Hej alla kunniga!
Har en IVT Green Line compact 8 från ca1998. 135m borrhål. Grundvatten på ca 95 meters djup, (åtminstone för 20 år sedan). 1,5 plans hus med källare och vidbyggd garage. Totalt ca 300m2 uppvärmd yta.

 Nu har det varit lite svalare nÃ¥gon vecka med ca minus 5-8 pÃ¥ nätterna och nÃ¥gra minus pÃ¥ dagen. Värmepumpen gÃ¥r för fullt.
 KB-in ligger pÃ¥ -2,2 och KB-ut ligger pÃ¥ -3,4
 VB-ut ligger pÃ¥ 38 VB-in ligger pÃ¥ 29
Det är lite kallare innomhus än jag skulle vilja ha.
 Höjer jag kurvan nÃ¥got sÃ¥ gÃ¥r elpatronen in, vilket jag vill undvika.

Jag har rätt dålig koll, men det känns inte som några vidare bra siffror, eller vad tycker ni. Pumpen är nog inte servad på länge om det finns något där som kan påverka.
Jag tänker att jag borde kunna få ut lite högre temperatur på VB utan elpatronen går in eller?

Det "skvalar" lite från köldbärarslingan som om det är luftbubblor i det. Kan det påverka temperaturen på köldbärarkretsen?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Anläggningsstatus
« Svar #1 skrivet: 29 november 2018, 09:54:56 »
Min tolkning är att du knappast kan få ut så mycket mer effekt ur värmepumpen.
Du skulle kunna rensa smutsfiltret på varma sidan och ha koll på köldbäraren så nivåkärlet inte blir tomt.
Ett annat tips är att ställa ner temperatur i källare och garage till det lägsta möjliga acceptabla.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 640
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!