Ämne: Varmitek injustering (läst 5211 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
anders59
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
anders59
Varmitek injustering
«
skrivet:
25 november 2010, 08:34:52 »
Citera
Hej,
Jag har en Varmitek för värme och tappvatten till stort hus..ca 500 kvm.
När pumpen värmer tappvatten (ca 17 ggr per dygn) hinner tempen på radiatorretur
gå ner till 2 grader under börvärdet..(-3 ute). När pumpen sedan switchar tillbaka till
värmeproduktion går den igång på alla 3 stegen (även elsteget) under ca 15 min tills den
nått upp till börvärdet...
Detta verkar tokigt , hur ska jag ställa på ES3?..vad göra?
Har justerat deltaT vid pumpen till 5 grader då första kompressorn går och får sen deltaT 10 grader när andra kompressorn
också går..är det rätt?
Har noterat att när jag tidigare hade lägre deltaT var energiåtgången lägre (ca 2-3 grader deltaT med en kompressor igång)..verkar ologiskt..
Kloka synpunkter välkomnas
Anders
tack,Anders
«
Senast ändrad: 25 november 2010, 09:00:16 av anders59
»
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varmitek injustering
«
Svar #1 skrivet:
25 november 2010, 08:37:48 »
Citera
Kan du länka till en manual för reglerdatorn?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
anders59
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
anders59
SV: Varmitek injustering
«
Svar #2 skrivet:
25 november 2010, 08:58:44 »
Citera
Rickard, Voila!
http://www.miljo-konsult.com/uploads/HandbokES3pdf.pdf
Anders
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varmitek injustering
«
Svar #3 skrivet:
25 november 2010, 09:37:23 »
Citera
Öka tiden för steginkoppling med 10%, är den satt på 0 kan du prova ställa den på 15 minuter, det innebär att det måste gå minst 45 minuter innan steg 3 kan gå in.
Längre tid än så bör det inte ta för värmepumpen att värma tappvarmvattnet, vet du hur lång tid en tappvarmvattenkörning tar kan du ställa min steginkopplingstiden till den tiden dividerat med 3 och sedan lägga till ca 3-5 minuter för lite marginal.
P = förstärkning, default värde är 0.5, har du fortfarande denna inställning, sänk den till 0.3 till 0.4.
I = integrationstid, default 30 minuter, har du fortfarande denna inställning, öka tiden till 40-45 minuter.
Det borde lösa dina problem.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
anders59
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
anders59
SV: Varmitek injustering
«
Svar #4 skrivet:
25 november 2010, 10:56:04 »
Citera
Rickard,
Min steginkoppl var redan 15 min. Vid tappvattenvärmning går de två första stegen dvs tredje kan gå in direkt efter...
Ändrade IP parametrarna som du föreslog..men nu går inte pumpen igång igen..hmmm
Försökt starta om men inget resultat..tips?
A
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varmitek injustering
«
Svar #5 skrivet:
25 november 2010, 11:31:05 »
Citera
Efter ändringar av parametrar är det mycket möjligt att du måste vänta en stund innan den startar, i vart fall minst 15 minuter.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
anders59
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
anders59
SV: Varmitek injustering
«
Svar #6 skrivet:
25 november 2010, 11:44:47 »
Citera
Du hade helt rätt!!
Jag antar reglersystemet nu är långsammare.dvs lägre känslighet för P och längre integrationstid för I, så om jag tänker rätt
borde det innebära i praktiken att stegen nu går in och ur vid större deltaT än tidigare och ligger kvar längre..rätt?
Jag tar både golvvärme och tappvatten från beredaren..shunten går över och värmer detta ca 20 ggr per dygn. Undrar om det är normalt?
Har du någon synpunkt på radiator-deltaT vid pumpen--5C med en kompressor, 10C med två...
Anders
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varmitek injustering
«
Svar #7 skrivet:
25 november 2010, 13:05:19 »
Citera
Finns där bara en cirkpump så kan du inte få det mycket bättre än så, alltså 5-10 grader.
Att golvvärmen plockas ut från tappvarmvattenberedaren känns inte rätt, hade varit bättre om du shuntat ut detta från radiatorkretsen.
Med tanke på att du tar golvvärme från vvb så är 20 värmningar/dygn att anse som normalt, men det ger ju betydligt sämre COP än om du skulle värma huset med flytande kondensering.
Golvvärmen tas från manteln på beredaren, och tappvarmvattnet från förrådsberedaren.
Ja, regleringen blir lite trögare, du kommer att få lite färre start/stopp och växlingar mellan olika driftslägen, men det är ju ett måste för att du skall undvika att köra på elpatron i onödan.
Du kommer inte att märka någon komfortförsämring av de små ändringar vi gjort.
För att kunna ge dig mer exakta svar skulle det vara bra med en systemritning.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
anders59
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
anders59
SV: Varmitek injustering
«
Svar #8 skrivet:
25 november 2010, 13:22:17 »
Citera
Tack. Har mätt mer exakt nu.. Med en kompressor DT= 4C, med två DT=7C
Fel av mig...jag har en shunt för GV och tar värme först från radiatorkrets sen fr VVB.
Jag kör några dagar och återkommer när jag ser hur det blir.
Tack för din hjälp. Uppskattar det!
Anders
Loggat
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Varmitek injustering
«
Svar #9 skrivet:
25 november 2010, 20:07:58 »
Citera
Hej!
Om du går in på "stegdefinition" och stegar ner till "elsteg" så kan du sätta "Övre gräns" till ex. -15 ºC, då startar aldrig elsteget förren det blir kallare än -15 ºC ute.
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
anders59
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
anders59
SV: Varmitek injustering
«
Svar #10 skrivet:
26 november 2010, 11:37:08 »
Citera
Tack för råden.
Jag talade med Varmitek och fick klart för mig att deltaT över pumpen (framledningstemp - returtemp) ska vara
2-3 grader då 1a kompressorn går och 5 grader då båda går.
Jag har allt öppet på radiatorsidan och får då deltaT ca 4 grader med en kompressor och 9 grader med två kompressorer igång.
Hur mycket verkningsgrad förlorar jag med ett högre deltaT än rekommederat? Är det så illa att jag borde byta till en större cirkpump??
tack för svar, Anders
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varmitek injustering
«
Svar #11 skrivet:
26 november 2010, 11:43:13 »
Citera
Tror inte det spelar just någon roll.
2 grader högre deltaT ger ca 3% högre elförbrukning, säg att du värmer huset med värmepumpen för 6000 kr (6000 kW/år) så kostar det dig ca 180 kr/år i förlorad COP för varje 2 grader "för högt deltaT" du har.
Alltså i ditt fall ca 360 kr/år.
Att köpa en större cirkpump är inte gratis, och att driva den är inte heller gratis, säg att det kostar ca 150-200 kr mer/år att köra en större cirkpump, och 700-1200 kr att köpa en större cirkpump, det ger rätt lång payoff-tid.
Många tillverkare rekommenderar 8 graders deltaT för att få tillräcklig överhettning av köldmediat, kanske är inte ens Varmiteks råd helt riktigt?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
anders59
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
anders59
SV: Varmitek injustering
«
Svar #12 skrivet:
26 november 2010, 11:50:10 »
Citera
Min värmepump drar runt 26000 kWh per år..men det verkar ändå inte vara nödvändigt med en ny cirkpump..
A
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Varmitek injustering
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 682
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info