ena stället står det att den har all erforderlig styrning inbyggd, men på schemat verkar det som att givaren i tanken är behövlig. Min förhoppning är att den känner av returtempen på 48 grader och slår ifrån, och att den sedan genom att starta cirk pumpen kollar av om det är dax att dra igång igen. om detta inte är fallet antar jag att den gommer gå konstant tills den löser ut på pressostat hög.

NÃ¥gon som vet ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #1 skrivet: 06 december 2009, 15:15:26 »
Hej Haj just installerat en 2025 10kW och dockat den mot en ackumulatortank, har använt samma laddkrets som tidigare var kopplad mot en vedpanna.
Jag undrar över tesmostaten VT som finns med på principschemat, behövs den om ingen panna är inkopplad ? eller kommer VP:n lösa ut på pressostat hör om jag inte monterar givaren ? jag har just nu byglar den ingången på plint 30 för att få igång maskinen. (efter erforderlig til med konpressorvärmaren igång förstås)

Det är lite kryptiskt formulerat i manualen för på ena stället står det att den har all erforderlig styrning inbyggd, men på schemat verkar det som att givaren i tanken är behövlig. Min förhoppning är att den känner av returtempen på 48 grader och slår ifrån, och att den sedan genom att starta cirk pumpen kollar av om det är dax att dra igång igen. om detta inte är fallet antar jag att den gommer gå konstant tills den löser ut på pressostat hög.

NÃ¥gon som vet ?

har du byglat plint 30
så sköter 2025an allt med de inbyggda termostaterna
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #2 skrivet: 06 december 2009, 18:15:30 »
Hej,

Kräver att laddpuimpen går kontinuerligt.
Använder du VT-termostaten och ansluter den i din tank, kan din Nibe styra laddpumpen.

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad zac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #3 skrivet: 06 december 2009, 18:19:27 »
Laddpumpen är ansluten på 2025:an. den startade iallfalll, men är det så att den inte drar igång den igen efter stopp för att känna av temperaturen i tanken ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #4 skrivet: 06 december 2009, 19:01:51 »
Laddpumpen är ansluten på 2025:an. den startade iallfalll, men är det så att den inte drar igång den igen efter stopp för att känna av temperaturen i tanken ?

jo den startar cirk-pumpen för att kolla tempen
  om du har byglat plint 30
 har du en extra termostat pÃ¥ plint 30
 sÃ¥ startar cirk-pumpen endast
 när den extra termostaten sluter
 kjell *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad zac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #5 skrivet: 06 december 2009, 19:31:08 »
Det låter fint. en kompletterande fråga bara, eftersom du säger att med termostat går cirk.pumpen endast när termostaten sluuter ingången på plint 30. Om jag monterar dit en termostat kommer väl fortfarande funktionen med cirk.pumpdrift men x-antal minuters intervall beroende på utetemp för att förhindra frysning fungera eller ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #6 skrivet: 06 december 2009, 19:35:49 »
Det låter fint. en kompletterande fråga bara, eftersom du säger att med termostat går cirk.pumpen endast när termostaten sluuter ingången på plint 30. Om jag monterar dit en termostat kommer väl fortfarande funktionen med cirk.pumpdrift men x-antal minuters intervall beroende på utetemp för att förhindra frysning fungera eller ?

 cirk pumpen gÃ¥r konstant vid +2 och kallare
 Ã¤ven om inte plint 30 är sluten
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #7 skrivet: 08 december 2009, 08:48:37 »
Det låter fint. en kompletterande fråga bara, eftersom du säger att med termostat går cirk.pumpen endast när termostaten sluuter ingången på plint 30. Om jag monterar dit en termostat kommer väl fortfarande funktionen med cirk.pumpdrift men x-antal minuters intervall beroende på utetemp för att förhindra frysning fungera eller ?

 cirk pumpen gÃ¥r konstant vid +2 och kallare
 Ã¤ven om inte plint 30 är sluten
 kjell  *vinkar*



Korrekt men lite onödigt kanske att lägga till? Pumpen går konstant under minus 20 men under minus 2 motioneras pumpen och gången blir längre beroende på antal minusgrader. Gäller att spara på varje j-kla watt...... ;)

Har du autoshunt är det onödigt med innegivare.

En fråga utanför detta: Ser nu att jag fått titeln kan en del om värmepumpar, mmm hur sker detta? Inte jag själv som lagt in det....
« Senast ändrad: 08 december 2009, 08:53:10 av hulta »

Utloggad zac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2010, 13:51:59 »
Anläggningen har gått klockrent tills i natt. I morse ringde min vän som jag monterat pumpen hos och sa att den stod stilla och det var kallt i huset. När jag kom på plats såg jag att den löst ut på pressostat hög.

Jag har inte hunnit titta närmare på det dag, jag startade om pumpen och luftade ur systemet. Som näsata åtgärd tänkte jag kolla retugivaren. Kan det vara så att man skall ha en ladd termostat för att komma runt detta problem och inte bara bygla plinten ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2010, 14:10:54 »
Anläggningen har gått klockrent tills i natt. I morse ringde min vän som jag monterat pumpen hos och sa att den stod stilla och det var kallt i huset. När jag kom på plats såg jag att den löst ut på pressostat hög.

Jag har inte hunnit titta närmare på det dag, jag startade om pumpen och luftade ur systemet. Som näsata åtgärd tänkte jag kolla retugivaren. Kan det vara så att man skall ha en ladd termostat för att komma runt detta problem och inte bara bygla plinten ?
Prova att höja laddpumpen ett snäpp. Det är varmare ute nu -> den ger högre effekt -> den kan inte ge ifrån sig värmen om flödet är för lågt -> högtryckspressostaten löser.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2010, 14:28:38 »
Hej värmepumpsvänner. Jag har just anslutit min laddpump till 2025:an, byglat 1-2 på plint 30 (ingen yttre termostat ansluten). Spännande att se hur funktionen på 2025 blir. Ändrat A2 till 40 grader och A3 till 10 grader.
Jag har en EVP 500 i källaren. Den styr 2025 med stopptemp. 50 grader o delta 4 grader. Vid 0 grader utomhus stigartemp 30 grader, drift 9 tim/dygn, 19 starter/dygn.
Jag försöker få ner antal starter och längre drifttid vid varje start.
Ã…terkommer med resultat.
Ha en bra dag
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2010, 22:50:47 »
Hej värmepumpsvänner. Efter första dygnet med endast inre termostater(A2=35 grader, A3=10 grader) i 2025-14 och laddpump från VP minst 25 % lägre total el.förbrukning och halverat antalet starter på VP. Kopplat bort styrning från EVP 500.
Mycket nöjd VP-ägare
Ha en bra dag
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2010, 16:05:49 »
Jag köpte en sån här liten rackare:http://www.ahlsell.se/upload/kyl/instruktioner/Grupp%2006/DS0132_0902%20AKO-14123%20Ny%20modell.pdf

Jag har monterat en 2025 6kw. till en vedpanneanläggning i ett fritidshus där jag kör med denna termostat.

Givaren sitter i dykrör i ena acktanken. Fördelen med den här termostaten (som jag ser det) är att det är lätt att ändra börvärdet och hysteres om man vill. Man får även visning av tanktemp vilket kan vara spännande :D.

Eftersom den här värmepumpen mest kör underhållsvärme när man inte är där så försöker vi köra så lågt börvärde som möjligt.
När man är i huset så eldar man, och då stänger ju pumpen ned sig automatiskt.
På sommaren ställer vi upp termostaten och så får Vp:n köra varmvatten.

Det var samma nästan samma pengar att köpa denna termostat som att köpa Danfoss termostaten som Nibe rekommenderar och den är ju inte alls lika lättbetjänt som Ako termostaten.
Tror det bara skilde några tior faktiskt.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad zac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #13 skrivet: 24 april 2010, 07:27:55 »
Nu häde det igen i vckan när det var varmt ute. dessotom var dom bortresta sÃ¥ igÃ¥r kom dom hem till ett hus med 13 friska grader inomhus  Thumbsup Jag skulle behöva lite hjälp att föstÃ¥ det dr med att den inte bilr av med all sin effekt. Jag menar den har ju hela vintern jobbat upp emperaturen i tanken tills dess att det nÃ¥r en viss returtep och sedan slÃ¥r den av. men om det är varmare ute och man inte tar ut sÃ¥ mycket energi ur tanken sÃ¥ förstÃ¥r jag att den nÃ¥r en högre temp fortare men varför slÃ¥r den inte bara av dÃ¥ pÃ¥ samma sätt som när det är kallt ?

Den behöver väl inte lösa ut ? dessutom nr den löser på detta sätt så stanna ju allt av är det då inte riska att den fryser sönder ? den orde väl kört cir pumpen för att frhindra detta ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #14 skrivet: 26 april 2010, 17:52:27 »
kör du cirkpumpen pÃ¥ styrningen frÃ¥n fightern?  har läst att andra har haft problem att c pumpen inte har startat som den ska kopplar du den sÃ¥ den gÃ¥r hela tiden sÃ¥ funkar det utom problem
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!