Hej

Har haft MYCKET strul med min maskin.
Jag undrar hur mycket ström skall dom dra? Tycker min drar mycket?,

Ute: CU-E9DKE-SPK
Inne: CS-E9DKEW

Idag 4 plus grader ute. temp på 22 Fläkten på hastighet 3. drar ca 500-600 watt
kan det verkligen stämma? Huset är en 1½ plans öppet från nerevåning till tak och MYCKET öppen planlösning. 70m2 markyta.

//Emil
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 07:31:07 av thulin »

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: strömförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 16:58:17 »
Hej Thulin!  Ja det kan mkt väl stämma sett till väderlek, uppvärmningsyta och isolering i huset bl.a??  Min E9 DKE-pump drar allt mellan lägsta ca 350 watt och upp till högsta ca 1200-1250 watt allt efter vad den behöver gÃ¥. Men dÃ¥ skall man ha klart för sig att det är ruskigt billigt jämfört med om man istället skulle värma med elelement.

Mvh Raffen.
 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad thulin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: strömförbrukning?
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 17:14:57 »
okej huset är tillläggs isolerat överallt förra året och jag bor i Uppsala. Dom har bytt ut utedelen och kretskortet i innerdelen pga av fel F11, när dom bytte kretskort
sist fanns inga felkoder kvar. Idag ca 2 veckor efter  när jag kolla felkoder igen piper det pÃ¥ F11 en massa ggr
ca 10 inte 4ggr som vid förra felet? vad är nu detta?

//Emil

Utloggad thulin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: strömförbrukning samt felkod F11 piper en massa ggr?
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2007, 13:27:14 »
upp

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: strömförbrukning samt felkod F11 piper en massa ggr?
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2007, 16:21:24 »
Tja, så här säger felkod listan:

Citera
Diagnosis display: F11
Abnormality/Protection control: Cooling/Heating cycle changeover abnormality
Abnormality judgement: 4 times occurance within 30 minutes
Primary location to verify: 4-way valve, V-coil


Fel på 4-vägs ventilen eller ventilens spole.

Begär service!


BjörnK

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: strömförbrukning samt felkod F11 piper en massa ggr?
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2007, 20:33:23 »
Vet inte vad du begär men om den drar 5-600w vid +4 ute så anser då inte jag att den slukar el direkt :-\

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!