Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2013, 08:44:15 »

Du behöver inte kolla upp några flödestabeller. Är det flöde åt rätt håll i bypassen är det inga problem. Flöde åt fel håll kan det inte bli eftersom det finns en backventil. Det enda som händer är att tryckuppsättningen över pumparna då fördelas lite annorlunda än om backventilen saknades. Någon skada på pumparna kan det inte bli i vilket fall som helst.
Skrivet av: Projekt
« skrivet: 11 februari 2013, 23:37:31 »

Sen är ju nästa fråga om det räcker med att sänka pumphastighet, risken finns ju att det blir lite dålig snurr och deltat går åt andra hållet, jaja det visar sig med tiden  :)
Skrivet av: Projekt
« skrivet: 11 februari 2013, 23:32:50 »

Förstår inte. Om temperaturskillnaden minskar från 3 till 1,2 grader är det ju fortfarande flöde åt rätt håll genom bypassen. Den externa pumpen ger ju fortfarande högre flöde än den interna.

Jag har tänkt den tanken med, körde en kortis men vågade inte låta den stå kvar så ifall packboxen skulle ge sig. Som du säger så länge jag får en liten sänkning så borde det va lugnt, måste kolla upp flödes tabeller för respektive pump. Tack för din input  tummenupp
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 februari 2013, 09:31:46 »

Förstår inte. Om temperaturskillnaden minskar från 3 till 1,2 grader är det ju fortfarande flöde åt rätt håll genom bypassen. Den externa pumpen ger ju fortfarande högre flöde än den interna.
Skrivet av: Projekt
« skrivet: 10 februari 2013, 21:02:10 »

Det behöver inte bli så. Det verkar av temperaturskillnaderna att döma som om 30 % av radiatorflödet går genom bypassen och 70 % passerar pumpen. Det blir troligen fortfarande flöde åt rätt håll genom bypassen med yttre pumpen i läge 1. I annat fall finns ju backventilen.

Jo det låter ju inte bättre tyvärr.
Har testar lite och det blev ca 1,2graders skillnad på framledningen men då är jag tillbaka där jag börja det interna pumpen är större än den externa. 1450 vs 1300 i läge 1 så den kommer ligga å pumpa den externa mer än den kan flöda, vad händer då? Kan inte va optimalt. Vist skulle man kunna skifta pump styra bypassen på en magnetventil på tillslag för vv men det får man göra när det är varmt inte nu  :) slog precis tillbaka den i läge 2 och nu har jag 48 innan och 45 efter igen  ;) fina grejer det här, måste ju va fler än mig som har ht plus maskiner med olika pumpar och liknade fenomen, men dom flesta kanske inte sliter sitt hår nere i källaren varje kväll, skönt att inte känna sig ensam här iaf   :).
efter en del labbande med tillskott och ramptiden så går maskin iaf utan tillskott och hoppar den väll i så ligger 3kw på 15 min och det verkar räcka bra förutom när tanten tror att det är spa kväll i duschen  då får den lov att kliva upp och köra på 6.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 februari 2013, 13:33:15 »

Säker jag då hastigheten på den externa pumpen blir flödet lägren än i maskin, eller? Så tolkar jag det.

Det behöver inte bli så. Det verkar av temperaturskillnaderna att döma som om 30 % av radiatorflödet går genom bypassen och 70 % passerar pumpen. Det blir troligen fortfarande flöde åt rätt håll genom bypassen med yttre pumpen i läge 1. I annat fall finns ju backventilen.
Skrivet av: Projekt
« skrivet: 10 februari 2013, 13:16:02 »

Det får man inte   ;) tack endå  tummenupp
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 10 februari 2013, 12:57:54 »

OK, jag tänkte fel...  "Sorry"
Skrivet av: Projekt
« skrivet: 10 februari 2013, 11:20:32 »

Hej.
Precis som Roland skriver så sänks framledningen efter bypassen så flödet är åt rätt håll,sitter redan en backventil men flödet är rätt. Är ett 2rörsystem.
7,5graders délta över växlarn på varma sidan. Mätt med en termometer inte ivt givarna
Att sänka den ext cp till1 nja ( det här är en ht plus maskin och något säger mig att int cp är snäppet större än den ext, båda drar ca 46watt i olika hastigheter)
Säker jag då hastigheten på den externa pumpen blir flödet lägren än i maskin, eller? Så tolkar jag det.



Det jag mena med tillopp och termostater är över radiatorerna men nu går flödet iaf in i toppen och retur i botten  :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 februari 2013, 10:47:35 »

Min tolkning är att utgående värmebärare är 47 grader och att det efter blandningspunkten med bypassflödet är 44 grader. Då är flödet i bypassen för högt och hastigheten på den externa pumpen ska sänkas. Med lägre flöde i bypassen skulle gå att få samma inomhustemperatur med något lägre arbetstemperatur för pumpen. Det är enklast att prova med att sänka hastigheten på cirkulationspumpen.

En backventil i bypassen tjänar inget till då det är flöde åt rätt håll i den.

Citera
visserligen verkar det som att tilloppet ligger på returen över termostaten men det kan ju inte va hela hemligheten.
Vad menas med detta?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 10 februari 2013, 10:01:40 »

Varför inte gå upp till läge tre på externa pumpen? Vad har du för delta över värmepumpen? Om man vill exprimentera så kan man tänka sig en backventil i bypassen.
Du har inga radiatorer som har för högt flöde som "kortsluter"? Enrörs- eller tvårörs-system till radiatorerna?
Skrivet av: Projekt
« skrivet: 10 februari 2013, 01:43:46 »

Hej flyttade in i ett gammalt hus i somras där det satt en ht plus c6 installerad. Gissade på att den var i under kand då den uppvärmda utan är 180kvm och taskig isolering så nu i vinter har jag testat loggat mätt mm,
Runt 0an behöver pumpen gå kontinuerligt och tillskott kan hoppa in efter vv men det är nog inget konstigt. Men min stora fråga är! Denna pump är installerad med ext cp och bypass, har jag 47grader ut från växlarn så har jag bara 44grader ut efter återcirkulationen från bypassen alltså tappar jag 3grader till ingenting och deltat över radiatorerna blir således inte alls vad som givarna visar. Jag har som bäst 4graders delta över mina gamla radiatorer, int cp i läge 1 och ext i läge 2 alla räddar är helt öppna, visserligen verkar det som att tilloppet ligger på returen över termostaten men det kan ju inte va hela hemligheten.
Då blir det ju även svårare för pumpen att komma upp till börsvärde på returen om framledningen redan är 3 grader svalare.
Min tanke att ta bort ext cp ersätta med ett rör, sätta på en avstängning innan bypassen och se.
Alla tipps och funderingar mottages gärna.

Sen visar alla givare mellan 0,3-1 graders fel men det får man väll leva med verkar det som på ivt  :)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!