Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 26 april 2010, 21:01:52 »

Det låter fint. en kompletterande fråga bara, eftersom du säger att med termostat går cirk.pumpen endast när termostaten sluuter ingången på plint 30. Om jag monterar dit en termostat kommer väl fortfarande funktionen med cirk.pumpdrift men x-antal minuters intervall beroende på utetemp för att förhindra frysning fungera eller ?

 cirk pumpen går konstant vid +2 och kallare
 även om inte plint 30 är sluten
 kjell  *vinkar*
Fel. Den motionerar pumpen för att undvika frysning under +2, men den anpassar gångtiden till hur kallt det är, inte förrän vid -20 går den konstant. Finns ett diagram i manualen hur mycket den går vid olika temperaturer.
Skrivet av: zac
« skrivet: 26 april 2010, 20:32:31 »

Ja den går på styrningen från VP:n
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 april 2010, 17:52:27 »

kör du cirkpumpen på styrningen från fightern?  har läst att andra har haft problem att c pumpen inte har startat som den ska kopplar du den så den går hela tiden så funkar det utom problem
Skrivet av: zac
« skrivet: 24 april 2010, 07:27:55 »

Nu häde det igen i vckan när det var varmt ute. dessotom var dom bortresta så igår kom dom hem till ett hus med 13 friska grader inomhus  Thumbsup Jag skulle behöva lite hjälp att föstå det dr med att den inte bilr av med all sin effekt. Jag menar den har ju hela vintern jobbat upp emperaturen i tanken tills dess att det når en viss returtep och sedan slår den av. men om det är varmare ute och man inte tar ut så mycket energi ur tanken så förstår jag att den når en högre temp fortare men varför slår den inte bara av då på samma sätt som när det är kallt ?

Den behöver väl inte lösa ut ? dessutom nr den löser på detta sätt så stanna ju allt av är det då inte riska att den fryser sönder ? den orde väl kört cir pumpen för att frhindra detta ?
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 18 mars 2010, 16:05:49 »

Jag köpte en sån här liten rackare:http://www.ahlsell.se/upload/kyl/instruktioner/Grupp%2006/DS0132_0902%20AKO-14123%20Ny%20modell.pdf

Jag har monterat en 2025 6kw. till en vedpanneanläggning i ett fritidshus där jag kör med denna termostat.

Givaren sitter i dykrör i ena acktanken. Fördelen med den här termostaten (som jag ser det) är att det är lätt att ändra börvärdet och hysteres om man vill. Man får även visning av tanktemp vilket kan vara spännande :D.

Eftersom den här värmepumpen mest kör underhållsvärme när man inte är där så försöker vi köra så lågt börvärde som möjligt.
När man är i huset så eldar man, och då stänger ju pumpen ned sig automatiskt.
På sommaren ställer vi upp termostaten och så får Vp:n köra varmvatten.

Det var samma nästan samma pengar att köpa denna termostat som att köpa Danfoss termostaten som Nibe rekommenderar och den är ju inte alls lika lättbetjänt som Ako termostaten.
Tror det bara skilde några tior faktiskt.
Skrivet av: janikani
« skrivet: 15 mars 2010, 22:50:47 »

Hej värmepumpsvänner. Efter första dygnet med endast inre termostater(A2=35 grader, A3=10 grader) i 2025-14 och laddpump från VP minst 25 % lägre total el.förbrukning och halverat antalet starter på VP. Kopplat bort styrning från EVP 500.
Mycket nöjd VP-ägare
Ha en bra dag
Skrivet av: janikani
« skrivet: 14 mars 2010, 14:28:38 »

Hej värmepumpsvänner. Jag har just anslutit min laddpump till 2025:an, byglat 1-2 på plint 30 (ingen yttre termostat ansluten). Spännande att se hur funktionen på 2025 blir. Ändrat A2 till 40 grader och A3 till 10 grader.
Jag har en EVP 500 i källaren. Den styr 2025 med stopptemp. 50 grader o delta 4 grader. Vid 0 grader utomhus stigartemp 30 grader, drift 9 tim/dygn, 19 starter/dygn.
Jag försöker få ner antal starter och längre drifttid vid varje start.
Återkommer med resultat.
Ha en bra dag
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 13 mars 2010, 14:10:54 »

Anläggningen har gått klockrent tills i natt. I morse ringde min vän som jag monterat pumpen hos och sa att den stod stilla och det var kallt i huset. När jag kom på plats såg jag att den löst ut på pressostat hög.

Jag har inte hunnit titta närmare på det dag, jag startade om pumpen och luftade ur systemet. Som näsata åtgärd tänkte jag kolla retugivaren. Kan det vara så att man skall ha en ladd termostat för att komma runt detta problem och inte bara bygla plinten ?
Prova att höja laddpumpen ett snäpp. Det är varmare ute nu -> den ger högre effekt -> den kan inte ge ifrån sig värmen om flödet är för lågt -> högtryckspressostaten löser.
Skrivet av: zac
« skrivet: 13 mars 2010, 13:51:59 »

Anläggningen har gått klockrent tills i natt. I morse ringde min vän som jag monterat pumpen hos och sa att den stod stilla och det var kallt i huset. När jag kom på plats såg jag att den löst ut på pressostat hög.

Jag har inte hunnit titta närmare på det dag, jag startade om pumpen och luftade ur systemet. Som näsata åtgärd tänkte jag kolla retugivaren. Kan det vara så att man skall ha en ladd termostat för att komma runt detta problem och inte bara bygla plinten ?
Skrivet av: hulta
« skrivet: 08 december 2009, 08:48:37 »

Det låter fint. en kompletterande fråga bara, eftersom du säger att med termostat går cirk.pumpen endast när termostaten sluuter ingången på plint 30. Om jag monterar dit en termostat kommer väl fortfarande funktionen med cirk.pumpdrift men x-antal minuters intervall beroende på utetemp för att förhindra frysning fungera eller ?

 cirk pumpen går konstant vid +2 och kallare
 även om inte plint 30 är sluten
 kjell  *vinkar*



Korrekt men lite onödigt kanske att lägga till? Pumpen går konstant under minus 20 men under minus 2 motioneras pumpen och gången blir längre beroende på antal minusgrader. Gäller att spara på varje j-kla watt...... ;)

Har du autoshunt är det onödigt med innegivare.

En fråga utanför detta: Ser nu att jag fått titeln kan en del om värmepumpar, mmm hur sker detta? Inte jag själv som lagt in det....
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 06 december 2009, 19:35:49 »

Det låter fint. en kompletterande fråga bara, eftersom du säger att med termostat går cirk.pumpen endast när termostaten sluuter ingången på plint 30. Om jag monterar dit en termostat kommer väl fortfarande funktionen med cirk.pumpdrift men x-antal minuters intervall beroende på utetemp för att förhindra frysning fungera eller ?

 cirk pumpen går konstant vid +2 och kallare
 även om inte plint 30 är sluten
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: zac
« skrivet: 06 december 2009, 19:31:08 »

Det låter fint. en kompletterande fråga bara, eftersom du säger att med termostat går cirk.pumpen endast när termostaten sluuter ingången på plint 30. Om jag monterar dit en termostat kommer väl fortfarande funktionen med cirk.pumpdrift men x-antal minuters intervall beroende på utetemp för att förhindra frysning fungera eller ?
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 06 december 2009, 19:01:51 »

Laddpumpen är ansluten på 2025:an. den startade iallfalll, men är det så att den inte drar igång den igen efter stopp för att känna av temperaturen i tanken ?

jo den startar cirk-pumpen för att kolla tempen
  om du har byglat plint 30
 har du en extra termostat på plint 30
 så startar cirk-pumpen endast
 när den extra termostaten sluter
 kjell *vinkar*
Skrivet av: zac
« skrivet: 06 december 2009, 18:19:27 »

Laddpumpen är ansluten på 2025:an. den startade iallfalll, men är det så att den inte drar igång den igen efter stopp för att känna av temperaturen i tanken ?
Skrivet av: emwgrni
« skrivet: 06 december 2009, 18:15:30 »

Hej,

Kräver att laddpuimpen går kontinuerligt.
Använder du VT-termostaten och ansluter den i din tank, kan din Nibe styra laddpumpen.

mvh emwgrni
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 06 december 2009, 15:15:26 »

Hej Haj just installerat en 2025 10kW och dockat den mot en ackumulatortank, har använt samma laddkrets som tidigare var kopplad mot en vedpanna.
Jag undrar över tesmostaten VT som finns med på principschemat, behövs den om ingen panna är inkopplad ? eller kommer VP:n lösa ut på pressostat hör om jag inte monterar givaren ? jag har just nu byglar den ingången på plint 30 för att få igång maskinen. (efter erforderlig til med konpressorvärmaren igång förstås)

Det är lite kryptiskt formulerat i manualen för på ena stället står det att den har all erforderlig styrning inbyggd, men på schemat verkar det som att givaren i tanken är behövlig. Min förhoppning är att den känner av returtempen på 48 grader och slår ifrån, och att den sedan genom att starta cirk pumpen kollar av om det är dax att dra igång igen. om detta inte är fallet antar jag att den gommer gå konstant tills den löser ut på pressostat hög.

Någon som vet ?

har du byglat plint 30
så sköter 2025an allt med de inbyggda termostaterna
kjell  *vinkar*
Skrivet av: zac
« skrivet: 06 december 2009, 15:02:10 »

Hej Haj just installerat en 2025 10kW och dockat den mot en ackumulatortank, har använt samma laddkrets som tidigare var kopplad mot en vedpanna.
Jag undrar över tesmostaten VT som finns med på principschemat, behövs den om ingen panna är inkopplad ? eller kommer VP:n lösa ut på pressostat hör om jag inte monterar givaren ? jag har just nu byglar den ingången på plint 30 för att få igång maskinen. (efter erforderlig til med konpressorvärmaren igång förstås)

Det är lite kryptiskt formulerat i manualen för på ena stället står det att den har all erforderlig styrning inbyggd, men på schemat verkar det som att givaren i tanken är behövlig. Min förhoppning är att den känner av returtempen på 48 grader och slår ifrån, och att den sedan genom att starta cirk pumpen kollar av om det är dax att dra igång igen. om detta inte är fallet antar jag att den gommer gå konstant tills den löser ut på pressostat hög.

Någon som vet ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!