IVT 290 AW med framledningstemp som ändras snabbt
« skrivet: 09 december 2021, 14:35:06 »
Hej!

Har uppmärksammat ett problem med min IVT 290 AW, nämligen att värmepumpen startar kontinuerligt och värmer upp radiator/värmesystem till ca 40 grader. Sen stannar pumpen och temperaturen faller snabbt ca 10-15 grader, vilket gör att pumpen startar på nytt och så här håller den på.
Har även en analog mätare på ett rör till värmesystemet, så framledningsgivaren verkar korrekt.
Inga problem med att få varmvatten, utan bara värmesystemet som bråkar.

Jag har testat att köra shunten via handkörning och det fungerade. Men i autoläge så verkar den i huvudsak stå på lägsta nivå.

Jag har både innegivare (ställd på 19 grader) samt utegivare.

Någon som varit med om något liknade och kan ge några tips?

PÃ¥ 2 minuter har framledning(T1) sjunkit flera grader, se bifogade bilder.

Tack på förhand!

« Senast ändrad: 09 december 2021, 15:02:03 av MrMartins »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 AW med framledningstemp som ändras snabbt
« Svar #1 skrivet: 10 december 2021, 08:50:25 »
Grejerna funkar som de ska.
Värmepumpen är en on/off modell med växelventil och så kör den upp värmen till radiatorerna en stund för at sen vila däremellan.
Shunten ska vara stängd så länge inte tillskott behövs.
När tillskott behövs så kommer elpatron i pannan starta och denna värmen shuntas ut för att höja framledningen över den temp som värmepumpen (utedelen) gör.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT 290 AW med framledningstemp som ändras snabbt
« Svar #2 skrivet: 10 december 2021, 11:09:37 »
Vad är det för typ av radiatorer och hur många är de? En orsak till frekventa starter är att det är liten vattenvolym i radiatorsystemet i förhållande till värmepumpens effekt. Minst 20 L vatten per kW pumpeffekt rekommenderas.

Kontrollera att det är en märkbar temperaturdifferens mellan in- och utlopp på alla radiatorer i slutet av pumpens värmecykel så att det inte finns någon radiator som så att säga kortsluter flödet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!