Jag har testat ändra hastighet på pumpen nu. Diffen på KB in/ut är samma oavsett pumphastighet 1, 2, 3 eller 4 (enligt display 2/4 grader). Dock så orkar inte pumpen gå igång av sig själv i läge 1 & 2 utan då får man hjälpa till. I läge 3 & 4 orkar den igång av sig själv. Kör nu i läge 4 och då blir pumpen så pass varm att den är lite otrevlig att hålla i.Testade även att köra kompressor med KB-pumpen på lägsta hastighet och då drog diffen iväg till uppåt 9 grader.Men det känns ju även som att det är luft i systemet (igen, två gånger har det fyllts på den senaste tiden). När jag stängde av värmepumpen en av gångerna nu (och KB-pumpen stannade) lät det som det blev ett j#vla baksug och skvalande på KB-sidan.
När man läser lite vad du skriver , ju mer funderar man , du säger i det här inlägget att det lät som baksug nu kan jag inte säga med 100% men troligtvis har du en häftig luftbubbla på vägen ner i borran , pumpen trycker ner så mycket det går men klarar inte att puffa ner den till botten , så den går runt . Det med att det lätt som sug , är när pumpen stannar och bubblan skarpt går upp baklänges , då blir det skvalp , du har ett kärl i plåt så det går inte att se hur det bär sig åt i det . Gungar nog rätt häftigt i kärlet Nu går det inte att köra pumpen baklänges , det hade varit bra då luft kommit i i huset En fråga men kan vara svårt att utföra , om du kör pumpen på lågfart och har möjlighet att lyssna vid borran ( med något mellan örat och slangar , som doktorns stetoskåp ) skvalpar det där då , så har du en stor bubbla där som vill ner , men ingen kraft som kan trycka på
https://youtu.be/H_fSMvKUVUU
Har du avstängare på slangen ner till borrhålet? Ha pumpen på fullt, vrid av och på kran till kb slingan, så hjälper du till att lufta den
Om pumpen inte orkar igång i läge 1 och 2 är det förmodligen rost inuti pumpen som gör att rotorn går trögt. Att pumpen blir väldigt varm tyder på det. Det verkar dags för byte. Om det är samma typ av konstruktion som min gamla köldbärarpump är det svårt att göra rent den.
Detta plaskande är luft i systemet , var sitter kärlet , på utgående eller ingående KB , sitter det på ingående så vill pumpen trycka luften ut på slingorna , men orkar inte med nedförsbacken ,Dom strypare som är där sitter dom vid taket , går inte att se på fotot hur , är dom kopplade med klämringskoppling ? bara att sprätta isoleringen och se Kanske ett nytt foto hur dom sitter i förhållande till tak och väggar
Ser var dom sitter men vad är det som sitter högst upp på horrisentala rören i övre delen på foto ett , något är inbakat där med metall uppåt
Isolera av så hela syns och ett foto på den Stäng av pumpen och prova enligt nedan Om det sitter en avluftning där på utgående som du säger , prova med att fylla på vätska till ett bra tryck ( sitter en manometer nertill fungerar den ?? ) till ca 1bar och försök öppna avluftaren där uppe , finns det då luft där så åker den ut , du gjorde en ljudfil och då måste det skvalpa inomhus , kanske du måste göra det flera gånger och glöm inte att fylla på
Försökte se om jag tyckte det flödade mindre i det öppna kärlet än tidigare men det var inget jag reagerade på iallafall.