Hej,
Jag försökte att hjälpa en person på FB med deras VVM-320 + F2120 12.
Bilder
https://photos.app.goo.gl/BeVbWyp74SSPYuM19 visar frekvens och framlednings temperatur samt bör och ärvärde på framledningstemperatur . Så länge som värmepumpen inte slagit i max eller min frekvens, borde den försöka att följa börvärdet på framledningstemperaturen. Då ska man inte använda grad minuter. Så fungerar det tyvärr inte, utan det är precis lika illa som
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0Gradminuter är naturligtvis bra för att hantera reglerfel, efter avfrostning t.ex. har man lite energi att ta igen till huset. Men då adderar man naturligtvis extra energi till framlednings börvärdet, sen försöker man hålla börvärdet. Att hålla börvärdet ska inte vara några problem så längen man inte har nått min eller max på frekvensen till kompressorn.
Naturligtvis skulle det bli bättre med en liten tank till värmesystemet, men regler strategin bör kunna ses tydligt. Gradminuter behövs naturligtvis när man slår in min frekvens och måste stanna, samt när man slår i max frekvens och behöver hjälp av elpatron. Men i normalfallet ska man rimligen följa det beräknade framlednings börvärdet.
Problemet är att varje grad i onödan över vad som krävs i framlednings temperatur ger en lägre COP.
Blir det bättre om man manuellt ställer kompressorkurvan, manualen är inget vidare?
/Jonas