Läste i ett inlägg om att alla vp borde ha mätare för energi in/ut.Givetvis. Hoppas att det kommer med i de nya vp krav som är på g.Tror de ska vara i kraft 2013?Nu ligger min vp och drar ca 12 kwh per dygn när jag satt vattentemp på +31vilket ger ca 21 i huset. (130 kvm och med självdrag i dubbel bemärkelse)Inkommande vatten i huset ligger på ca 30 (förlorar en del på en 8 m kulvertfrån uthuset/gamla pannrummet till bostadshuset)Tycker ni att det är ok med förbrukningen?
Hej ulfblaholm,jag har mätt inmatad energi under 20 dygn och får då den genomsnittliga effekten 0,83 kW men det tog lite tid att ställa in elementens termostater för att erhålla en inomhustemp på 21-22 grader.Vi kan nog inte jämföra våra installationer då jag värmer tanken till 45 grader och utnyttjar tappvattnet från tanken medan du har en extern varmvattenberedare.Jag körde som du förut men använde doppvärmaren för att höja från 32 grader till ca 50 men ändrade till nuvarande då doppisen drog 8 kWh/dygn.Tappvattnet räcker gott och väl för ett litet hushåll.Din förbrukning är mycket låg, går pumpen hela dygnet och använder du nattsänkning?Vet du hur mycket din VV-beredare har för effekt?Hälsningar makadam
I julas datablad står det 2-5 grader, om det är bra eller dåligt vet jag inte.
Jag har en Anslut 6200 som jag varit missnöjd med i 1,5 år den ger ca 2 grader och det tycker Jula är ok med ett vatten flöde på 0,33 kg/s tidigare angavs ett flödde på 0,2 kg/s men värdet byttes när man bytte kundkontakten för min reklamering. Var har du hittat dessa uppgifter om 2-5 grader har du också flödesvärden? Min känsla är att jag har 0 i tillskott vid minusgrader ute.