NIBE F750 Fel på avfrostningselement EB16
« skrivet: 06 januari 2024, 13:19:25 »
Hej alla proffs :)

Har hållit på med att ändra gradminuter och fläkthastigheter, kör just nu 42% fläkt (230m3 luftflöde, korrfaktor 1,07) och 60 1000 100 för gradminuterna och idag efter en dusch så dök detta upp:
Fel på avfrostningselement EB16
"Möjligt fel på avfrostningselement EB16. Kontrollera givare BT16 och BT21.
För återställning av larmet måste värmepumpen startas om. Vid återkommande fel, kontakta din installatör."

Antar att det har att göra med att gradminuterna är för högt ställda, har nu ställt tillbaka dem till orginal 60 700 50, har nu satt det och startat om.

Tror ni det är gradminuterna som är fel eller kanske behövs det en eltillsats körning ett par timmar?

Temp ute just nu är -12, bifogar log också, både text och excel.
Nibe F750
Värmekurva 5 +1
Fläkt 42% 180 m³/h beroende på hur smutsiga filtrerna är
Golvvärme LK i betongplatta på nedervåningen
Radiatorer på ovanvåningen
22 grader inomhus
105 kvm OBOS Kärnhem, 2 plan, parhus, Åkersberga utanför Stockholm byggt 2023

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 Fel på avfrostningselement EB16
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 15:26:40 »
för hög korrigeringsfaktor, skall vara under 1.0

Utloggad jonas83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: NIBE F750 Fel på avfrostningselement EB16
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 15:59:34 »
Tack för svar @DonPablo

Har ändrat nu så att det vart exakt 1.0, menar du att man ska gå under det så att det är 0.99 ?

Vidare, du tror inte gradminutersinställningarna har något med saken att göra? Kan man köra på med 60 1000 100 eller ska man köra standard 60 700 50?



Nibe F750
Värmekurva 5 +1
Fläkt 42% 180 m³/h beroende på hur smutsiga filtrerna är
Golvvärme LK i betongplatta på nedervåningen
Radiatorer på ovanvåningen
22 grader inomhus
105 kvm OBOS Kärnhem, 2 plan, parhus, Åkersberga utanför Stockholm byggt 2023

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 Fel på avfrostningselement EB16
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 17:59:00 »
korrigeringsfaktorn skall ligga på 1.0 eller lägre, vissa har vi fått justera till 0,85 innan de funkat bra, det är något Nibe har hittat på för att avfrostningarna skall fungera, men det gör inte det i alla fall, de har gjort det onödigt invecklat!
Gradminutrarna har inget med det att göra, men dom skulle jag inte ändra mycket, 60 på kompressor är bra, spelar ingen roll om du har 200 där, den stannar ju ändå vid avfrostning, så kvittar, prova ändra gradminutrarna till 60 700 100 om du upplever att elpatron går för snabbt in

Utloggad jonas83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: NIBE F750 Fel på avfrostningselement EB16
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 16:46:34 »
Tack @DonPablo

En liten uppdatering, imorse vid 10 snåret kom "Fel på avfrostningselement EB16" igen.

Har nu ändrat korrigeringsfaktorn så att den är 0.85 och nu vid 16.45 inget felmeddelande igen, hoppas det inte återkommer nu.

Gradminuterna är ställda till -60 700 100 får se om man försöker tweaka dem lite längre fram, är ju -16 så man vill ju inte pajja något så att det blir kallt inne :)
Nibe F750
Värmekurva 5 +1
Fläkt 42% 180 m³/h beroende på hur smutsiga filtrerna är
Golvvärme LK i betongplatta på nedervåningen
Radiatorer på ovanvåningen
22 grader inomhus
105 kvm OBOS Kärnhem, 2 plan, parhus, Åkersberga utanför Stockholm byggt 2023

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: NIBE F750 Fel på avfrostningselement EB16
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 17:56:55 »
Tack @DonPablo

En liten uppdatering, imorse vid 10 snåret kom "Fel på avfrostningselement EB16" igen.

Har nu ändrat korrigeringsfaktorn så att den är 0.85 och nu vid 16.45 inget felmeddelande igen, hoppas det inte återkommer nu.

Gradminuterna är ställda till -60 700 100 får se om man försöker tweaka dem lite längre fram, är ju -16 så man vill ju inte pajja något så att det blir kallt inne :)
Jag har korrigeringsfaktor strax över ett, avfrostning fungera bra, avfrostningselementen är ett känt problem fått mina utbytta
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!